火力发电厂水样中铁、铜、全硅含量的检测 相关背景: 火力发电厂的水汽化学监督是保证发电设备安全、经济、稳定运行的重要环节之一.

为 了防止水汽质量劣化引起设备发生事故, 国家有专门的水汽质量标准和电力行业标准检 测控制水汽中不同物质的指标, 各电厂都有化学专责人员去及时、 准确地检测全厂水汽 质量和热力设备的腐蚀、结垢、积盐程度.紫外可见分光光度法在电厂水汽分析检测中 可担任很多项的检测内容,例如测量给水、除盐水、高速混床出水、凝结水、露水等水 样中的铜离子、铁离子、和二氧化硅含量. 依据标准: 国家发展与改革委员会于

2006 年发布《DL/T 502.1-2006 火火力发电厂水汽分析方法》;

国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会于

2008 年发布《GB/T 12145-2008 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》. 检测方法简介:

1、 标准第三部分:全硅的测定(氢氟酸转化分光光度法) 用氢氟酸把非活性硅转化为氟硅酸, 加入三氯化铝或者硼酸, 除去掩蔽过剩的氢氟 酸和解离氟硅酸,用钼蓝(黄)法测定.810nm 波长处分光光度法测定,100mm 比色皿.

2、 标准第十四部分:铜的测定(双环己酮草酰二腙分光光度法) Cu 2+ 在pH(8.5-9.2)与双环己酮草酰二腙反应生成天蓝色的络合物,此络合物最大 吸收波长为 600nm.600 nm 波长处进行分光光度测定,100mm 比色皿.

3、 标准第二十六部分:亚铁的测定(邻菲止夤舛确) 在pH 为2.5-2.9 的条件下,亚铁离子(Fe 2+ )与邻菲珊焐绾衔,此络合 物的最大吸收波长为 510nm.510nm 处分光光度法测定,100mm 比色皿. 赛默飞世尔科技有限公司 (Thermo Fisher) 的紫外可见分光光度计产品完全能够满足上述 检测需要,并且可以为客户提供方法建立的工作,以便有此需求的客户快速使用仪器,达到 单位检测要求.请您联系赛默飞世尔科技有限公司(8008105118,4006505118 手机用户), 或者咨询我们当地的代理商.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题