BD1产品目录 SIVACON 8PS 母线干线系统 BD1
2 系统描述
3 系统部件
3 特点 直线段单元 连接器 换向单元 进线单元
4 插接箱 附件
5 工程技术
5 简单描述
6 选型
10 额定电流的计算 电压降的计算 过载及短路保护
11 安装布置
12 技术参数
13 防火栅
13 安装排列
17 防火栅
18 防火栅单元的位置
19 安装
19 母线槽系统的安装
20 尺寸图 BD1 系统 (140A-700A)
2 系统描述 系统描述
1 直线段单元 四根排或五根排导体结构 防护等级为 IP43 或IP40 每隔 0.4m 设置一个插口 标准长度为0.4m, 1.6m, 2.4m及3.2m 表面颜色为 RAL7032
2 换向单元 L 型弯头 T 型弯头 Z 型弯头 + 型弯头 或软连接单元 方便的更改母线槽系统的走向
3 插接箱单元 断路器保护 刀熔开关保护 透明全绝缘树脂外壳 最大保护电流为 350A 内部联锁,防错相插接
4 附件 垂直安装件 水平安装件
5 进线单元 两端进线单元 中间进线单元 垂直安装进线单元
3 L 型弯头 T 型弯头 Z 型弯头 十字弯头 BD1 母线槽系统提供水平和垂直进线单元及中间进线单元, 用户可以根据现场实际情况具体进行选择,以保证系统的正 常运行. 水平进线单元 ? TTA 产品,符合 lEC439-1,2 标准 ? 灵活的供电方式 ? 安装方便 ? 便于电源分接 ? 模块化结构设计,便于系统重组,降低了库存 ? 插接箱采用透明全绝缘 Ci 箱体,强度高,便于维护、保养 ? 插接箱可带 CEE 插座 ? 系统防护等级 lP43( 插口朝下 )、lP40( 插口朝上 ) ? BD1 母线槽单元采用全密封钢外壳,表面喷塑处理,颜色为 国际标准灰 RAL7032,也可以根据用户和现场的需求进行设 定. ? 直线段标准长度有 3.2m,2.4m,1.6m 和0.4m,导体采用 铜排,提供
4 线和
5 线制方案,外壳可以做单独的接地. ? 共有四种电流等级:140A,250A,400A 和700A. 每0.4m 配置一个插口,3.2m 长直线段最多可以配置 7-8 个 插口,2.4m 长最多可配置 5-6 个插口,即使在设备更换位置 或增加设备负载时,系统可以充分满足要求.备用插口上带 有自动活门, 在停用时处于关闭状态, 以提高系统的防护等级, 防止水和杂质的侵入. 采用对接式接头, 双面搭接, 母线对接紧固时, 采用力矩扳手, 达到该规格母线连接力矩时,表示达到要求;
连接端子简单、 可靠, 采用螺钉连接, 连接段间加连接盖板, 以提高防护等级, 防止水和杂质的侵入.为保证电气连续性的可靠,采用小铜 排将 PE 排与外壳铆接,保证系统运行安全、可靠. 换向单元 BD1 母线提供模块化设计的 L 型、T 型、十字型、Z 型弯头, 可以方便的更改母线槽系统的走向, 以适应复杂的现场条件, 同时外形尺寸小,外观精致,为用户节省空间. 直线段单元 连接器 特点 系统部件 进线单元(续)
4 带附件的插接箱单元 ? 一种插接箱单元安装有一个熔丝,三相可以自由分配. ? 一种插接箱单元安装有三个熔丝. ? 一种插接箱单元尺寸是三个模数(1 模数 =18mm). 各种带有熔丝开关、微型断路器和 CEE 插座的插接箱最大保 护电流不超过 32A. 自由分配的插接箱单元 ?
3 模数的插接箱单元可以从箱外进行操作(1 模数=18mm). ? 保护装置的安装(例如:微型断路器)符合 DIN43871 标准 不超过 32A. BD1 母线槽系统提供专用水平安装件和垂直安装件. 水平安装件 ? 简单可靠并且具有通用性. ? 适用于多种吊装方式. BD1-B 或BD1-Ba 垂直安装件 ? 结构简单. ? 可以调节母线槽与墙面之间的距离, 调节范围为60~280mm. BD1-L 系统部件 垂直进线单元 中间进线单元 ? 有断路器和刀熔开关方案可供选择,同时分接电流大,最高 可达 350A. ? 采用聚碳酸酯透明全绝缘 Ci 箱体,强度高,耐老化,插接 箱在运行时可观察内部状况,便于检修. ? 32A 及以下电流插接箱可带 CEE 插座(最多
2 个),便于 用户分接. ? 在打开插接箱安装电缆时必须把插接箱与系统分离,禁止带 电插拔. ? 插接箱内部联锁,并且插接箱单元能可靠的防错相插接. 进线单元(续) 插接箱 附件
5 简单描述 工程技术 序号 数量 描述 单价 总价 ...m 母线槽系统 ( 见附后
图表 ) ? 通过型式试验的低压母线槽输配电系统,执行国际标准 lEC/EN
60 439-1,2 ? 额定电流与温度是相一致的,最大环境温度不超过
40 °C,24 小时平均温度为
35 °C,适 用于室内安装 ? 额定绝缘电压 Ui=400V AC,400V DC;
过电压类别 / 污染等级 III/3 ? 工作电压 ...V,...Hz ? 母线槽系统的短时耐受电流, ...kA 按照 IEC/EN
60 439-1,2 标准要求进行检测 ? 插口朝下,母线槽系统的防护等级为 lP43 插口朝上,母线槽系统的防护等级为 lP40 ?
