编辑: hys520855 2019-09-05
电气设计参考感谢您购买 COOLMAY CX2N系列PLC.

本手册主要说明该系列PLC的产品特性、一般 规格和接线方法.详细编程请参见《COOLMAY PLC编程手册》. CX2N(-HM)系列PLC具有以下特点:

1、高度集成,功能超强.开关量最多40入40出,模拟量最多20入8出,最多可以选装 2个RS485或1个RS

232、1个RS485通讯口/24M&

32M可选装CAN总线.

2、支持多路高速计数和高速脉冲功能,高速计数最多可做6路单相或3路AB(Z)相10-100KHz;

高速脉冲最多可做4-5路20-200KHz.

3、可特殊加密,密码设成12345678可彻底禁止读取程序.

4、采用5.0MM间距可插拔端子,接线方便.

5、可采用DIN导轨(35mm 宽)和固定孔安装.

6、CX2N-HM系列是在CX2N PLC上增加了8个塑胶按键和彩色文本显示器,彩色文本显 示器采用Mini型usb口编程,编程软件和显示功能同HM-30B,可实现对PLC的监控.

7、DCX2N系列是板式PLC,是不加外壳的CX2N PLC,性能同CX2N. CX2N系列 标准型PLC 开关量 模拟量 可选 通讯口 高速计数 高速脉冲 输出 尺寸输入输出最多 输入 最多 输出

485 口232 口 单相 AB相ABZ相 计数 输出 外形尺寸 (mm) 开孔尺寸 (mm) CX2N-24M CX2N-32M CX2N-36M CX2N-48M CX2N-80M

12 12

16 16

20 16

2 2

24 24

8 4

40 40

8 4 可选装2个自带1 个232 编程口 可选装 1个232 通讯口 常规2 路10K 最多可 特别做 成6路 (其中 4路可 选10- 100K, 2路5- 10K) 常规2 路10K 最多可 特别做 成3路AB相 计数( 其中2 路可选 10- 100K, 1路5- 10K) 最多可 特别做 成3路ABZ相 计数( 其中1 路可选 10- 100K, 2路5-10K) 常规4路20K脉冲 输出,其中CX2N- 10M到32M系列最 多可特别 做成4路20-200K, 其它系列 最多可特 别做成5路20-200K 85*90*36 195*90*36 240*90*36 285*90*36 77*99 187*99 232*99 277*99 产品信息

1、 公司产品系列 CX2N: CX2N系列PLC CX2N-HM: CX2N-HM系列PLC

2、 输入输出点数 10: 5入5出24: 12入12出32: 16入16出36: 20入16出48: 24入24出64: 32入32出68: 32入36出80: 40入40出等

3、 模块分类 M: 通用控制器主模块

4、 输出类型 R: 继电器输出类型;

T: 晶体输出类型;

RT: 晶体管继电器混合输出

5、 模拟量输入 0~20路可选

6、 模拟量输出 0~8路可选

7、 模拟量输入类型 EK: E型/K型热电偶 SR: S型热电偶 JR: J型热电偶 BR: B型热电偶 PT: PT100 Pt0: PT1000 NTC: 热敏电阻(10K/50K100K) A0: 0-20mA电流 A4: 4-20mA电流 V: 0-10V电压 V5: 0-5V电压

8、 模拟量输出类型 V: 0-10V电压 V5: 0-5V电压 A0: 0-20mA电流

9、 C1表示单相高速计数,C2表示AB相计数,C3表示ABZ相计数;

频率定制为10KHz,则 在型号后加0;

如定制6路单相10KHz,则型号为6C10;

最多可定制6路单相或3路AB(Z) 相10-100KHz

10、P表示100KHz高速脉冲,P2表示200KHz高速脉冲;

5P0表示5路20KHz高速脉冲最多可 定制4-5路100-200KHz

11、通讯口 2个RS485或1个RS

232、1个RS485通讯口可选 命名规则 CX2N

1 2

3 4

5 6

7 -

8 9 基本参数 MT为晶体管输出,负载最大500mA;

MR为继电器输出,负载最大5A;

