编辑: 颜大大i2 2019-02-02
KP523A 恒压供水控制器 方案说明书

电话:400-820-8112

网址:www.

ke-cheng.com E-mail:[email protected] 卓越产品・及时服务In-time Service with Excellent Products 3. 所需主要电气元件一览表: (编号参见第

4 页电气原理图) 序号 代号 名称 品牌 规格型号 数量 备注

1 KP523A 恒压供水控 制器 KECHENG KP523A

1 2 KS716B 压力变送器 KECHENG KS716B

1 3 UF 变频器 ABB ACS510-01-05A6-4

1 4 NFB 2P 断路器 施耐德 EA9AN2C16

1 5 QF 断路器 施耐德 EA9AN3D16

3 6 KM1~6 接触器 施耐德 LC1D12M7C

6 7 FR1~3 热继电器 施耐德 LRD14C

3 8 SA1 三档开关 施耐德 XB2-BD33C

1 9 SA

2、

3、4 二档开关 施耐德 XB2-BD21C

3 10 KA 中间继电器 施耐德 RXM4AB2P7

1 11 HL 电源指示灯 施耐德 XB2BVM1LC

1 12 AL 声光报警器 正泰 ND16-22FS

1 13 M1-M3 水泵 南方泵业 4kW

3 4. 变频器设置: KECHENG B2 系列变频器参数使用默认设置;

ABB ACS510 变频器参数使用默认设置. 其它变频器主要设置端子控制启/停、0-10V 控制变频器频率、停车方式为自由停车. 5. 电气原理图:参见第

4 页 案例 2:采用

2 台泵、远传压力表与恪成 B2 变频器组成恒压供水系统,电气原理图参见第

6 页. 更多资料或图纸请访问我们的官方网站下载:www.ke-cheng.com 感谢选用恪成牌 KP523A 恒压供水控制器,此控制器可实现水箱恒压控制功能. 此方案说明书需与《KP 系列文本型恒压供水控制器使用手册》配套使用. 为充分发挥本产品的卓越性能及确保使用者和设备的安全,在使用之前,请详细阅读.

一、控制器接线端子图

二、接线端子说明 30--变频器启动信号 31--变频器启动信号 1L--输出公共端

1 40--1#泵变频继电器输出 41--1#泵工频继电器输出 42--2#泵变频继电器输出 43--2#泵工频继电器输出 44--3#泵变频继电器输出 45--3#泵工频继电器输出 2L--输出公共端

2 60―未用 61--故障报警继电器输出 70--变频信号 0-10V 71--变频信号公共端 24V--泵出口压力变送器 24V 供电 5V―泵出口远传压力表 5V 供电

80、81―泵出口远传压力表或压力变 送器信号输入 (0-5V 或4-20mA 电流信号) 1G―泵出口压力信号公共端 L---AC220V 供电电源 N---AC220V 供电电源 G--供电电源接地 1M--输入信号公共端 11--泵1故障信号 12--泵2故障信号 13--泵3故障信号 20―未用 21--缺水信号 2M--输入信号公共端 22--安全保护信号 23--变频器故障信号

三、应用案例 案例 1:两泵恒压供水系统应用: 1. 工程概述: 某公司需要一套恒压供水系统,共计

3 台4kW 水泵,水泵从水箱取水.水箱中有一浮球开 关作为缺水保护信号. 泵出水口总管安装一支 1.6MPa 的压力变送器作为信号传送给控制器. 压 力需求恒定为 6kg/cm

2 . 2. 控制器参数设置,采用向导设置后即可使供水机组投入正常使用: A. 单台水泵功率:选择"小于 7.5kW" ;

B. 泵组配备数量:选择"3 台" ;

C. 传感器类型:选择"4-20mA" ;

D. 传感器量程:设置为"1.60MPa";

E. 出口目标压力:设置为"0.6MPa";

F. 自动运行延时:设置为"5 秒". 经过以上几步向导设置即完成了控制器参数设置,具体参数的详细说明参见: 《KP 系列文本型恒压供水控制器使用手册》参数设置章节说明.

3 2

1 扫描二维码下载说明书 友情提示:说明书请放置于控 制柜内以方便调试

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题