编辑: 阿拉蕾 2019-09-04
siemens.

com.cn/mv-lv-solutions NXAirS

550 柜宽空气绝缘开关柜 着眼未来的紧凑型空气绝缘可移开式金属封闭中压开关柜产品样本 可以扫描二维码 了解更多关于 NXAirS 的信息 NXAirS 550+ 概述

2 主要应用行业

3 特点和用途 等级 技术数据

4 电气参数 产品范围

5 典型方案

14 开关柜基本设计

15 开关柜和各隔室介绍

17 主要开关元件介绍 尺寸及布置示意图

18 安装和开孔尺寸图 地基尺寸图 安装布置示意图 适用标准和适用环境

19 适用标准 适用环境 目录概述主要应用行业

2 数据中心 港口机械 着眼未来的紧凑型空气绝缘可移开式金属封闭中压开关柜产品样本 基础建设 商业楼宇

3 概述特点和用途 西门子中压空气绝缘开关柜 空气绝缘开关柜秉承了NXAirS经典设计,作为NXAirS 的延伸,除了具备有NXAirS标准柜型的特征外其柜宽 可优化为550mm.为日益紧张的空间,提供更为紧 凑的解决方案.随着开关柜对空间要求的降低,也可 减少建设投资费用. 西门子 NXAirS 系列空气绝缘开关柜包含母线室、开 关室、电缆室、低压室等隔室,开关柜柜体以及各隔 室都有金属制造并接地.每个隔室都具有抗压能力, 开关柜通过内部燃弧试验,最大限度的保证开关柜的 可靠性,从而保障操作人员的人身安全. 特点 空气作为绝缘介质很容易获得且无需特殊的处理,没 有泄露危险和监控的需求. 采用西门子最新的3AE系列真空断路器,满足10,000 次以上免维护和最高可达 30,000 次的机械寿命.免 维护断路器能够保证开关柜连续运行,可以减少由此 带来的高昂的停机费用. 该开关设备的内部燃弧等级符合IAC A FLR 31.5kA 1s ;

可以从正面、侧面和后面触及 ;

电弧持续时间

1 秒. 运行连续性丧失类别LSC2B (母线室、电缆室和手车室 单独分隔) ,隔板等级PM 典型用途 该开关柜广泛运用于数据中心,港口机械,商业楼宇 等对环境空间大小要求较高的领域.可以与西门子经 典的 NXAirS 系列开关柜进行拼柜,满足您对于多样 化,拓展性和升级的需要. 等级 开关柜满足 GB

3906、IEC 62271-200 标准 运行连续性丧失类别和防护等级 运行连续性丧失类别 LSC 2B 隔板等级 PM 进入各隔室 母线室 必须使用专用工具 高压室 符合联锁控制要求 电缆室 符合联锁控制要求或使用专用工具 内部燃弧等级 满足下列内部燃弧等级 IAC A FLR, ISC, t IAC =内部燃弧等级 A =试验时,指示器距离试验开关柜

300 毫米 F =指示器在试验柜前面 L =指示器在试验柜侧面 R =指示器在试验柜后面 ISC =最大试验电流至 31.5kA t =燃弧时间

1 秒4技术数据 550空气绝缘开关柜技术参数(最高参数) 550空气绝缘开关柜技术参数 额定电压 kV

12 额定频率 Hz

50 1分钟工频耐受电压 (50Hz) kV

42 雷电冲击耐受电压 kV

75 额定短路开断电路 kA 31.5 额定短时耐受电流 kA/s 31.5/4 额定短路关合电流 kA

80 额定峰值耐受电流 kA

80 额定母线电流 A 2,500 馈线电流 A 1,250 真空断路器技术参数 型号 3AE 额定电压 kV

12 1分钟工频耐受电压 (50Hz) kV

42 雷电冲击耐受电压 kV

75 额定操作顺序 O-0.3s-CO-180s-CO 额定电流 A 630/1,250 额定短路开断电路 kA 31.5 额定短时耐受电流 (最高可达) kA/s 31.5/4 额定峰值耐受电流 kA