MRT为混合输出,按客户要求选装, CX2N-24M如果模拟量输入做到8入,开关量最多只能10入;

CX2N-32M如果模拟量做到2入2出,开关量最多16入14出. 开孔尺寸: A*99mm 外形尺寸:(A+8)*90mm CX2N- 16/10M A:57mm CX2N- 24/16M A:77mm CX2N- 32/30/24/22M A:117mm CX2N- 48/36M A:187mm CX2N- 64M A:232mm CX2N- 68/80M A:277mm 图1 安装尺寸图

11 10 CX2N(-HM) 系列可编程控制器(PLC)用户手册 表一 基本参数 CX2N-16M CX2N-22M

8 8

12 10 CX2N-10M CX2N-16M

5 5

2 2

8 8

0 0

0 0

4 2

8 4

16 8 CX2N-64M CX2N-68M

32 32

32 36

20 4

8 4 65*90*36 57*99 125*90*36 117*99 输入为ON 输入为OFF 滤波功能 高速计数功能 公共接线端 高速输入端输入电流大于4.5mA 普通输入端输入电流大于3.5mA 高速输入端及普通输入端输入电流小于1.5mA 有滤波功能,滤波时间在0-100ms范围内可设,默认是10ms 常规2路单相(X0/X3)或2路AB相(X0-X1/X3-X4)10KHz;

最多可特殊定制成6路单相(4路单相可选100KHz、2路单相1 0KHZ)或3路AB相(2路AB相可选100KHz、1路AB相10KHz) 或3路ABZ相计数(1路可选装100KHz、2路5-10KHz) COM口接负端 开关量继电器输出指标 允许最大电流 回路电源电压 电路绝缘 On响应时间 机械寿命(无负载) 电气寿命(额定负载) 输出公共端 5A DC/AC24V~220V 继电器机械绝缘 约10ms 1000万次 30万次 COM口接负端 开关量晶体管输出指标 允许最大电流 回路电源电压 电路绝缘 隔离电压(电源-外部端子) On响应时间 高速输出频率 输出公共端 500mA DC24V 光耦绝缘 1500VAC 高速输出:10μs其他0.5ms Y0/Y1/Y6/Y7常规20KHz,特殊5路脉冲增加Y10,最多可特殊定制为100-200KHz COM口接负端 模拟量输入指标 输入信号 响应时间 模拟量输入点数 精度 1个扫描周期 0-20路12位,±1%(满量程) 模拟量输出指标 输出信号 模拟量输出点数 精度 0-8路10位 外部接口 通讯口 环境条件 工作温度 相对湿度 储存温度 振动频率 CX2N: 自带1个232编程口,可选装1个USB编程口,1个232口、 1个485口或2个485口0°C~50°C 5%~95%RH -20°C~70°C 10-57Hz,振幅0.035mm;

57Hz-150Hz,加速度4.9m/s? (X、Y、Z三方向各10次,合计各80分钟) (接上表) 图2 产品构造

1、安装孔

2、电源输入端子台 FG:接地 24V:接DC24V正COM:接DC24V负

3、开关量输出端子台

4、开关量输入显示LED

5、开关量输出显示LED

6、PWR: 表示通电状态

7、RS485/RS232 RUN: PLC运行时灯亮

8、RS485

9、RUN/STOP PLC运行开关

10、模拟量输入

11、模拟量输出

12、RS232

13、DIN导轨(35mm宽)安装槽

14、开关量输入端子台

15、PLC USB编程口(CX2N选装) 文本USB编程口(CX2N-HM) 硬件接口 注:其它型号产品同此标记 图3 硬件接口图 485/232 - 1P - 1C1 - A0 - V - 4DA 8AD - RT M

48 10

12 2

14 9

7 8

6 13

3 1

1 1

4 5 安装尺寸 机械设计参考FG 24V COM X00~X03 X04 X05 X06 X07 (适用于 X2N- T/MR/MRT)注意:Y0/Y1只能做晶体管输出 C 16M GNG AD0 A (适用于 X2N- T/MR/MRT

