6 工业安全机械联锁专家 Protecting People, Protecting Industry! 电力行业 中国大唐电力集团 高压变频器 潜在风险 应用场合 因为节能的原因,很多电厂会采用高压变频器来控制风机.当变频器需要维修时候往往需要风机继续运行. 解决方案 当对风机进行旁路操作时必须按照顺序操作,如果违反操作顺序则会对设备以及维修人员造成巨大的伤害. 产品型号: mGard系列 BM1,DM1 实现方案:正常状态:一次风机开关在运行状态,即K1,K2刀闸合闸,K3刀闸断开;

1:先断开1B一次风机开关,拔出钥匙A1,此时一次风机开关被锁定在冷备用状态;

2:将拔出的钥匙A1插到K1刀闸解锁,分开K1刀闸交换出钥匙A2,此时K1刀闸被锁定在断开位置;

3:将拔出的钥匙A2插到K2刀闸解锁,分开K2刀闸交换出钥匙A3,此时K2刀闸被锁定在断开位置;

4:将钥匙A3插到旁路K3刀闸解锁,合上K3刀闸交换出钥匙A1,此时K3刀闸被锁定在合上的位置;

最后,将钥匙A1插到一次风机开关上,可以操作一次风机开关的送电操作.

7 工业安全机械联锁专家 Protecting People, Protecting Industry! 电力行业 中国国电公司 升压站户外接地刀闸 潜在风险 应用场合 电厂的维修工作中常常涉及到户外升压站的接地刀闸的操作.当进行接地刀闸操作时,必须确保按正确顺序 断开或合上. 解决方案 如果维修人员违反操作顺序,会对维修人员或者是设备造成巨大的伤害. 产品型号:mGsrd系列 BM

1、BM2 实现方案: 1:分别在500117和500117接地刀闸处安装机械动力锁BM1,从而实现与50011接地刀闸实现机械联锁,即只有先 操作50011接地刀闸断开后才可以拔出两把钥匙;

2:用这两把钥匙才可以给500117和500117接地刀闸解锁并进行接地操作;

3:完毕后,反向操作可以恢复送电.

8 工业安全机械联锁专家 Protecting People, Protecting Industry! 电力行业 中国华能电力集团 高压/低压/变压器 潜在风险 应用场合 当进行变压器检修维护时,必须确保低压和高压侧按顺序断开后才可以打开变压器柜门. 解决方案 如果维修人员违反操作顺序,会对维修人员或者是设备造成巨大的伤害. 产品型号:mGard系列 BM

1、XM

3、DM1 实现方案: 1:断开400V断路器,旋转并拔出机械锁BM1上的钥匙B1,此时400V断路被锁定在断开状态;

2:用钥匙B1给6kV开关柜接地刀上安装的机械锁BM2解锁,6kV开关柜接地刀可以进行接地操作,拔出钥匙B2,此时6kV开关柜被锁定在接地状态;

3:用钥匙B2插入钥匙交换单元XM3上,可以交换出钥匙C1和钥匙C2;

4:钥匙C1和钥匙C2可以分别打开变压器的柜门,此时可以安全的进行维护工作;

5:变压器检修完毕后,反向操作可以恢复送电.

9 工业安全机械联锁专家 Protecting People, Protecting Industry! 电力行业 潜在风险 中国华能电力集团 高压开关柜测试绝缘性能 应用场合 电厂维修中需要定期对高压开关柜进行测试绝缘性能,此时必须确保高压柜处于断开位置后才可以测绝缘. 解决方案 如果维修人员违反操作顺序,会对维修人员造成巨大的人身伤害. 产品型号:mGard系列 BM

1、DM1 实现方案: 1:把6kV断路器拉到试验位置,旋转并拔出机械锁BM1上的钥匙A,此时6kV断路器被锁定在试验位置;

2:把钥匙A打开6kV开关柜的以测绝缘小门上的门锁DM1,此时可以进行测试绝缘的工作;

3:只有关上测绝缘小门,钥匙A才可以拔出并给6kV断路器解锁,恢复送电.