05 .

01 Han-Com? 页 内容 Han-Com?总结 05.02 Han? K 8/24 05.04 Han? K 4/4 05.06 Han? K 4/2 05.08 Han? K 6/12 05.10 Han? K 6/36 05.12 Han? K 12/2 05.14 Han? K 4/8 05.16 Han? K 6/6 05.18 Han? K 8/0 05.20 安装说明 Han? K 4/4 / Han? K 6/12 / Han? K 6/6 / Han? K 8/0 05.22

05 .

02 Han-Com? 总结 尺寸 描述

10 B 电源区域 信号区域 Han? K 8/24

16 A / 230/400 V

10 A /

160 V 05.04页Han? K 4/4

63 A /

690 V

16 A /

250 V 05.06页16 B 电源区域 信号区域 Han? K 4/0, 4/2

80 A /

830 V

16 A /

400 V 05.08页Han? K 6/12

40 A /

690 V

10 A / 230/400 V 05.10页Han? K 6/36

40 A /

690 V

10 A /

160 V 05.12页Han? K 12/2

40 A /

690 V

10 A /

250 V 05.14页24 B 电源区域 信号区域 Han? K 4/8

80 A /

400 V

16 A /

400 V 05.16页Han? K 6/6

100 A /

690 V

16 A /

400 V 05.18页Han? K 8/0

100 A /

690 V 05.20页32 B 适合2个插芯尺寸

16 B

48 B 适合2个插芯尺寸

24 B

05 .

03 Han-Com? 总结 总结 类别 技术参数 适合的上壳/底座 电源区域 信号区域 针数 A V ? 接线方式 针数 A V ? 接线方式 尺寸 Han? K 4/0 4+PE

80 830 螺钉 ― ― ― ―

16 B,

32 B Han? K 4/2 4+PE

80 830 螺钉

2 16

400 螺钉

16 B,

32 B Han? K 4/4 4+PE

63 690 轴向螺栓

4 16

250 笼式弹片

10 B Han? K 4/8 4+PE

80 400 螺钉

8 16

400 螺钉

24 B,

48 B Han? K 6/6 6+PE

100 690 轴向螺栓

6 16

400 螺钉

24 B,

48 B Han? K 6/12 6+PE

40 690 轴向螺栓

12 10 230/400 螺钉

16 B,

32 B Han? K 6/36 6+PE

40 690 夹压

36 10

160 夹压

16 B,

32 B Han? K 8/0 8+PE

100 690 轴向螺栓 ― ― ― ―

24 B,

48 B Han? K 8/24 8+PE

16 230/400 夹压

24 10

160 夹压

10 B Han? K 12/2 12+PE

40 690 夹压

2 10

250 夹压

16 B,

32 B 名称类别 Han? K 6/12 Han? 工业用连接器Han? K an? K / Han-Com?系列

6 电源针数

12 信号针数 接针位置名称 Han? K连接器 从1至... (电源区域) 从11 至... (信号区域) 例外 Han? K 4/8 和Han? K 8/24 从1至... (连续地) Han? K 12/2 从1至12 (电源区域) 备 a 和?b (信号区域) 用户评价 以下标准可用於结合多个线路於一条电缆及/或一个连接器: VDE 0100-410/06.2007 § 411.1.3.2和EN

60 204/06.2007 § 13.1.3 附件 压线工具 第99章 电缆夹 第40章 上壳/底座编码 第40章 标签按照CSA认证 第40章Han-Snap? 第11章PCB适配器 第40章05 .

04 Han? K 8/24 特点 ? 一个连接器中有既电源也有信号 ? 用于电源和信号区域的压接针 ? 使用标准Han E?和Han D?针 拆除电源针(Han E?) ? 将十字螺钉起子(规格尺寸0是依据DIN5260)放于相应的孔中直到拧到 底为止 ? 从芯中收回压接端子 拆除信号针(Han D?) 拆除工具具体见第99章?电流承载能力 连接器电流承载能力受接触件材料的热负荷能力限制,包括连接 和绝缘零件.因此降额曲线在不超过允许的最高温度下,有限显 示电流均匀持续地(非跨极速)通过每个连接器的接点. 测量和测试技术依照DIN?EN?60?512-5 工作电流 环境温度 线规 (截面积): ?

4 mm? ? 2.5 mm? 技术参数 规格 DIN EN

60 664-1 DIN EN

61 984 认证 , ? 连接体 针数

8 /

24 + PE 电气数据 按照EN

61 984 电源区域

16 A 230/400 V

4 kV

3 额定电流

16 A 额定电R(导体 C 地)

230 V 额定电R(导体 C导体)

400 V 额定脉冲电压

4 kV 污染程度

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)