2 ) D1 C 10M - AD2DA COM0 Y00 Y01 COM1 Y02~Y04 Y05 Y06 Y07 (适用于 X2N- T/MR/MRT)注意:Y0/Y1只能做晶体管输出 C 16M CX2N-16MT/MR/MRT、CX2N-10MT/MR/MRT-2AD2DA GNG DA0 DA1 (适用于 X2N- T/MR/MRT

2 ) C 10M - AD2DA { { FG 24V COM X00~X07 X10 X11 X12 X13 AD0 AD1 AD2 AD3 COM0 Y00 Y01 COM1 Y2~Y5 COM2 Y6~Y11 CX2N-22MT/MR/MRT、CX2N-16MT/MR/MRT-4AD2DA { (适用于 X2N- T/MR/MRT) C 22M (适用于 ) CX2N-16MT/MR/MRT-4AD2AD (适用于 X2N- T/MR/MRT) C 22M (适用于 ) CX2N-16MT/MR/MRT-4AD2AD CX2N-22MT/MR/MRT-8AD4DA、CX2N-24MT/MR/MRT-6AD4DA FG 24V COM X00~X11 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 GND AD5 AD6 AD7 GND X12 X13 AD2 AD3 AD4 GND AD5 AD6 AD7 GND COM0 Y00~Y03 COM1 Y04~Y07 COM2 Y10~Y13 GND DA0 DA1 DA2 DA3 { (适用于 X2N- T/MR/MRT-8AD4DA) C 22M (适用于 X2N- T/MR/MRT- D4DA) C 24M 6A FG 24V COM X00~X17 GND AD0 GND AD1 COM0 Y00~Y03 COM1 Y04~Y07 COM2 Y10~Y13 COM3 Y14 Y15 Y16 Y17 DA0 DA1 CX2N-32MT/MR/MRT-2AD、CX2N-30MT/MR/MRT-2AD2DA { (适用于 X2N-32MT/MR/MRT-2AD) C (适用于 X2N-3 T/MR/MRT-2AD ) C 0M 2DA { { FG 24V COM X00~X17 X20~X23 X24~X27 GND AD0~AD3 GND AD4~AD7 AD0~AD3 GND AD4~AD7 GND AD8~AD11 COM0 Y00~Y03 COM1 Y04~Y07 COM2 Y10~Y13 COM3 Y14~Y17 COM4 Y20~Y27 GND DA0~DA3 AD13~AD17 GND DA0~DA3 GND DA4~DA7 CX2N-48MT/MR/MRT-8AD4DA、CX2N-36MT/MR/MRT-16AD8DA (适用于 X2N-48MT/MR/MRT-8AD4DA) C (适用于 X2N- T/MR/MRT- D A) C 36M 16A 8D (适用于 X2N-48MT/MR/MRT-8AD4DA) C (适用于 X2N- T/MR/MRT- D A) C 36M 16A 8D FG 24V COM X00~X27 COM X30~X37 GND AD0~AD3 GND AD4~AD7 COM0 Y00~Y03 COM1 Y04~Y07 COM2 Y10~Y13 COM Y14~Y17 COM4 Y20~Y27 COM5 Y30~Y37 GND DA0~DA3 CX2N-64MT/MR/MRT-8AD4DA FG 24V COM X00~X27 COM X30~X37 COM X40~X47 GND AD0~AD3 GND AD4~AD5 COM0 Y00~Y03 COM1 Y04~Y07 COM2 Y10~Y13 COM Y14~Y17 COM4 Y20~Y27 COM5 Y30~Y37 COM6 Y40~Y47 GND DA0~DA3 CX2N-80MT/MR/MRT-8AD4DA 通信接口定义: 整机硬件标准配置编程口为RS232,接口端子为8孔鼠标 头母,另可选装1个RS

232、1个RS485或2个RS485. 通讯口说明:

1、RS232(PLC编程口): 支持三菱编程口协议;

2、RS485(AB口)/RS232: 支持三菱编程口协议、三菱串口协议和 MODBUS协议(Modbus RTU/ASCII协议通讯参数在D8120中 设置、站号在D8121中设置, 可做主机或从机使用);

