编辑: 匕趟臃39 2019-09-05
www.

youeclass.com 热线

电话:010-85368044 优异网校: 最具学员满意度在线教育品牌;

全国十佳职业培训机构;

国内建筑工程培训领跑者

2016 年一级建造师补充资料 《机电工程管理与实务》 P3:例如,在加热炉、锅炉、燃气轮机等高温装置中的零件就是耐热钢,要求在高温下具有抗蠕变、抗断裂和抗氧化的能力,以及必要的韧性. P5:例如,油箱、油罐、管道、铆钉等需要弯曲和冲压加工的零件就是使用变形铝合金,变形铝合金塑性好,易于变形加工.铸造铝合金适于铸造 生产,可直接浇铸成铝合金铸件. P9:聚氨醋复合风管适用于低、中、 ,高压洁净空调系统及潮湿环境;

硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统. P15:无挠性牵引件的输送设备,有螺旋输送机、滚柱输送机、气力输送机等. P25:直读仪表:电压表、电流表、钳形表、电能表、万用表、兆欧表.较量仪表:电桥、电位差计. P42:卷扬机的基本参数(1 )额定牵引拉力(2) 工作速度(3) 容绳量 P45: 吊装参数表,主要包括设备规格尺寸、金属,总重量、吊装,总重量、重心标高、吊点方位及标高等.若禾用分段吊装,应注明设备分段尺 寸、分段重量. P64:常用焊缝无损检测方法有:1.射线探伤方法(RT)能发现焊缝内部气孔、夹渣、裂纹及未焊透等缺陷. 2.超声波探伤〔UT)超声波比射线探伤灵敏度高,灵活方便,且周期短、成本低、效率高、对人体无害,但显示缺陷不直观,对缺陷判断不精确, 受探伤人员经验和技术熟练程度影响较大. P67:1.减振基础:可以消减振动能量的基础. 2. 绝热层基础:在基础底部设置隔热、保温层的基础,适用于有特殊保温要求的设备基础. P70:设备灌浆分为一次灌浆和二次灌浆.一次灌浆是在设备粗找正后,对地脚螺栓孔进行的灌浆.二次灌浆是在设备精找正后,对设备底座和基础 间进行的灌浆. P71:1.齿轮装配时,齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面应靠紧贴合,且用 0.05mm 塞尺检查不应塞人;

基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求. 2. 相互啮合的圆柱齿轮副的轴向错位,应符合下列规定: (1)齿宽≤100mm 时,轴向错位应~5%B;

(2) 齿宽 B>

100mm 时,轴向错位应~5mm. P72:1.滑动轴承装配(1)瓦背与轴承座孔的接触要求、上下轴瓦中分面的接合情况、轴瓦内孔与轴颈的接触点数,应符合随机技术文件规定.对 于厚壁轴瓦,在未拧紧螺栓时,用0.05mr 丑塞尺从外侧检查上下轴瓦接合面,任何部位塞人深度应不大于接合面宽度的 1/3;

对于薄壁轴瓦,在装 配后,在中分面处用 0.02mm 塞尺检查,不应塞人.薄壁轴瓦的接触面不宜研刮. P76:1.设备制造对安装精度的影响主要是加工精度(结合排列图、表)2.解体设备的装配精度将直接影响设备的运行质量,包括各运动部件之间 的相对运动精度,配合面之间的配合精度和接触质量.现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动精度包括直线运动精度、圆周运动精度、传动 精度等. P79:开箱检查应注意事项:技术文件应齐全.所有的电器设备和元件均应有合格证.关键部件应有产品制造许可证的复印件,其证号应清晰. P81:高压开关柜(手车式)试验要求:1.工频耐压试 2.动作试验 3.连锁试验 4.其他实验 P88:1.变频器和电机的距离应该尽量的短.电机电缆应独立于其他电缆走线,电缆选用屏蔽电缆或串管敷设. P93: (3) 穿入管中的电缆数量应符合设计要求,交流单芯电缆不得单独穿人钢管内. (选择) P101:GC1 级管道的管子、管件在使用前采用外表面磁粉或渗透无损检测抽样检验,要求检验批应是同炉批号、同型号规格、同时到货. P116:2. 分段到货设备验收(案例考点) (1)分段处的圆度、外圆周长偏差、端口不平度、坡口质量符合相关规定;

(2) 筒体直线度、筒体长度以及筒体上接管中心方位和标高的偏差符 合相关规定;

(3) 组装标记清晰;

(4) 裙座底板上的地脚螺栓孔中心圆直径允许偏差、 相邻两孔弦长允许偏差和任意两孔弦长允许偏差均为 2mm . P128:吊车梁和吊车和架组装、焊接完成后不允许下挠. (2)钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值 P136:锅炉受热面组件吊装原则和顺序(不需要背,结合网络图横道图考察) P157: 2.对于复合层涂层防腐蚀结构的施工质量检查,应进行外观检查.除此以外,还必须对干燥漆膜厚度用涂层测厚仪进行测厚.3. 对于埋地设 备及管道防腐蚀结构的施工质量检查,除了上述两项检查外,还必须进行电火花检漏、粘结力或附着力检查. P166:拼砌法常用于保温结构施工,特别是高温炉墙的保温层砌筑. P182:高层建筑设计时必须对给水系统和热水系统进行合理的竖向分区并加设减压设备 P184:供暖管道安装工艺流程为:安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装→立管安装→支管安装→供暖器具安装→试压→冲洗→防腐→保温→ 调试. P190:1.桥架电缆敷设电力电缆在桥架内敷设时,电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的 60% ,控制电缆不应大于 75% . P193:建筑避雷带(网)的施工技术要求(1)建筑屋面上的避雷带一般为明敷,避雷带应热镀锌.钢材厚度应大于或等于 4mm 的,镀层厚度应不 www.youeclass.com 热线

电话:010-85368044 优异网校: 最具学员满意度在线教育品牌;

全国十佳职业培训机构;

国内建筑工程培训领跑者 小于 65μm.避雷带一般使用 40mm*4mm 镀锌扁钢,或φ12mm 镀锌圆钢制作. P194:水平埋设的接地体通常采用镀锌扁钢、镀锌圆钢等.镀锌扁钢的厚度应不小于 4mm;

截面积不小于 100mm2 ;

P202:风机安装要求.风机安装前应检查电机接线是否正确,通电试验时,叶片转动灵活、方向正确,停转后不应每次停留在同一位置上,机械部 分元摩擦、松动,无漏电及异常响声.通风机传动装置的外露部分以及直通大气的进出口,必须装设防护罩(网)或采取其他安全措施.风机与风 管连接采用柔性短管. P204:2. 通风与空调系统节能性能检测的项目包括室内温度,各风口的风量,通风与空调系统的总风量,空调机组的水流量,空调系统冷热水、冷 却水总流量等五项内容. P207: (1)入侵报警探测器.有门窗磁性开关、玻璃破碎探测器、被动型红外线探测器和主动型红外线探测器(截断型、反射型) 、微波探测器、超 声波探测器、双鉴(或三鉴)探测器、线圈传感器和泄漏电缆传感器等. (选择题)感温、感应探测器做干扰项. P230: (5) 自动扶梯、自动人行道应进行空载制动试验,制停距离应符合标准规范的要求. (6)自动扶梯、自动人行道应进行载有制动载荷的下行 制停距离试验(除非制停距离可以通过其他方法检验) .制动载荷、制停距离应符合标准规范的规定. P235:按系统结构可分为有管网系统和无管网系统;

管网系统又可分为组合分配系统和单元独立系统. 1)组合分配系统是指用一套二........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题