编辑: 此身滑稽 | 2019-06-11 |
10 40
40 50 90% 0.5G , , 确保将变频器安装在防火材料上(如金属),以防失火. 确保无异物进入变频器,如电线碎片、焊锡、锌铁片等,以 防电路短接导致变频器烧毁. 警告注意注意
3、安装环境
4、安装安全事项 严禁用潮湿的手进行作业. 严禁在电源没有完全断开的情况下进行配线作业. 变频器在通电运行过程中,请勿打开面盖或进行配线作业, 否则有触电的危险. 实施配线、检查等作业时,须在关闭电源 分钟后进行,否 则有触电的危险.
10 危险请勿安装使用元件损坏或缺失的变频器,以防发生人身意外 及财产损失. 主回路端子与电缆必须牢固连接, 否则因接触不良可能造成 变频器的损坏. 为了安全起见,变频器的接地端子必须可靠接地,为了避免接 地共阻抗干扰的影响, 多台变频器的接地要采用一点接地方 式,如图 所示. 1-1 警告-2- 使用手册 200系列变频器 JTE 严禁将交流电源接到变频器的输出端子 、 、 上,否则将 会造成变频器的损坏,如图 所示 . U V W 1-2 在变频器的输入电源侧,请务必配置电路保护用的无熔丝断 路器或带漏电保护的断路器,以防止因变频器故障而引起的 事故扩大化. 禁止强制注意注意变频器的输出侧不宜装设电磁接触器, 这是因为接触器在电 动机运行时通断,将产生操作过电压,对变频器造成损害. 但对于以下三种情况仍有必要配置: ① 用于节能控制的变频调速器,系统时常工作于额定转速, 为实现经济运行,需切除变频器时. ② 参与重要的工艺流程,不能长时间停运,需切换于各种控 制系统之间,以提高系统可靠性时. ③ 一台变频器控制多台电机时. 用户需注意在变频器有输出时,接触器不得动作! 图-11变频器 G 变频器 G 变频器 G 接地母线(接在同一点) 正确的接 地方式 图-12变频器 R S T U V W 三相 交流 电源 禁止-3- 使用手册 200系列变频器 JTE 严禁用潮湿的手进行操作. 存贮时间超过
1 年以上的变频器,上电时应先用调压器逐渐 升压至额定值,否则有触电和爆炸的危险. 上电后不要触及变频器内部, 更不要把棒材或其他物体放入 变频器内,否则会导致触电死亡或变频器无法正常工作. 变频器在通电过程中,请勿打开面盖, 否则有触电的危险. 慎用停电再起动功能,否则有可能造成人身伤亡事故. .
5、使用安全事项 若超过 运行,必须确保电机轴承及机械装置使用时的速 度范围. 减速箱及齿轮等需要润滑的机械装置不宜长期低速运行,否 则将降低其使用寿命甚至损坏设备. 普通电机在低频运行时,由于散热效果变差,必须降额使 用,若为恒转矩负载,则必须采用电机强迫散热方式或采用 变频专用电机. 长时间不使用的变频器请务必将输入电源切断,以免因异物 进入或其它原因导致变频器损坏,甚至引起火灾. 由于变频器的输出电压是 脉冲波,因此在其输出端请不 要安装电容或浪涌电流吸收器(如压敏电阻),否则将会导 致变频器出现故障跳闸,甚至功率元器件的损坏.如已有安 装的,请务必拆除.见图 所示. 50Hz PWM 1-3 危险警告功率因数补偿电容 图-13禁止禁止变频器 U V W M ~ 浪涌电流吸收器 -4- 使用手册 200系列变频器 JTE 电机在首次使用或长时间放置后的再使用之前,应做电机绝 缘检查,并保证测得的绝缘电阻不小于 . 如需在允许工作电压范围外使用变频器,需配置升压或降压 装置进行变压处理. 在海拔高度超过 米的地区,由于空气稀薄,变频器的散 热效果会变差,此时需降额使用.一般的,每升高 需降 额 %左右 降额曲线参见图 . 5M