3、RS485(A1 B1口): 支持三菱编程口协议和MODBUS协议 (Modbus RTU/ASCII 协议通讯参数在D8160中设置、站号在 D8161中设置, 常规仅可作为从机使用). 可特殊定制成2路RS485支持Modbus协议主站. ERR:程序错误时指示灯会闪烁 ⑧ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥⑦ CX2N系列PLC引脚定义 图4 PLC编程 管脚号 信号 描述

4 5 RXD TXD 接收 发送 485+ A1 485- B1 TXD RXD GND 485+ A 485- B 图5 选装通讯口

8 GND 地线 PT100/PT1000/热电偶/NTC/0-10V/0-20mA/4-20mA/其他按客户要求定制信号等 0-5V/0-10V/0-20mA/其他按客户要求定制信号 端子接线规格: 22-14AWG电线.本系列机型端子均为可 插拔端子. COM0 Y00~Y03 COM1 Y4~Y7 GND DA0 DA1 { FG 24V COM X00~X27 COM X30~X37 GND AD0~AD7 GND AD8~AD11 GND AD12~AD15 CX2N-68MT/MR/MRT-20AD4DA、CX2N-68MT/MR/MRT-16AD8DA { COM0 Y00~Y03 COM1 Y04~Y07 COM2 Y10~Y13 COM Y14~Y17 COM4 Y20~Y27 COM5 Y30~Y37 COM6 Y40~Y43 AD16~AD19 GND DA0~DA3 DA0~DA3 GND DA4~DA7 电气参数 输入电压 DC 24V 开关量输入指标 隔离方式 光电耦合 表二 电气参数 等效电路PLC内置有用户开关状态检测电源(DC24V),用户只需接入干接点开关信号即可,若要连 接有源晶体管传感器的输出信号,需OC输出方式信号.输入接线方式为NPN,COM共阴极. CX2N-HM: 1个文本USB编程口、1个PLC232编程口,另外可选 装1个232口或1个485口15 输入阻抗 高速输入端3.3KΩ 普通输入端4.3ΚΩ CAN 总线 24M到32M 可选装 1路图7所示为继电器输出模块等效电路图,输出端子为若干组,每组之间是电气隔离的,不 同组的输出触点接入不同的电源回路. 晶体管输出型的PLC输出部分等效电路如图8所示.同样从图中所知,输出端子为若干组, 每组之间是电气隔离的,不同组的输出触点可接入不同的电源回路;

晶体管输出级只能用于 直流DC24V负载回路.输出接线方式为NPN,COM共阴极. 对于接交流回路的感性负载时,外部电路应考虑RC瞬时电压吸收电路;

对应直流回路的 感性负载,则应考虑增加续流二极管,如图9所示. 步进或伺服电机接线如图10,5V驱动须在DC24V上串一个2KΩ电阻. 4路脉冲分别为Y0, Y1, Y6, Y7;

定制5路脉冲分别为Y0, Y1, Y6, Y7, Y10. 编程参考图6 输入接线图 图7 继电器输出等效电路 图8 晶体管输出等效电路 模拟量输入寄存器(AD表示模拟量输入) X00~X04 X00~X13 X0~X17 X00~X07 X00~X37 Y00~Y04 Y00~Y13 Y0~Y15 Y00~Y07 Y00~Y37 CX2N-64M CX2N-24M CX2N-30M CX2N-16M CX2N-10M 开关量输入 X 开关量输出 Y 5点 8点 12点16点32点 5点 8点12点14点32点CX2N PLC的软元件掉电保持均为永久保持,即模块断电后所有保持区的软元件不丢失;

实时时钟采用可充电电池,以保证时钟为当前时间.所有掉电保持功能都必须保证DC24V电 源带负载后电压为23V以上,且PLC上电时间大于2分钟,否则会出现掉电功能不正常情况. 编程软件 兼容三菱PLC编程软件GX8.52和WORKS

2 详细资料参考 《COOLMAY PLC编程手册》 《CX2N系列可编程控制器(PLC)用户手册》 《三菱FX编程手册》 模拟量采样周期设置寄存器数值:温度类型默认值为1000;

电流、电压类........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题