编辑: 于世美 | 2019-03-18 |
系统具有低功耗、数据无线传输、精度高、 响应速度快、操作灵活、 组网方便等优势.
一、 应用需求 输配电电缆接头、 电力设备的导电母线接头、 高压开关柜触头、 刀闸开关、 干式变压器、 箱式变电站等设备, 在长期运行过程中母线承接电流过大或开关接触电阻过大时, 极易引起 温升过高,而这些发热部位的温度无法监测,由此最终导致火灾事故.如得不到及时解决将 使绝缘部件性能降低,甚至导致击穿,造成恶性事故,从而造成重大经济损失.及时测量高 压母线接头和高压开关触点温度, 为采取有限措施提供准确信息, 将是电力系统安全运行的 重要保障. 应用范围: 1) ,电力电缆 可实时监测电缆接头的温度、 电缆本身温度、 电缆分支箱内接头开关等设备的温度 2) ,高压开关柜 可实时监测高压开关柜内开关触点、母线接头、电缆接头等设备的温度 3) ,输配电线路、变压器 输配电线路的温度、变压器及其连接件设备的温度 4) ,变压站高压母线接头温度在线监测及过热预警 二,工作原理 无线温度传感器直接安装在电缆、电缆接头、电容器外壳等可能发热处.每个传感器都 具有唯一 ID,实际安装时要记录监测点物理位置,并一起录入主机数据库中. 传感器定时启动测量并发送监测点温度数据. 当监测点温度超过预设值时立即报警并提 高工作频率.这些温度数据通过 2.4GHz 无线信道传输到中心基站.中心基站通过 RS-485 (CAN、以太网)总线或者 GPRS 将温度数据上传给主机,并响应主机的各种命令. 主机将总线温度数据进行处理并保存,用图形化的界面实时显示各监测点的温度,通过 分析监测点温度变化趋势、比较设备与环境的相对温升,分析可能过热或急剧升温的情况, 提前发出预警信号,提醒管理人员进行处理. 三,系统介绍 3.1 系统组成 该系统由无线温度传感器、中心基站、监控管理中心组成 无线温度传感器用于测量带点物体表面的温度,如高压开关柜内的裸露触点和母线连接 处的运行温度.无线温度传感器是有温度传感器、测量电路、逻辑控制电路、无线调制接口 和供电电路组成,传感器将温度信号通过无线网络发送到无线温度监控基站. 无线基站无线接收来自无线传感器传感的温度值,并通过
485 总线、以太网接口或者 GPRS 无线的方式将温度数据上传给主机,并响应主机的相关命令.一个基站可以支持
254 个无线温度传感器. 监控管理中心通过有线或无线的方式接收到基站的温度数据, 通过温度监测上位机分析 软件的分析处理,可实现温度实时显示、历史数据分析、报警状态、信号强度等功能,帮助 运行、管理人员监测和分析被测触点的过热情况,预测出故障发生的部位,确保设备的安全 运行. 无线温度监测系统示意图 3.2 系统特点及技术参数 1) ,无线通信频率:2.4G ISM 频段 2) ,直接序列扩频(DSSS) ,抗干扰能力强 3) ,无线温度传感器通信距离,可达