编辑: 向日葵8AS 2019-03-18

232、 RS495,温度终端采集设备上的无线模块出无线的 方式将开关柜中母线韵温度进行采集后传输给温 度监测显示仪,温度监铡显示仪巾的无线模块接收 数据后,将数据通过串口2传给处理器.处理器将 第3I卷仪器仪表学报传送过来的数据进行备份处理,同时也将数据在液 晶上进行显示,当所采集的温度大于设定门限值 时,控制继电器产牛输出信号,进行声光报警. RS232接u用于现场参数配置,RS485接u可用于 替代无线模块进行现场数据采集.该系统具有两种 电源输入模式,一利一是AC220V直接输入,另一种 是DC24V直接输入,方便用户选择. 4系统软件设计 图5系统软件设计流程图,母线温度监测显示 仪软件部分的功能主要包括通过无线模块进行数 据采集、数据备份、数据处理显示、报警信号输出 以及按键处理等功能. 系统在上电初始化后,先对时钟进行设定校 准,然后进行控制柜的地址选择.当选取某一固定 地址后,在液晶上显示该地址对应的6组母线温度, 如图2所示.当某一路温度信号大于设定阈值时, 系统输出控制报警信号,产生声光报警.该系统外 扩lM bytes外部存储单元,用于数据存储,绘制 曲线等. 图5流程图

117 5总结 本文设计的测温模块和温度显示仪,由于采用 无线传输方式,解决了高压母线和低雎测量端信号 的高低压隔离问题,具有结构简单、功耗低、可靠 性高、抗干扰性能强、传输距离远等优点.通过连 续监测高压丌关柜内接点的运行温度,可确定触点 接头处的过热程度,当发生超温时,仪器发出声光 报警指示.大大提高了系统运行的安全性,减少系 统的维护费用. 参考文献 【I】 龚宪锋.高压开关枢隔离触点温度监测系统【J】.中国电 机工程学报2006(01):157.159 f2】钱祥忠.高压开关柜内接头温度在线监测系统的设计 【J】.仪表技术与传感器,2007,(02)73―75. 【31 杨占军,杨英杰.基于无线传输技术的多路温度数据采 集系统设计们.东北电力学院学报,2005,25(i)73.75. 【4】 李文仲,段朝玉.ZigBee无线网络技术A.f-]与实践IM]. 北京:北京航空航天大学,2007.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题