80 机械寿命 次10,000/30,000 (可选) 电气参数

5 产品范围 断路器柜方案

6 产品范围 断路器柜方案

7 产品范围 隔离手车柜方案

8 产品范围 隔离手车柜方案

9 产品范围 断路器分段柜方案

10 隔离手车联络柜方案 产品范围 E

09 E

10 11 PT柜方案 产品范围

12 计量柜方案 产品范围

13 产品范围 所用变柜方案/主要符号说明 主要符号说明 电流互感器 带电指示器 避雷器 真空断路器手车 隔离手车 PT手车 铜排上进/上出 接地开关 熔断器 变压器

14 特点 ? 机械动态位置指示牌 ? 在机械动态位置指示牌上可分别 显示断路器和接地开关的合/分状 态,直观且清晰 ? 操作手柄的插孔和控制元件都明 显地布置在被控开关或合、分指 示旁边 ? 开关的所有操作只有在高压室门 关闭的情况下才能进行,确保人 身安全 ? 所有元件的安装高度都符合人体 工程学的要求 联锁 ? 联锁符合GB3906和IEC 62271-200 标准 开关柜基本设计 设计柜体结构(示例)

1 吸收装置

2 低压室门

3 高压室门

4 一次模拟图

5 断路器储能弹簧操作插孔

6 断路器分合状态观察窗

7 可移开式开关装置操作及操作孔

8 接地开关位置指示和操作手柄插孔 A. 高压室 B. 母线室 C. 电缆室 D. 低压室

9 压力释放通道

10 母排

11 电流互感器

12 接地开关

13 电缆

14 避雷器

15 可移开式断路器

16 真空灭弧室

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10 D

11 12

13 15

14 16 A C B 着眼未来的紧凑型空气绝缘可移开式金属封闭中压开关柜产品样本

15 设计开关柜和各隔室介绍 NXAirS 550柜宽空气绝缘开关柜 采用高强度耐腐蚀敷铝锌钢板制成,兼顾安全性和安 装的便捷性.每台开关设备均包含开关室,母线室, 电缆室和低压室.在各高压室内都设有泄压通道,在 发生内部燃弧故障时,泄压通道的金属盖板可以自动 打开,可以很好的释放燃弧气压,保障操作人员人身 安全. 高压室 - 高压室内部活门机构可以很方便的打开和关闭母线室和电缆室,活门机构可以随着主开 关设备的移动自动打开和关闭. - 左侧装有金属电缆布线槽,用于铺设控制线,有效利用柜内空间,让内部更整齐美观. - 可以根据柜型不同,内置真空断路器,隔离手车,计量单元等. 二次航空插头用于将开关模块连接至控制电路,断路器手车仅在试验位置可以插上和移 出二次插头.独特的联锁设计可以保证二次插头只有在完全插到位的状态下,才可以关 闭高压门,从而提升产品的可靠性. 低压室 - 低压室可以根据客户的要求订制,内部可以安装各类保护,控制,测量和计量设备. - 低压室位置符合人体工学,高度适宜,方便操作人员观察和操作. - 导线均采用激光打印编码,布局合理,方便现场排查. - 低压室高度为705mm,可以根据实际项目需求增加低压室高度至980mm.

16 设计隔室介绍 母线室 - 母排采用NXAirS系列开关柜传统的 品 字型结构,节省垂直方向的空间.同时,相 同的母排位置和机构有利于和其余NXAirS系列开关柜进行拼接. - 截面采用经典扁平母排,搭接孔设计为菱形,在保证性能的前提下,方便施工人员现场 安装. 电缆室 - 电缆室内空间大,可连接多根电缆 ;

电缆连接高度高,使安装更为简便. - 电缆连接常用方案为下进线,也可根据可以客户要求提供电缆上进线的进线方式. - 可以根据客户要求,安装CT、 PT,接地开关等元器件. - 最多可以安装 3CT, CT 推荐使用 LZZBJ9-12/150b/2,PT 推荐使用 JDZXR-10X 或者 JSZVR2-10C1.

