一、产品概述 TKS 系列温湿度变送器集传感、变送和显示于一体,采用 进口数字式探头,智能核心结构,可与温湿度控制系统、信号 采集系统等配套使用,也可独立作为温湿度显示器,对环境温 湿度进行监测. z 蓝色背光 LCD 显示 z 可选通讯接口 z 性能可靠,响应速度快 z 粉末冶金过滤器,有效提高探头的使用寿命
二、技术参数 供电电源:12~30V, DC 或AC 测量范围:0~50℃(可选-40~120℃),0~100%RH 准确度:温度:±0.5℃(0~50℃) ,可选±0.3℃ 湿度:±3%RH(20~80%RH,25℃) ,可选±2%RH 显示方式:LCD,蓝色背光(可关闭) 工作温度:变送部分-10~60℃,探头部分-40~120℃ 稳定性:温度: 〈0.1℃/年 湿度: 〈1%RH/年 响应时间:湿度:6~10s @ 1/e (63%), 25℃, 1m/s 风速 温度:5~30s @ 1/e (63%) 输出信号:4~20mADC,0~10VDC 可选 通讯输出:RS485 接口,MODBUS RTU 协议 负载能力:小于 500Ω(电流输出) ,大于 1KΩ(电压输出) 安装方式:壁挂式(螺钉固定,安装孔中心距为 105mm) 管道式(法兰固定) 变送部分外壳:ABS 米白色 探头部分保护管:S304 不锈钢 探头过滤器:铜粉末冶金
三、接线和外形尺寸 1)接线端子说明: RH 湿度输出正端 V- 温度/湿度输出公共负端 T 温度输出正端 B/A 通讯接口 RS485 24V 供电电源(无极性要求) 2)接线示意图 其中,A、B 为温度、湿度显示仪表或采集卡, A 对应温度,B 对应湿度. 注意!任何错误接线都可能造成变送器不可逆转的损坏.
四、安装注意事项 1) 应安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离窗口、空调、暖气等设备. 2) 避免安装在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差 的地带,否则可能导致温湿度测量不准确. 3) 防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器. 4) 防止在结露、极限温度环境下长期使用. 5) 请勿进行冷、热冲击.
五、面板介绍 ①湿度值显示:0~99%RH ②温度值显示:-19.9~99.9℃ ③上调键:设定参数时,增大数值 ④下调键:设定参数时,减小数值 ⑤SET 键:进入或退出参数设定模式 设定参数时,保存和切换设定参数 ⑥移位/背光控制键:设定参数时,选择参数的可调节数字 温湿度监测状态时, 控制背光开启或关闭
六、使用注意事项 1) 接线后请仔细检查,确保正确后再接通电源. 2) 拆卸变送器前,必须断开电源.
七、参数表及设置方法 代码 名称 设定范围 说明 出厂设定值 t-b 温度显示值偏移 -10.0~10.0 用于补偿温度 0.0 r-b 湿度显示值偏移 -10.0~10.0 用于补偿湿度 0.0 tdo 温度变送下限 -50~130 温度模拟输出
0 tup 温度变送上限 -50~130 温度模拟输出
50 rdo 湿度变送下限 0~100 湿度模拟输出
0 rup 湿度变送上限 0~100 湿度模拟输出
100 Adr 本机通讯地址 0~255 通讯输出使用
1 Cob 通讯输出开关 0~2 0-关闭 1-保留 2-打开 根据要求 bt 通讯速率 0~3 0:1200bps 1:2400bps 2:4800bps 3:9600bps
3 参数设置方法: 在温湿度显示状态下,长按 SET 键即可进入参数设置状态,参数 名称闪烁显示,参数值可通过上调键、下调键和移位键调整,参 数值调整好以后, 短按SET键保存并进入下一个参数的调整状态.
八、通讯输出 1)通讯端口:RS485 2)通讯协议:MODBUS RTU,详见附件 3)通讯速率:1200bps、2400bps、4800bps 和9600bps 可选