编辑: 会说话的鱼 2019-09-06
P100 系列 用户手册 -

1 - 前言首先感谢您购买 P100 系列变频器! 本使用说明书介绍了如何正确使用 P100 系列变频器.

在使用(安装、运行、维护、 检查等)前,请务必认真阅读本使用说明书.另外,请在理解产品的安全注意事项后再 使用该产品. 注意事项 为了说明产品的细节部分,本说明书中的图例有时为卸下外罩或安全遮盖物 的状态.使用本产品时,请务必按规定装好外壳或遮盖物,并按照说明书的 内容进行操作. 本使用说明书中的图例仅为了说明,可能会与您订购的产品有所不同. 由于产品升级或规格变更,以及为了提高说明书的便利性和准确性,本说明 书的内容会及时进行变更. 由于损坏或遗失而需要订购使用说明书时,请与本公司各区域代理商联系, 或直接与本公司客户服务中心联系. 如果您使用中仍有一些使用问题不明,请与本公司客户服务中心联系. 全国统一服务

电话: P100 系列 用户手册 -

2 - 目录

第一章 操作面板.3 1.1 操作面板示意图.3 1.2 指示灯说明.4 1.3 操作和显示模式.4 1.4 菜单操作.6

第二章 外观及接线.7 2.1 型号说明.7 2.2 安装尺寸.7 2.3 主电路与控制端子接线图.8 2.4 端子标识及说明.8 2.5 接线图.9

第三章 快速调试.11 3.1 参数设置.11 3.2 水泵转向确认.11

第四章 P100 参数表.12 4.1 运行状态面板显示参数.12 4.2 停机状态面板显示设定压力.12 4.3 压力及保护功能组.13 4.4 频率及辅助功能组.17 4.5 部分参数详细说明.18

第五章 故障信息及排除方法.26 5.1 故障代码详述.26 P100 系列 用户手册 -

3 -

第一章 操作面板 1.1 操作面板示意图 (1) 、 键:用于设定压力值、参数显示切换及参数修改.在停机状 态下,可修改设定压力;

在运行状态下可在运行频率、设定压力以及反馈压力之间来回 切换. (2) 菜单 键:长按

2 秒从状态显示模式转到参数模式时使用. (3) 运行/停止 :在状态显示模式下,非故障报警状态时,作为运行和停机切 换键使用;

故障报警状态时,用于复位操作;

在参数模式下,用于逐级进入菜单画面和 参数设定确认. P100 系列 用户手册 -

4 - 1.2 指示灯说明 运行:运行灯 常亮:运行中;

闪烁:休眠待机中;

常灭:停机指示. 故障:故障灯,常亮表示变频器故障或报警. 1.3 操作和显示模式 (1)状态显示模式: 上电即进入的模式,停机时显示设定压力,通过按 或 修改设定压力;

运行时显示当前压力、运行频率、设定压力,通过按 或 切换显示;

按 菜单

2 秒进入参数设置模式. (2)参数设置模式: 用来查看或设置参数,状态显示模式下,按 菜单

2 秒即进入参数设置模式,再按 运行/停止 即开始设置参数.参数设置好后按

2 次 菜单 可退出参数设置模式, 进入状态显示模式. (3)报警显示模式: 变频器故障或报警时自动进入报警显示模式,按 运行/停止 复位或故障排除后 自动恢复之前的状态. P100 系列 用户手册 -

5 - 1.4 菜单操作 三级菜单分别为: ? 功能码组号(一级菜单) ? 功能码标号(二级菜单) ? 功能码设定值(三 级菜单) 说明:在三级菜单操作时,可按 菜单 或 运行/停止 返回二级菜单.两者的 区别是:按 运行/停止 将设定参数存入控制板,然后再返回二级菜单,并自动转移 到下一个功能码标号;

按 菜单 则直接返回二级菜单,不存储参数,保持并停留在当 前功能标号. 在三级菜单状态下,如数据没有闪烁,表示该数据位不可修改.多于

1 位的可修 改数据,其当前闪烁位每隔

5 秒后会自动移位到下

1 位. 注:参数表中标注 的参数,请在停机状态下修改,标注 的参数为实际 检测记录值,不能更改. 举例:将P0.01 从0.3 改为 0.5 P100 系列 用户手册 -

6 -

第二章 外观及接线 2.1 型号说明 2.2 安装尺寸 (单位 mm) P100 系列 用户手册 -

7 - 2.3 主电路与控制端子接线图 注意事项: 端子:表示主回路端子;

