11 配置 UPS 设置 调整这些设置时,需使用 PowerChute 软件或可选的 SmartSlot 附件卡. 功能 工厂预设 用户选项 说明 Automatic Self-Test ( 自动自检 ) 在启动时并且 以后每
14 天(336 小时 ) 一次 ? 每7天(168 小时 ) 一次 ? 在启动时并且每
14 天(336 小时 ) 之后 ? 仅在启动时 ? 无自检 设置 UPS 执行自检的时间间隔. UPS ID (UPS 标识号 ) UPS_IDEN 最多
8 个字符 ( 包括字母和数字 ) 唯一标识 UPS ( 如服务器名或位置 ), 以便进行网络管理. Date of last battery replacement ( 上次更换电池的 日期 ) 制造日期 月/日/年更换电池模块时请重新设定日期. Minimum capacity before return from shutdown ( 由关机状态返回到 正常运行状态前的 最小电池容量 ) 0% 0%、 15%、 25%、 35%、50%、60%、 75%、 90% 对所连接的设备供电前,指定因低电量关 机后电池将要充电的百分比. Alarm delay control ( 报警延迟控制 ) 启用 启用、静音、禁用 ? 对正在发出的报警静音. ? 永久禁用所有报警. Shutdown delay ( 关机延迟 )
20 秒钟
0、
20、
60、
120、
240、
480、
720、
960 秒 设置从 UPS 接到关机命令到真正关机之 间的时间间隔. Low battery warning ( 电池不足报警 ) 当电池剩下
2 分 钟左右的运行时 间时, Power Chute 软件接口提 供自动关机功能.
2 分钟
2、
5、
7、
10、
12、
15、
18、
20 分钟 剩下两分钟的运行时间时,电池不足报警 将持续发出蜂鸣声. 将电池不足报警时间间隔设置更改为操作 系统或系统软件所需的安全关机时间. Synchronize turn-on delay ( 同步开机延迟 )
0 秒钟
0、
20、
60、
120、
240、
480、
720、
960 秒 指定市电电源恢复后 UPS 在启动之前的 等待时间,以免分支电路过载. High bypass point ( 高旁路点 ) +10% 的输出 电压 +5%、 +10%、 +15%、 +20% 在内部旁路运行期间, UPS 将传递到所 连接设备的最大电压. Low bypass point ( 低旁路点 ) -30% -15%、-20%、 -25%、 -30% 在内部旁路运行期间, UPS 将传递到所 连接设备的最低电压. Smart-UPS RC UXI/UXICH 1000/2000/3000 VA 220/230/240 Vac 塔式 / 机架安装式 4U 用户手册
12 输出电压 在线时允许用户选择输出电压.
220 V 型220 Vac
200、
208、
220、
230、
240 Vac
230 V 型230 Vac
200、
208、
220、
230、
240 Vac 输出频率 自动 50±3 Hz 60±3 Hz 自动 50±3 Hz、 50±0.1 Hz、
60 ±3 Hz、 60±0.1 Hz 设置允许的 UPS 输出频率.如果有可 能,输出频率应随输入频率而变化. 电池组数目
1 连接的电池组数目 规定进行正确的运行时间预测所需连接的 电池组数目. 1000/2000 VA 型 默认设置为 1=432 VAh、
96 V x 4.5 Ah 欲了解配置 UPS 和电池组数目的详细信 息,请参阅 XLBP 用户手册.
3000 VA 型 默认设置为 1=691 VAh、
96 V x 7.2 Ah 欲了解配置 UPS 和电池组数目的详细信 息,请参阅 XLBP 用户手册. 第三方电池解决方案的配置 示例:1 个电池组 =
691 VAh,
96 V x 7.2 Ah ;
2 个电池组 =
1382 VAh,
96 V x 14.4 Ah 功能 工厂预设 用户选项 说明 Smart-UPS RC UXI/UXICH 1000/2000/3000 VA 220/230/240 Vac 塔式 / 机架安装式 4U 用户手册
13 紧急断电 (EPO) 紧急断电 (EPO) 选项是一种安全功能,可立即切断所有连接设备的电源.按下 EPO 按钮之后, 所有连接的设备都将立即关闭,并无法切换到电池电源. 遵守国家和当地的所有电气规程.必须由合格的电气人员进行布线. 应该在常开的开关触点中连接开关.无需外部电压;