编辑: AA003 2019-01-15

(四)验收报告编制情况和主要结论 受贵州邦达能源开发有限公司委托,2018 年6月贵州旭日生 态工程监理咨询有限责任公司在查阅水土保持方案及批复、 水土保 持设计资料、 水土保持监测总结报告等资料以及现场实地调查的基 础上,编制完成了《贵州邦达能源开发有限公司盘县淤泥乡昌兴煤 矿洗煤厂 (150 万吨/年) 异地改扩建项目水土保持设施验收报告》 , 经过核定,工程建设期间,水土保持工程措施布设主要是出于生产 安全、 施工安全考虑, 修建了大量具有水土保持功能的挡墙等措施. 建设后期在参建各方的努力下完善了排水、 植物绿化和临时拦挡等 措施.完成的水土保持措施有:浆砌石排水沟水沟 172m,沉砂池

1 座,表土剥离 2130m3 ,覆土 2130m3 ,植物绿化面积 0.77hm2 ,临 时遮盖 230m2 .水土保持方案设计的水土保持总投资 50.10 万元, 实际完成水土保持投资 45.72 万元,减少了 4.68 万元.水土流失防 治效果明显,生态恢复良好.经评估,项目建设扰动土地整治率达 到99.5%,水土流失治理度 98.75%,土壤流失控制比 1.05,拦渣率 100%,林草植被恢复率 100%,运行期林草覆盖率 38.5%,各项指 标均已达到防治要求. 项目布局合理,水土保持措施质量总体合格.各工程措施结构 尺寸规则,外表美观,质量符合设计要求,运行情况良好,实施绿 化措施植被生长良好,达到了防治水土流失的目的,改善了项目区 的生态环境,整体上已具备较强的水土保持功能,基本能够满足国 家对开发建设项目水土保持的要求.

(五)验收结论 贵州邦达能源开发有限公司盘县淤泥乡昌兴煤矿洗煤厂(150 万吨/年)异地改扩建项目水土保持方案审批手续完备,并开展了 水土保持监理、监测工作,验收资料齐全;

水土保持设施总体质量 合格;

完成了水土流失预防和治理任务;

建设区内扰动土地整治率、 水土流失总治理度、拦渣率、林草植被恢复率和林草覆盖率等指标 基本达到了有关技术规范、标准的要求;

具备正常运行条件;

工程 运行期间水土保持设施管理维护责任基本落实, 符合现阶段水土保 持设施竣工验收的条件,同意该工程水土保持设施通过竣工验收.

(六)后续管护要求 (1)项目建设单位还需进一步加强水土保持监督管理力度, 做好已实施植物措施的养护工作,定期巡查,及时修复损毁的水土 保持防护措施,对植物死亡,长势不好的区域及时补种,确保项目 区内水土保持设施能正常发挥保持水土的作用. (2)在工业场地土地裸露地区尽快进行绿化;

(3)加强对水土保持植物措施的抚育管理,提高苗木成活率, 保证林草覆盖率;

(4)建议工程运行管理单位认真作好经常性的水保措施管护 工作,明确组织机构、人员和责任,防止新的水土流失发生;

并加 强对绿化工作的管理和技术指导. (5)建设单位在以后的项目建设中应严格遵循 三同时 原 则落实水土保持措施. (6)验收成果及时向贵州省水利厅备案. 二0一八年六月十四日 ........