4 线制系统:L1,L2,L3,N,1/2PE
5 线制系统:L1,L2,L3,1/2N,PE( 铜排 + 外壳 ) ? 母线槽系统:导体材料为铜,全长镀铅锡或镀银,安装附件与母线槽之间绝缘 ? 母线槽系统采用钢制外壳,表面进行喷塑处理,表面颜色为国际标准灰 RAL7032,也可 以根据用户和现场需求具体设定. ? 插口单元 0.4m 设置一套 ? 提供所有的安装附件 ? 由镇江西门子母线有限公司制造 ? 母线槽系统型号为 BD1
6 选型 工程技术
1 2 单元 140A 直线段单元 长度 m 插口数 3.2
8 BD1-100-3.2 2.4
6 BD1-100 1.6
4 BD1-100-1.6 0.4
1 BD1-100-0.4 0.6...1
1 BD1-100-W... 膨胀节单元 长度 m 每50m 安装一套 0.4 BD1-100-0.4-D 换向单元 L 型弯头 BD1-L
100 T 型弯头 BD1-T
100 十字型弯头 BD1-K
100 Z 型弯头 BD1-Z
100 水平进线单元 电缆规格
4 芯5芯1x4x16...35 mm2
1 x
5 x 16...35/16 mm2 BD1-EE
100 1 x
4 x 35...70 mm2
1 x
4 x 35/16...70/35 mm2 BD1-EE 100a
2 x
4 x 16...35 mm2
2 x
4 x 16/16...35/16 mm2
1 x
4 x 50...185 mm2
1 x
4 x 95/50...185/95 mm2 BD1-EE 100b
2 x
4 x 50...95 mm2
2 x
4 x 50/25...95/50 mm2 -
1 x
4 x 120...300 mm2
1 x
4 x 120/70...300/150 mm2 -
2 x
4 x 120...185 mm2
2 x
4 x 120/70...185/95 mm2 中间进线单元 电缆规格
4 芯5芯1x4x50...185mm2
1 x
4 x 50/25...185/95mm2 BD1-ME
100 2 x
4 x 25...95mm2
2 x
4 x 50/25...95/50mm2
1 x
4 x 120...300mm2
1 x
4 x 240/120...300/150mm2 -
2 x
4 x 120...185mm2
2 x
4 x 120/70...185/95mm2 中间进线单元(带保护装置) 电缆规格
4 芯5芯1x4x50...185mm2
1 x
4 x 50/25...185/95 mm2 BD1-ME 100-GSTA00
2 x
4 x 25...95mm2
2 x
4 x 50/25...95/50mm2
1 x
4 x 120...300mm2
1 x
4 x 240/120...300/150mm2 -
2 x
4 x 120...185mm2
2 x
4 x 120/70...185/95 mm2 中间馈电单元(带保护装置) 14A:GSTA00/1 - 250A:GSTA1 - 400A:GSTA2 - 终端法兰 终端,长度为 85mm BD1-EF100/200 法兰 BD1-F4 100/200 安装件 适用于 BD1-400 - 适用于所有规格型号 BD1-L
7 工程技术
3 4
5 6 250A 400A 700A
5 线制系统 安装附件 型号:-e 型号:-PL BD1-200-3.2 BD1-400-3.2 BD1-700-3.2 额定电流: BD1-200 BD1-400 BD1-700 140A 400A BD1-200-1.6 BD1-400-1.6 BD1-700-1.6 250A 700A BD1-200-0.4 BD1-400-0.4 BD1-700-0.4 BD1-200-W... BD1-400-W... BD1-700-W... BD1-100-0.4-D BD1-400-0.4-D BD1-700-0.4-D BD1-L
200 BD1-L-400 BD1-L-700 BD1-T
200 BD1-T-400 - BD1-K
200 BD1-K-400 - BD1-Z
200 BD1-Z-400 - - - - BD1-EE
200 - BD1-EE
200 - BD1-EE 200a BD1-EE-400a BD1-EE 200a - - - - - - - - - BD1-ME
200 BD1-ME
400 - - - BD1-ME 400-GSTA2 - BD1-ME 200-GSTA1 BD1-200/100-GSTA00 BD1-400/100-GSTA00 BD1-700/100-GSTA1 - BD1-400/200-GSTA1 BD1-700/200-GSTA1 - - BD1-700/400-GSTA1 BD1-EF100/200 BD1-EF 100/200 BD1-EF 100/200 BD1-F4 100/200 BD1-F4
