编辑: 达达恰西瓜 2019-01-07

8 台变频潜污泵, 单台流量 Q= 1.14m?/s, 扬程 H=2.15m, 功率 N=75kW;

5 用3备. (2)移动式潜水泵 此外仓库备有移动式污水潜水泵,在集水井须排空时使用.Q=180 m?/h, H=20m,N=30kW,1 台,泵坑及格栅井检修放空时用. 2.2.2 细格栅、曝气沉砂池及精细格栅 细格栅去除污水中较大漂浮物,并拦截直径大于 6mm 的固体物,以保证生物处理 及污泥处理系统正常运行.沉砂池去除污水中比重大于 2.65,粒径≥0.2mm 的砂粒, -

7 - 使无机砂粒与有机物分离开来,便于后续生物处理.细格栅及沉砂池合建,污水部分 至后续生化池处理. 该区域采用整体密封除臭,除臭及通风设计详见通风专业的图纸及说明. ? 土建参数 类型:地下钢筋混凝土结构 数量:1 座 尺寸:L*B*H=100*26.5*6m ? 主要设计参数及计算结果 1. 设计规模:30 万m3/d 2. 细格栅:设计

7 台平板式细格栅,栅条间隙 5mm,单台最大流量约 1.14m3 /s,设计 栅前水深 1.60m,水头损失 0.30m.5 用2备. 渠道宽度 0.8m,栅槽宽度 1.6m.渠道深度 2.4m.. 3. 曝气沉砂池:停留时间约 7min. 设计排砂时间:每1h 一次,外排砂水量 40L/s;

选排砂泵

3 台,单台流量 12L/s. 砂水分离器

2 台,单台处理量 150m3 /h,外排废水量约 15m3 /h. 4.精细格栅:设计

8 台平板式细格栅,栅条间隙 1mm,6 用2备,单台最大流量约 0.58m3/s,设计栅前水深 3.1m,水头损失 0.41m. 渠道宽度 0.8m,栅槽宽度 1.6m.渠道深度 3.7m.. ? 主要设备及其参数 1. 平板式细格栅:安装

7 台.格栅缝宽 b=5mm,单台除污机功率 N=5.5kW. 连通闸门关闭;

日均污水量 12500m3 /h,最高污水量 16250m3 /h,运行

4 台. 2. 栅渣清洗压榨机:安装

3 台.流量 Q=9~12 m3 /h,功率 N=3.0kW.旱季时运行

2 套,雨季时运行

3 套. 3. 曝气沉砂器:1 座. 4.精细格栅:8 台,6 用2备,单台除污机功率 N=1.5kW.处理旱季污水,满足进 入膜生化反应池的要求. 2.2.3 改良 A2/O 生物反应池 功能: 在提供足够氧气条件下,并在生物反应池中营造厌氧、缺氧、好氧环境,利用生 物反应池中大量繁殖的活性污泥,降解水中污染物,以达到净化水质的目的. -

8 - 设计流量: 300000m3 /d 设计最低水温: 12℃ 总水力停留时间: 10.14h,其中生化池 9.0h,膜池 1.14h 厌氧池:

2 座4系列,地下钢砼结构 水力停留时间: 1.5h 有效水深: 6.0m 池深: 6.8m 污泥浓度: 2.5g/L 缺氧池:

1 座4系列,地下钢砼结构 水力停留时间: 4.0h 有效水深: 6.0m 池深: 6.8m 污泥浓度: 5g/L 好氧池:

1 座4系列,地下钢砼结构 水力停留时间: 3.5h 有效水深: 6.0m 池深: 6.8m 污泥浓度: 6.67g/L 气水比: 5:1 缺氧至厌氧回流比: 100% 好氧至缺氧回流比: 300% 膜池至好氧回流比: 500% 2.2.4 MBR 膜池及清洗间 膜池是利用膜对反应池内含泥污水进行过滤,实现泥水分离,同时强化系统生化 功能.一方面,膜截留了反应池中的微生物,池中的活性污泥浓度大大增加,使降解 污水的生化反应进行得更迅速更彻底;

另一方面,由于膜的高过滤精度,保证了出水 清澈透明,得到高质量的出水. ? 主要设计参数: -

9 - 设计流量: 300000m3 /d 总变化系数: 1.3 膜池:

2 座 单座平面净尺寸: 65.7*62.3m(含进水渠、回流渠) 池深: 6.8m 有效水深: 6m 水力停留时间: 1.14h 廊道数:

32 个 单廊道膜箱数:

9 个,另预留

1 个空位 总膜箱数量:

346 个 单个组件面积: 2100m2 名义通量: 17.23 L/m2 ・h 污泥浓度: 8g/L 膜设备间:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题