17 主要开关元件介绍 设计3AE真空断路器 - 三十多年真空产品设计和运行经验. - 紧凑型设计,正常工况下,可以满足10,000次免维护,机械寿命最高可达30,000次. - 断路器真空灭弧室触头采用含铜铬合金材质,具有高介质强度,高短路开断容量,强抗 电弧烧蚀能力和极低的接触电阻的特点. - 严格选用阻燃性能良好的绝缘材料,满足V0级自吸弧的要求. SIPROTEC 4系列 SIPROTEC 7SJ686 Mini 馈线、电动机、站用变保护 该系列综保装置是专为中国用户使用习惯而设计的一款微机综合保护测控装置.提供中 文人机界面,可通过面板键盘输入参数,方便实际操作. - 带方向或无方向的过流和零序过流保护. - 欠频和过频率保护. - 欠电压和过电压保护. - 重合闸功能. - 可编程CFC功能. - IEC

103、 Modbus或IEC61850通讯协议(GOOSE报文) . - 两种可选口 : RS485口、以太网口. - 前部USB口:方便远程维护和故障诊断. 更多型号,可根据要求提供

18 ① 高压电缆连接时的地基开孔 (根据方案不同看是否需要设置高压电缆孔) ② 控制电缆的地基开孔 ③ 固定点, 20*60mm矩形槽 ④ 柜前、后安装5#槽钢 地基尺寸图 开关柜安装和开孔尺寸图 尺寸及布置示意图 开关柜靠墙安装布置示意图 开关柜离墙安装布置示意图

19 适用标准和适用环境 标准适用标准 开关柜在型式试验时符合相 应的标准和规范. 适用环境 1. 周围空气温度 : 上限+40℃,下限-15℃ ;

2. 相对湿度 : 日平均≤95%,月平均≤90%. 3. 海拔高度 : ≤1,000m 4. 地震烈度 : ≤VIII ;

5. 无火灾,爆炸危险,严重污秽,化学腐蚀及剧烈振动场合. *当适用环境超出上述范围时,用户可与西门子协商确定允许范围及技术措施 标准概览 IEC标准 GB标准 开关柜 NXAirS IEC 62271-1 GB/T

11022 IEC 62271-200 GB

3906 装置 真空断路器 IEC 62271-100 GB

1984 隔离和接地开关 IEC 62271-102 GB

1985 高压熔断器 IEC

60282 GB 15166.2 电压检测器 IEC 61243-5 防护等级 - IEC

60529 GB/T

4208 绝缘 - IEC

60071 GB 311.1 互感器 电流互感器 IEC 60044-1 GB

1208 电压互感器 IEC 60044-2 GB

1207 安装 - IEC 61936-1 GB 50254,GB

50259 能源管理集团 订货号: EMLP-B80039-00-5DCN 1795-D906529-07182 华北区 北京 北京市朝阳区望京中环南路7号 电话 :

400 616

2020 天津 天津市和平区南京路189 号 津汇广场写字楼1401室 电话 : (022)

8319 1666 唐山 河北省唐山市建设北路99 号 火炬大厦1308室 电话 : (0315)

317 9450 石家庄 河北省石家庄市中山东路303号 世贸广场酒店1309室 电话 : (0311)

8669 5100 太原 山西省太原市府西街69 号 国际贸易中心西塔1609B 电话 : (0351)

868 9048 呼和浩特 内蒙古自治区呼和浩特市 乌兰察布西路内蒙古饭店1508房间 电话 : (0471)

693 8888 济南 山东省济南市舜耕路28号 舜耕山庄商务会所5楼 电话 : (0531)

8266 6088 济宁 山东省济宁市火炬路19 号济宁 香港大厦361房间 电话 : (0537)

239 6000 青岛 山东省青岛市香港中路76 号 青岛颐中皇冠假日酒店4楼 电话 : (0532)

8573 5888 南京 南京市中山路228号地铁大厦17层 电话 : (025)

8456 0550 苏州 苏州工业园区苏华路2号 国际大厦1115~1119室 电话 : (0512)

6288 8191 -

8316 华南区 广州 广州市天河区天河路208号 粤海天河城大厦8~10层 电话 : (020)

3718 2888 福州 福建省福州市五四路

89 号 置地广场11层04, 05单元 电话 : (0591)

8750 0888 厦门 厦门市厦禾路189 号 银行中心21层2111-2112室 电话 : (0592)