编辑: ok2015 | 2019-05-17 |
3 3
3 本项目 距紫荆路>
25 距紫荆路>
25 距紫荆路>
25 是否满足要求 满足 满足 满足 次干路、 支路 标准
3 3
3 本项目 不涉及 不涉及 不涉及 架空通信线和通信发射塔 标准
5 5
5 本项目 不涉及 不涉及 不涉及 架空电力 线路 无绝缘层 标准 6.5 6.5 6.5 本项目 不涉及 不涉及 不涉及 有绝缘层 标准
5 5
5 本项目 不涉及 不涉及 不涉及 注:
1、室外变、配电站指电力系统电压为
35 kV~500kV,且每台变压器容量在 10MV.A 以上的 室外变、配电站,以及工业企业的变压器总油量大于 5t 的室外降压变电站.其他规格的室外变、配 电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定;
2、表中道路系指机动车道路.油罐、加油机和油罐通气 管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定,高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干 路确定;
三级和四级公路应按城市次干路、支路确定;
3、与重要公共建筑物的主要出入口(包括铁 路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口)尚不应小于 50m;
4、
一、二级耐火等级民用建筑物面向 加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时,油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离,不应 低于本表规定的安全间距的 70%,并不得小于 6m. 另外:重要公共建筑物――市级以上党政机关办公楼、高峰使用人数或座位数超过
1500 人(座) 的体育馆、地市级及以上的文物古迹、博物馆、展览馆等;
民用建筑一类保护物――县级党政机关 办公楼.高峰使用人数或座位数超过
800 人(座)的体育馆、会堂,文物古迹、博物馆、展览馆,总建 筑面积超过 5000m
2 的办公楼居住建筑等;
民用建筑二类保护物――体育馆、会堂、电影院、剧场、 室内娱乐场所、车站、客运站,总建筑面积超过 1000m
2 的办公楼、写字楼、商场居住建筑等;
民用 建筑三类保护物――除重要公共建筑物、一类和二类保护物以外的建筑物. 因此,本项目汽油设备与站外建(构)筑物的安全间距满足《汽车加油加气站设计 与施工规范》(GB50156-2012)中 4.0.4 加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外 建(构)筑物的安全间距,不应小于表 4.0.4 的规定 . (3)本项目柴油设备与《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)规定 合理性分析 表8本项目的柴油设备(三级加油站)与站外建(构)筑物的安全距离(m)
10 站外建(构)筑物 本项目站内柴油设备 埋地油罐 加油机 通气管管口 重要公共建筑物 标准
25 25
25 本项目 不涉及 不涉及 不涉及 明火地点或散发火花地点 标准
10 10
10 本项目 不涉及 不涉及 不涉及 民用建筑保护类别 一类保护物 标准
6 6
6 本项目 不涉及 不涉及 不涉及 二类保护物 标准
6 6
6 本项目 距南侧安置房 >
121 距南侧安置房 >
121 距南侧安置房 >
121 是否满足要求 满足 满足 满足 三类保护物 标准
7 7
7 本项目 不涉及 不涉及 不涉及 甲、乙类物品生产厂房、库 房和甲、 乙类液体双层储罐 标准
9 9
9 本项目 不涉及 不涉及 不涉及 丙、 丁、 戊类物品生产厂房、 库房和丙类液体双层储罐 以及容积不大于 50m
3 的埋 地甲、乙类液体双层储罐 标准
9 9
9 本项目 不涉及 不涉及 不涉及 室外变配电站 标准 12.5 12.5 12.5 本项目 不涉及 不涉及 不涉及 铁路 标准