编辑: sunny爹 | 2019-05-23 |
14 公里. 项目地理位置见附图 1. 3.2 建设项目外环境关系 项目场址地形为山谷型,纵深较大;
不处于城市主导风向上风向,不影响城 市环境;
主要为荒坡和旱地,不占用基本农田;
在距场地
500 米范围内无居民居 住;
场地距乡村道路约 1.2 公里;
场地边坡部分较陡. 项目外环境关系图见附图 2. 3.3 企业及项目基本情况 3.3.1 项目建设性质 新建. 3.3.2 建设规模及内容 项目建设规模:总设计规模为处理生活垃圾 300t/d,废水排出量为 140m3 /d, 总库容
136 万m3 ;
建设内容:主体工程(垃圾坝、填埋场、填埋场气体收集系统、污水调节池、 排洪工程)、辅助配套工程(进场道路、渗滤液处理工程、机械维修及车间、消 防等)、公用工程(给排水系统、电气工程、厂区绿化)、办公及生活辅助设施 (综合楼、化粪池). 项目组成及主要环境问题见表 3-1. 表3-1 项目组成及主要环境问题对照表 项目 名称 环评设计建设内容 实际建设内容 主要环境问 题 备注 主体 工程 垃圾坝:土坝,坝基埋置高定为 645.0m,坝顶 高程为 655.0m,最大坝高 10.0m,坝顶 4.0m, 长60.0m;
上下游坡度均为 1:2. 与环评一致 渗滤液 噪声 恶臭 扬尘 / 填埋场:填埋区域面积 70.5 亩,库容
136 万m3 与环评一致 导液系统:在库底及库尾边坡较缓处设置渗滤 与环评一致 四川省彭州市生活垃圾卫生填埋处理示范项目竣工环境保护验收监测报告
7 液导排盲沟,库底设置一条导排主盲沟,沟长 约205m,梯形断面,断面面积约 0.6 中心设 DN300 的HDPE 穿孔管,管底部铺设 10cm 厚 的粗砂,然后将周围填充粒径 20~50mm 的卵 石,以防止穿孔管堵塞,导流层以 2%的坡度坡 向渗滤液导排主盲沟.穿坝渗滤液导排管(实管)以4~8%坡度进入渗滤液调节池. 填埋场气体收集系统: 导气石管:Φ1200mm 导气管:下部 D200mmHDPE 穿孔管 与环评一致 污水调节池(11000m3) 与环评一致 恶臭 排洪工程:截洪沟 B*H=1.0*1.0m,浆砌块石, 总长 930m. 与环评一致 / 辅助配 套工程 进场道路 与环评一致 扬尘、噪声 / ①调节池:1 座(40*25*4.8m);
②UASB:1 座(2.5*5.0*8.50m);
③SBR 反应池:2 座(2.5*10.0*4.5m);
④污泥浓缩池:1 座(2.0*2.0*4.5m);
⑤加药间:1 座(4.0*8.0*4.0m);
⑥办公室及电控间:1 座(2.5*5.0*4.0m);
⑦压滤机房:1 座(2.0*3.0*4.0m);
⑧风机房:1 座(2.0*3.0*4.0m);
⑨围墙:(H1.8m,L:94m);
⑩大门:(宽4m,2 个). 与环评一致 恶臭、污泥 机械维修及车库、消防等 与环评一致 噪声 地下水监测井
5 口 与环评一致 / 公用 工程 给排水系统 与环评一致 / / 电气工程 与环评一致 噪声 厂区绿化 与环评一致 / 办公及 生活辅 助工程 综合楼:占地面积 604m2 与环评一致 生活垃圾 生活废水 / 化粪池:1#标准化粪池 与环评一致 四川省彭州市生活垃圾卫生填埋处理示范项目竣工环境保护验收监测报告
8 3.3.3 主要原辅材料及能源消耗 本项目使用的主要原辅材料、能源消耗见表 3-2. 表3-2 原辅材料及能耗表 类别 名称 单位 环评设计数量 实际使用量 来源 备注 辅料 消毒剂:杀 虫剂,漂白 粉t/a 18.25 9.5 专业厂家购买 / 动力 电: 装机容量 kW 96.8 722.952 当地供电局供 应(包括照明 22.4kW,计算 负荷 74.4kW) / 水t/a
98550 4307 市政供水 员工生活用水以及项 目洒水车降尘用水 3.3.4 彭州市生活垃圾构成 彭州市城市生活垃圾的主要成分及性质见表 3-3. 表3-3 主要成分及性质表 性质 成分 ........