编辑: ok2015 | 2019-01-31 |
4 0.9,因此除油废液产生量为 0.692t/次,除油废液均为每半月更换一次,则除油废液产生量 为16.6t/a(年工作日
300 天);
三、
四、
五、
六、
七、八槽均设为纯水清洗槽,清洗方式为 逆流清洗,即八槽处进水为纯水,七槽流到六槽,六槽流到五槽、四槽流到三槽,水从三槽 排出,每个槽逆流水量为 0.192t/次,排水速率为 3L/min,即项目两条超声波清洗线的纯水 用水量为 866t/a.纯水清洗过程中水损耗率按 2%计,则超声波纯水清洗过程产生的废水量 为849t/a. 综上,项目的两条超声波清洗线产生的废水为 865.6 t/a.建设单位拟将超声波清洗废水 引至一套 中水回用设备 进行处理后回用于制纯水设备的,废水处理过程损耗率按 15%计, 即产生的回用水量为 736t/a.废水处理过程会少量浓水产生,产生量按损耗量的 10%计,即 浓水量为 12.7t/a,收集后交由有资质单位运输及处理. 项目设有两套纯水设备(纯水制备效率按 80%计) ,纯水制备系统以自来水为原料,拟采 用 石英砂过滤+活性炭过滤+ RO 膜过滤+ EDI 膜过滤+抛光混床 工艺制备,所制得的纯水主 要用于超声波清洗工序.经纯水制备处理后的浓水作为洁净下水直接排到雨水管道.项目超 声波清洗线用水量为 866t/a,则纯水制备机进水水量为 1083t/a,洁净下水排放量为 217t/a. 2)员工生活用水及排水量 项目拟招员工50人,均不在厂区内食宿.根据《广东省用水定额》 (DB44/T1461-2014), 在厂区食宿人员按人均用水0.04t/d,故生活用水量约为2.0t/d.一年工作日取300天计算,生活 用水量约为600t/a. 项目生活污水的排污系数按80%计算, 项目生活污水排放量1.6t/d (480t/a) . 项目废水采用雨污分流、分类收集分类处理.生活污水经三级化粪池预处理后排入市政截污 管渠,汇入惠州市第四污水厂处理,尾水排入水口排渠,然后流经新开河,最后汇入东江. 3)印刷机清洗废水 项目在清洗印刷机过程中产生的清洗废水.根据业主提供资料,印刷清洗用水量约为 0.02t/d(5.6t/a),排污系数取0.9,即清洗废水产生量为0.018t/d(5.04t/a).此股废水交由有 资质单位运输及处理. 项目水平衡见下图 1.
5 图1项目水平衡图
六、项目劳动定员及工作制度 1)劳动定员 项目劳动定员员工
50 人,均不在厂区内食宿. 2)工作制度 项目运营期全年工作
300 天,每天
1 班,每班
8 小时,年运行时数为
2400 小时.
七、项目四邻关系情况 项目选址于惠州市东江高新区上霞片区上霞东路璇瑰工业园 B 栋厂房第三层部分厂房进 行建设. B 栋厂房一层、二层、四层为惠州硕贝德精密技术工业有限公司的生产车间.项 目四邻关系如下:项目东面、南面与北面均为惠州硕贝德精密技术工业有限公司的生产车间 及中转仓库、项目西面为隔路为空地.距离项目较近的敏感点有西面的李屋居民楼(距项目 最近距离为 410m) 、东面的樟霞村居民楼(距项目最近距离为 633m) .项目四邻关系见附图 2,现场勘查照片见附图 4.
八、平面布置情况 项目租用惠州硕贝德精密技术工业有限公司的已建 B 栋第
3 层部分空厂房进行生产经
6 营,车间呈矩形状.项目两条硬化生产线位于项目北侧.CNC 区、贴膜车间、丝印/转印车 间、车间办公室从厂区西侧向东侧布置.项目生产车间按生产工艺流程依次东西布置,物流 畅通.项目平面布置图见附图 3. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 项目租用惠州硕贝德........