0 开始重新计时,若减小温度设定值,仪 表继续保持计时. 3.传感器异常报警 若显示窗上排显示 --- ,表示温度传感器故障或温度超过测量范围或控制器本身 故障,控制器自动断开加热输出,蜂鸣器连续鸣叫,报警灯常亮,请仔细检查温度传感 器及其接线. 4.上偏差超温报警时,蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫, ALM 报警灯常亮;
下偏差报警时,蜂鸣 器嘀、嘀声鸣叫, ALM 报警灯闪烁,若由于改变温度设定值而产生超温报警, ALM 报警灯点亮,但蜂鸣器不鸣叫. 5.蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音. 6. 移位 键:在设定状态点击此键可使设定值移位闪烁修改. 7. 减小 键:在设定状态点击此键可使设定值递减,长按此键可使设定值连续递减. 8. 增加 键:在设定状态点击此键可使设定值递加,长按此键可使设定值连续递加. 9.在设定状态下若
1 分钟之内无任何键按下,控制器会自动返回到正常显示状态.
(二) 、系统自整定 当温度控制效果不理想时可进行系统自整定.自整定过程中温度会有较大过冲,用 户在进行系统自整定前请充分考虑此因素. 在非设定状态下长按 移位/自整定 键6秒后进入到系统自整定程序, AT 指示 灯闪烁,自整定结束后该指示灯停止闪烁,控制器会得到一组更佳的系统 PID 参数,参 数值自动保存.在系统自整定过程中长按 移位/自整定 键6秒后可中止自整定程序. 在系统自整定过程中若有上偏差超温报警, ALM 报警灯不亮,蜂鸣器也不鸣叫, 但加热报警继电器会自动断开.在系统自整定过程中 设定 键无效.在系统自整定过 程中无论是否有恒温时间设定,控制器显示窗下排总是显示温度设定值.
7
(三) 、温度内部参数的参看与设定 长按设定键约
3 秒,控制器显示窗下排显示密码提示符 Lc ,上排显示密码值,通 过增加、减小和移位键,修改到所需的密码值.再点击设定键,若密码值不正确,控制 器自动返回到正常显示状态,若密码值正确,则进入到温度内部参数设定状态,再点击 设定键可以依次修改各个参数.再长按设定键
3 秒,可以退出此状态,参数值自动保存. 内部参数表 -1 参数指示 参数名称 参数功能说明 范围出厂值 Lc- 密码 Lc=3 时可查看并修改参数值.
0 ALH- 上偏差 超温报警 当 温度测量值>
温度设定值+HAL 时,报警灯常亮,蜂鸣器鸣叫(参见 一.4),断开加热输出. 0~100.0℃ ALL- 下偏差 超温报警 当 温度测量值........