表示控制回路端子. 2.4 端子标识及说明 2.4.1 主回路接线端子 PE R S U V W PE 2.4.2 主回路接线端子说明 端子符号 端子名称 技术规格 PE 接地端子 接大地或接电机外壳 R、S 输入端子 接电源 220V AC U、V、W 输出端子 接电机 P100 系列 用户手册 -

8 - 2.4.3 控制端子 M1 M2 GND +VO AI 2.4.4 端子说明 端子符号 端子名称 技术规格 M1 多功能输入端子

1 接通 GND 时为 ON,开路时为 OFF. M2 多功能输入端子

2 接通 GND 时为 ON,开路时为 OFF. AI 模拟量输入端子

1 为0~10V 模拟电压输入和 4~20mA 模拟电流输入合 用端子,通过功能码进行选择. +Vo 模拟电源正端 +5V~+24V 可调电源, 通过功能码设定输出电压值. GND 模拟电源负端 为+5V~+24V 可调电源的参考零电位. 2.5 接线图 1. 远传压力表接线图 远传压力表

1 2

3 地 1号脚接信号地端子-GND 2号脚接电源端子-+VO 3号脚接信号接收端子-AI PDM20全系列机型远传压力表接线图示 M1 M2 GND +VO AI 如果条件允许,连接前用万用表测量 +V0与GND之间电是否与设定值相等. 1.安装接线 按图示接好主电源线与 传感器连接线 . 3.设置目标压力 P0.00=3.0(目标压力) 也可通过快捷按键设置、 P0.01=0.3(启动压力偏差) 4.开启自动复位参数 P0.14=11(开启故障复位 和上电自启动) 8.温馨提示 1.供水系统必须加装止回阀 五通阀是止回阀的一种. 2.新水泵运行如果没水压, 建议对水泵进行排空. 7.关水休眠处理 关闭用水口,变频器降 频停机则正常.如不能 休眠请参考常见故障处 理教程 6.观察恒压情况 运行观察恒压情况,如果 压力恒定则OK,压力波动 大参考常见故障处理教程 5.检查水泵转向 点动水泵,观察风扇转 向,如果相反则将P0.02 修改成1. 2.设置传感器参数 P0.38=1(恢复出厂) P0.03=10(传感器量程) P0.04=0(传感器反馈类型) P0.05=6(传感器工作电压) P100 系列 用户手册 -

9 - 2.三线制 10V 压力传感器接线图 黑色线接信号地端子-GND 红色线接电源端子-+VO 绿色线接信号端子-AI PDM20全系列机型三线式10V传感器接线图示 压力变送器 电源:10VDC 量程:0-1Mpa 输出:4-20mA 型号:PT1101 电源线:红色 信号线:绿色 接地线:黑色 M1 M2 GND +VO AI 如果条件允许,连接前用万用表测量 +V0与GND之间电是否与设定值相等. 1.安装接线 按图示接好主电源线与 传感器连接线. 2.设置传感器参数 P0.38=1(恢复出厂) P0.03=10(传感器量程) P0.04=1(传感器反馈类型) P0.05=10(传感器工作电压) 3.设置目标压力 P0.00=3.0(目标压力) 也可通过快捷按键设置、 P0.01=0.3(启动压力偏差) 4.开启自动复位参数 P0.14=11(开启故障复位 和上电自启动) 8.温馨提示 1.供水系统必须加装止回阀 五通阀是止回阀的一种. 2.新水泵运行如果没水压, 建议对水泵进行排空. 7.关水休眠处理 关闭用水口,变频器降 频停机则正常.如不能 休眠请参考常见故障处 理教程 6.观察恒压情况 运行观察恒压情况,如果 压力恒定则OK,压力波动 大参考常见故障处理教程 5.检查水泵转向 点动水泵,观察风扇转 向,如果相反则将P0.02 修改成1. 3.两线制压力传感器接线图 红色线接电源端子-+VO 绿色线接信号端子-AI PDM20全系列机型两线式9-36V传感器接线图示 压力变送器 电源:9-36VDC 量程:0-1.6Mpa 输出:4-20mA 型号:PT1100 电源线:红色 信号线:绿色 M1 M2 GND +VO AI 温馨提示:9-36V供电的压力变送器,建议使用24V供电 如果条件允许,连接前用万用表测量 +V0与GND之间电是否与设定值相等. 1.安装接线 按图示接好主电源线与 传感器连接线. 2.设置传感器参数 P0.38=1(恢复出厂) P0.03=16(传感器量程) P0.04=1(传感器反馈类型) P0.05=24(传感器工作电压) 3.设置目标压力 P0.00=3.0(目标压力) 也可通过快捷按键设置、 P0.01=0.3(启动压力偏差) 4.开启自动复位参数 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题