(四)加强预制构件施工安装过程监理.核查施工管理人员、 预制构件吊装安装及连接灌浆等作业人员的培训上岗情况及技术交 底情况,对预制构件安装连接、套筒灌浆、坐浆、后浇混凝土施工、
6 外围护构件密封防水等关键工序、关键部位实施旁站、巡视和平行 检验,并留存影像资料,对预制构件施工安装过程的隐蔽工程进行 验收,组织检验批、分项、分部工程质量验收,对验收资料真实性 负责.
(五)工程监理质量评估报告中应包括预制构件生产过程质量 控制检查内容、预制构件进场检验和现场施工安装过程质量控制检 查内容和验收评估意见.
六、预制构件生产单位质量控制要点
(一)按照《昆山市房屋建筑和市政基础设施工程材料登记管 理暂行办法》要求办理备案登记手续,未经备案登记不得使用.
(二)建立完善的质量管理体系,健全检测试验技术管理制度, 以保证预制构件产品质量,出具预制构件产品质量法人代表终身责 任承诺书.
(三)预制构件深化加工设计由有相应设计资质的单位实施,并 经原施工图设计单位审核确认,深化设计涉及结构安全、建筑节能、 防水等主要使用功能的重大设计变更应重新进行施工图审查.
(四)根据审核确认的深化设计文件,编制预制构件生产制作专 项方案,确定预制构件的预留预埋件,保证预制构件满足设计和施 工安装的要求,生产制作专项方案经驻厂监理审核后实施.
(五)按照建设工程的有关规范、标准要求对原材料进行进场 验收,在驻厂监理见证下取样检测,出具有效的检验试验报告.建 立健全预制构件制作质量检验制度,对每一道隐蔽工程进行验收并 形成书面记录.
7
(六)预制构件应进行唯一性标识,标注生产单位名称、制作 日期、品种、规格、编码、合格标识等出厂标识,设置在便于现场 识别的显著部位.
(七)预制构件出厂时应提供产品合格证、型式检验报告以及 其它生产制作质量控制资料.
七、检测单位主要质量责任
(一)按照有关工程建设标准进行检测,出具检测报告,检测 报告应反映工程实际情况,检测数据必须真实准确,不得弄虚作假.
(二)在24 小时内将不合格检测报告报送工程质量监督机构.
(三)严格落实见证取样制度,没有见证人员监送的材料,检 测报告不得加盖 见证取样章 .
八、质量验收的相关要求
(一)预制构件生产制作首件验收.由建设单位组织设计、施工、监理及预制构件生产单位进行同类型的预制混凝土构件首件验 收,合格后方可进行批量生产.
(二)预制构件产品进场验收.预制构件产品进场由建设单位 组织施工单位、监理单位、预制构件生产单位进行全数检查,验收内 容包括构件生产全过程质量控制资料、构件成品质量合格证明文件、 型式检验报告、结构性能检验报告、预埋件、预留孔洞、外观质量、 结构性能检验报告等.
(三)现场首层或者首个施工段预制构件验收.由建设单位组 织设计、施工、监理和预制构件生产单位共同验收,重点对连接质 量、防水处理、水电安装、预留预埋件等进行检查,并形成验收文 件,合格后方可进行后续施工.
8
(四)施工、监理单位对每一个连接接头质量、接缝处理等进 行隐蔽验收,并有相应的影像资料.