编辑: ddzhikoi 2019-05-07

1 4 合格证

1 3.2 安装前说明 ? 在安装前请确认包装箱内的设备完好,所有的部件都齐备. ? 查看内部各部件,若存在与说明书介绍不符合或标识不清等情况,请与生产 厂家联系. 3.3 设备安装 ①拧上胶棒天线,打开电源开关,查看自检是否正常;

图3-1 开机自检 ②执行测试上发操作, 查看现场的信号强度是否符合安装要求,若信号较差 则更换安装位置进行安装;

3/安装调试说明 GGYC-FB025W-G1 智能水压表用户使用说明书

5 图3-2 测试上发 ③查看客户端数据是否正常;

图3-3 客户端显示水压信息 ④安装终端设备:装上球阀,将终端设备安装在球阀的后级;

安装完成,打 开球阀;

确保接口无滴水、漏水现象;

3.4 设备调试 安装完成后,参照以下步骤调试设备: 步骤 1:短按金属按钮 3s 以下,读取水压信息正确;

步骤 2:长按金属按钮 5s,测试上发水压信息,并在客户端查看水压信息一致;

GGYC-FB025W-G1 智能水压表用户使用说明书

6 本终端为电池供电设备,默认工作在低功耗模式,将屏显、LED 指示、GPRS 连接等功能关闭以降低功耗;

正常工作模式下, 终端周期采集水压信息,对水压值进行报警及报警恢复判 定, 每30min 对周期采集的水压信息进行计算存储;

当达到周期上发时间时执行 周期上发功能,将最近的周期数据上发至云平台;

按键操作可触发屏显、LED 指示、GPRS 连接,进而执行查询当前水压信息、 测试上发、现场配置功能;

云平台接收终端的上发信息进行报警提示与周期数据显示, 通过客户端可对 终端的采集周期、上发周期、报警上下限阈值等参数进行查询及配置;

4.1 屏显功能 液晶屏显示内容主要包括以下

4 种信息,如下所述: (1)水压值显示 量程 0~2.5Mpa,单位 MPa,精度 0.01MPa;

(2)信号强度指示 (3)电池电量指示 显示

3 格,电池电量充足;

显示

1 格,电池电量低;

显示

0 格,电池电量过低,请更换新电池;

此状态下终端将禁止连接网络上发信 息;

(4)通信状态指示 发送中 执行上发过程;

已连接 连接服务器成功;

成功 发送数据成功,并收到平台下发的确认帧;

(5)发送操作完成后的指示码

2000 终端发送成功,并收到平台下发的确认帧;

1110 电池电量过低,禁止 GPRS 模块工作;

4/功能使用 GGYC-FB025W-G1 智能水压表用户使用说明书

7

1111 因超时或其他原因导致发送失败;

1112 本周期上发频繁,禁止本周期上发操作;

8000 进入现场配置模式;

9000 退出现场配置模式;

(6)开机自检屏显 4.2 按键功能 按键按下 LED 指示灯亮,功能执行完毕 LED 指示灯熄灭;

根据按键按下时 间分别执行以下

3 种功能: 3s 以下,执行现场查询功能;

3s-10s,执行测试上发功能;

10s 以上,执行现场配置功能. 4.3 现场查询功能 短按按键 3s 以下,LCD 背光点亮,显示当前水压值及电池电量,显示时长 3s;

用户通过执行现场查询功能,以确定实时水压值是否正常及电池使用情况;