400 BD1-F4
700 - BD1-Ba - BD1-L BD1-L BD1-L
8 选型 工程技术
1 2 单元 140A 垂直进线单元 BD-SE 200a BD1-SE 400a BD1-SE 100a 最大 BD1-SE
700 1 x
4 x 185mm2 或2x4x70mm2 最大
1 x
4 x 300mm2 或2x4x185mm2 BD1-SE 100a 最大 35mm2 BD1-SE 200a 最大 185mm2 BD1-SE 400a 最大 185mm2 BD1-SE
700 最大 185mm2 变容节单元 垂直安装的变容节单元(刀熔开关保护) 穿墙套单元 BD1-DFb
100 防火栅单元 BD1-100-L
120 9 工程技术
3 4
5 6 250A 400A 700A
5 线制系统 安装附件 BD1-SE 200a BD1-SE 400a BD1-SE
700 BD1-R 200/100 BD1-R 400/200 BD1-R 700/400 BD1-V 200/100-GSTA0 BD1-V 400/100-GSTA0 BD1-V 700/100-GSTA1 BD1-V 400/200-GSTA1 BD1-V 700/200-GSTA1 BD1-V 700/400-GSTA1 BD1-DFb
200 BD1-DFb
400 BD1-DFb
700 BD1-200-L
120 BD1-400-L
120 BD1-700-L
120 10 如果母线槽系统长距离输配电,就必须考虑到电压降对系统 的影响,下面是电压降的具体计算公式: ?U= 电压降 (V) IB = 额定电流 (A) = 系统总长度 (m) a = 载荷分配系数 R'
= 电阻 (m?/m) X'
= 电抗 (m?/m) cos? = 功率因数 载荷分配系数须根据载荷分配的类型而定,下面的
图表反映 了在额定电流一定的情况下载荷分配的不同方式. 载荷分布 系数 A 从A供电
1 B 点插接配电 A 点供电 0.5 B、C、D、E 插接配电 从A供电 0.25 B、C 点插接配电 A 点供电 0.125 B、C、D、E 插接配电 母线槽系统在运行时必须进行过载及短路保护,通常情况下 熔断器或断路器被作为保护装置在系统中广泛使用.在选择 保护装置时,短路电流的强度、根据需要进行选择、系统的 运行功能等因素都是必须要考虑的. 在实际应用中由于熔断器的灵敏度非常高而且当电流稍微超 过额定电流时,熔断器就开始熔化,并且熔化的时间比较长, 所以熔断器不是很适合作为过载保护装置在系统中使用. 若母线槽系统的过载保护装置使用熔断器,为了保证保护装 置对母线槽系统提供合适的保护,熔断器的额定电流必须要 比母线槽系统的额定电流低一个等级. 如果使用断路器进行保护,热磁脱扣装置需根据母线槽系统的 额定电流进行调整,也就是说母线槽系统可以 100%的载荷. 若决定采用熔断器和断路器作为保护装置对母线槽系统进行 短路保护时,所选型号不要超过母线槽系统指定的保护电流 等级,主要还是考虑短路电流的强度,是否需要带限流保护 装置而且所选保护装置的短路开关容量是多少等因素. 工程技术 额定电流的计算 电压降的计算 过载及短路保护 在母线槽作为输配电系统对设备进行供电时,如何布置母线 槽的走向对于母线系统的合理布局非常重要,以下几点详细 列出了系统布局须注意的几点: ? 负载或配电系统的场所、数量和连接方式 ? 分散系数―设定的短路等级 ? 与配电柜连接须提供: 配电柜的型号 进线方式(顶端、低端或背面) ? 安装的地理位置和条件: 空间尺寸 建筑物构造(针对悬挂和安装) 母线槽走向 环境条件(温度、湿度、空气质量等) 系统穿过的墙面 ? 与其他系统配套的部分―比如与母线槽系统安装配套的部分 为: 供电线路的平面图 通风管道走向的位置 照明系统的平面图 ? 需提供插接单元的数量和具体位置 母线槽系统严格按照上面提到的几点进行测量,第一步是计 算额定电流. IB = 额定电流(A) Ue = 额定工作电压(V) cos? = 功率因数 Pinst = 安装功率 α = 分散系数 b = 馈电系数 b =1 单面馈电 b = 0.5 双面馈电和中间馈电单元 主电路数 α
2 与30.9
4 与5O.8
6 与90.7
10 及以上 0.6 除非特殊规定,一般情况下 α 都表示分散因数,这点可以参 照lEC/EN
60 439-1 标准.
11 工程技术 安装布置 吊装:吊件安装在 3m 高的吊顶上. (1)进线单元 (2)直线段单元 (3)终端法兰 (4)插接箱单元 (5)插接箱单元 (6)进线单元 (7)直线段单元 (8)直线段单元 (9)直线段单元 (10)直线段单元 ........