72 以下的低光效的灯管.因为有的设计 人员缺乏对灯管系列产品的准确认识, 以为只有市场上常见的那种, 如果有区别也只是厂家 不同、 质量不同而已.因此, 在工程设计时, 他们并不注明采用何种灯管, 安装单位则只从经 济、 方便的角度 (高光效光源价格远高于低光效光源) , 不论什么场合, 均采用这种灯管. 其实 灯管的种类不止一种 (表一) . 表一 光源型号 色温 (K) 显色指数 光通量 (lm) TLD36W/54
6200 72
2500 TLD36W/33
4100 63
2850 TLD36W/830
3000 85
3350 TLD36W/840
4000 85
3350 TLD36W/865
6500 85
3250 TLD36W/940
4000 95
2350 飞利浦常用荧光灯管参数 博物馆照明维护与管理之我见
283 新照明标准对不同场所适用的光源均做出了明确的规定, 如表
二、 图一所示: 我院展厅 瓷苑艺葩 、 方圆世 界 、 土木华章 、 民族熔炉 、 文 明摇篮 等展 厅使 用的 荧光 灯为 TLD36W/54, TLD36W/29,其显色性 Ra=
72、 Ra=51, 按博物馆照明标准要 求对辨色要求不高的场所 Ra=80, 按 新标准采用替代光源,它们的光电 参数 (表三) 对比如下: 从表三中可看出新光源的显色 性满足要求, 同时光通量增加, 即在 相同的照度下,
4 根TLD36W/865 管 代替
5 根TLD36W/54 管,每小时节 约电量 36*1/1000=0.036kwh, 毋庸置疑, 荧光灯的大量使用, 节电效果是相当可观的. 在博物馆的内部, 有门厅、 文物展厅、 文物库房、 会议室、 研究室、 图书室、 办公室等各种 办公地点及场所, 由于使用功能的不同, 它们对照明的要求也不相同, 应该根据不同的场所 光源颜色分类 相关色温 (K) 颜色特征 适用场所示例 I
5300 冷 设计室、 计算机房、 高照度场所 图一 照度色温与房间气氛 光源型号 光通量 (lm) 显色性 (Ra) 色温 (k) 原TLD36W/54
2500 72
6200 (日光色) 新TLD36W/865
3250 85
6500 (日光色) 原TLD36W/29
2950 51
2900 (暖白色) 新TLD36W/830
3350 85
3000 (暖白色) 新TLD36W/827
3350 85
2700 (暖白色) 光源的色温与适应场所 表三 表二 光电参数 山西博物院学术文集 (2011 年)
284 选择相适宜的光源 (表四) . 书画库原采用无紫外线的黄色灯光, 此光源多为集成电路板生产厂使用, 因色谱不全, 无法准确地还原书画的真实色彩.我们按规范要求选用了另外一种防紫外线光源 TLD SECURA 36W/840, 既能满足对紫外线的要求, 又能辨别书画色彩, 同时针对照度偏高问题, 采用改变光源控制的方式、 减少开灯数量的方法降低照度;
阅览室改选光源后, 考虑到照度 与色温的协调, 按图一把光源色温调整为 4000k, 以更适合阅览者的视觉感受. 三 照明维护与管理中勇于创新, 采用新技术对光敏感展品的 曝光量进行有效统计, 为展品的妥善保护提供依据 《博物馆照明设计规范》 (GB/T23863-2009) 中的 7.2 条对光敏感展品的曝光量进行了限 表四 博物馆各区域光源 博物馆照明维护与管理之我见
285 制,纸质物品、绘画、织绣品等曝光量为 50000lx.h/ 年,宝玉石器、竹木制品、油画等为 360000lx.h/ 年.根据规范要求, 我院主要应对 翰墨丹青 展厅的书画展品进行曝光量限制. 如何限制曝光量, 现在的通常做法是由人体感应自动调光系统, 根据空间是否有人活动来自 动调整灯光亮度, 最大限度减少光照时间, 降低展品受光线损害的程度.那么如何有效统计 展品曝光量呢?现在只能根据展品照度和大概的光照时间估算了.随着科技的发展, 我们可 对人体感应自动调光系统进行改造, 加入时间统计系统, 根据照明装置的开启自动计时并计 算累计照明时间及累计曝光量 (照度与时间的乘积) , 可提前报警警示, 还可进一步根据现场 条件适时显示.通过改造可为陈展设计部门提供展品曝光量数据, 及时更换展品, 为相关部 门建立光敏感展品的曝光量档案提供第一手数据. 四 照明维护与管理中发现问题, 在可行的基础上 进行改造, 并保证展品安全及维护质量 在布展设计施工过程中, 往往时间比较仓促, 设计、 施工人员也很少从以后的维护角度 出发考虑维护空间, 再加上各专业间配合不当更加剧了日后的维护难度;