编辑: 笔墨随风 2019-01-21
Wireless Puck(无线隐藏式开关) 使用说明 产品介绍 无线隐藏式开关是标准 Zigbee Pro 设备,型号为 IN-C01-WPS-2,对外提供

2 路强电灯控输出、2 路弱 电指示灯输出,2 路按键开关量输入,并与 Control4 各个型号主机无缝对接,设备能够采集外接自复位式 面板的按键状态实现对灯光设备的开关控制,并且可以控制面板的 LED 指示灯以显示当前开关的状态,设 备支持 OTA(Over The Air) ,可以通过 Zigbee 在线升级固件.

产品特性 ? 设备能够与 Control4 HC

250、HC800 主机无缝对接;

? 采用最新版的 EM357 控制芯片和 EmberZNet5.1.2 协议栈版本,与C4 完美对接 ? 作为路由节点,支持其它 Zigbee 设备通过设备加入 Zigbee 网络;

? 对外提供

2 路强电灯控输出、2 路弱电指示灯输出,2 路开关量采集输入,用户可以自选任意弱电面 板进行搭配,完美实现了灯光的解决方案;

? 采用电压过零与电流过零检测,大大降低了当设备外接感性或容性负载时继电器粘连的可能性;

? 采取外置天线,解决了由于设备处于安装底盒内所带来的 Zigbee 信号屏蔽问题;

? 设备关支持 OTA,可通过 Zigbee 在线升级固件 ? 标配低功率版本固件,可通过驱动属性设置实现高功率,增强链路质量 包装清单 你会在无线隐藏式开关包装盒中找到以下的部件: ? 一个无线隐藏式开关 ? 一份使用说明 模块外观 产品规格 电源供电: AC 220V/50HZ 单路最大功率:1000W max (Resistive load) 产品尺寸: 65mm(D) x 55mm(W) x 35mm (H) 通信: Zigbee,IEEE802.15.4,2.4G,15Channel 非阻挡:15 米 阻挡:

5 米 工作温度: -20℃ ~ 70℃ 工作湿度: 5% ~ 95% 注:请严格按照产品规格参数使用本产品. 安装说明 1. 设备安装位置需符合以下要求: ? Zigbee 网络范围之内 ? 远离其它工作在 2.4G 频段的无线设备(比如 Wifi、蓝牙) ? 远离金属器件 安装时,用户必须注意以上几点要求,这样设备才能正常工作;

2. 硬件安装说明 无线隐藏式开关对外提供

10 个(IN-C01-WP-2)接线端子,其中: L 、 N 外部电源输入(AC 220V/50HZ) OUT

1、OUT2 引脚

2 路灯控输出 LED

1、LED2 引脚

2 路LED 指示灯控制输出 IN

1、IN2 引脚

2 路按键采集输入 设备接线说明: 首先,将设备上电,以外接 12V 自复式开关面板为例: (1) 将面板的 12V 接口与隐藏式开关的 V+引脚相连;

(2) 然后将面板的第一路按键输出连到隐藏式开关的 IN1 引脚,开关 LED1 输出引脚与面板指示灯 输入相连;

(3) 最后将 Out1 与实际控制的灯光控制线相连,这样就完成了一路隐藏式开关控制灯光的连线;

操作说明 (1)添加设备 从网站 www.insona.cc 下载相应的无线隐藏式开关驱动,打开 Composer,点击 Driver->Add Driver,选 择下载好的 inSona_WirelessPuck_2.c4i 进行加载;

如图将隐藏式开关设备添加入工程中 (2)驱动属性介绍 Composer 界面上无线隐藏式开关的属性如下图所示 属性意义如下: Light

1 Status/Light

1 Status:实时显示

2 路开关的状态 Light

1 Default Status/Light

1 Default Status:设置

2 路开关上电状态 (注意实际继电器是常开继电器) Button

1 Attach/ Button

2 Attach: 按键是否能够控制继电器开关,用于将设备作为情景面板时使用;

Hardware Version:硬件版本 Firmware Version:固件版本 Driver Version: 驱动版本 Debug Mode: 控制驱动日志输出 Refresh Time:上述信息的最后更新时间 Radio Power Level:设置设备当前发射功率值 Firmware Update:显示设备固件版本状态与 OTA 升级的信息 注: (1)用户工程中如果使用了 HC250,HC800 主机,当设定设备 Radio Power Level 到High 时,可能 会破坏 Zigbee 网络路由结构,请用户谨慎使用;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)