编辑: ok2015 2019-06-16

10 吨以下,应编制环境影响报告表.根据《中华人民共和国环境影响评价法》 《建设项目环境保护管理条例》和《河南省建设项目环境保护管理条例》等法律法规的 规定,受郑州速达工业机械服务股份有限公司的委托,由北京万澈环境科学与工程技 术有限责任公司承担本项目环境影响评价工作(委托书见附件) .我单位接收委托后, 立即组织有关技术人员,进行了现场调查、环境敏感点(保护目标)的识别、资料收集 与分析等工作,并在此基础上,根据环境影响评价技术导则的相关要求,本着 科学、 公正、客观 的态度,编制完成了本项目环境影响报告表,供建设单位上报环境保护行 政主管部门审批.

2、项目概况 项目基本情况见表 1. 表1项目基本情况一览表 序号 项目名称 内容

1 工程名称 郑州速达工业机械服务股份有限公司年维修液压支架

1000 架项目

2 建设地点 郑州市郑州经济技术产业集聚区第九大街以东、经南三路以南、经南四 路以北

3 建设性质 扩建

4 经济指标 总投资

600 万元

5 建筑面积

6000 平方米

6 劳动定员

80 人7工作制度 年生产时间

300 天,每天

24 小时

8 产品方案 年维修液压支架

1000 架9排水去向 生产废水经厂区污水处理系统处理后回用,生活废水经化粪池收集处理 后,经市政污水管网进入郑州新区污水处理厂进行处理.

10 公用工程 供水:市政自来水管网供给

3 辅助工程 用电:由市政电网供给

11 环保工程废水 生产废水新建污水处理设施经处理后回用,生活污水经现有工程化粪池 收集预处理 废气 废气收集处理装置及排气筒

3、周围环境敏感点 项目位于郑州经济技术开发区经南三路南、经南四路北、经开第九大街东.项目 厂区东侧和西侧为郑煤机集团预留地,东300m 临市政 110kV 变电站,东485m 为国 道

107、国道 310,东930m 为京广高速铁路,厂区南侧临经南四路,路南为郑煤机集 团及四方达公司,西临经开第九大街,北临经南三路,路北为旭飞光电公司,厂区西 北200m 为安飞嘉园小区.项目周围环境敏感点见图 1. 图1项目周围环境敏感点示意图

4、建设内容 本次工程利用现有工程建筑面积为 6000m2 的闲置厂房, 建设年维修液压支架

1000 架的项目生产线,不再新建生产车间.

4

5、原辅材料及能源动力消耗 本次工程原辅材料及能源动力消耗见表 2. 表2项目原辅材料及能源动力消耗一览表 序号 项目 单位 年耗量 备注

1 液压支架 立柱 吨200 郑煤机集团送修

2 千斤顶 吨6000 郑煤机集团送修

3 结构件 吨2500 郑煤机集团送修

4 转阀类 吨800 郑煤机集团送修

5 管路件 吨1600 郑煤机集团送修

6 管材类 吨50 郑煤机集团送修

7 标准件 吨20 郑煤机集团送修

8 乳化液 吨380 /

9 防冻液 吨360 /

10 液压油 吨10 /

11 底漆、面漆 吨6.24 /

12 氧气、氩气、混合气 瓶4877 /

13 液氩 瓶977 /

14 新鲜水 m3 /a

3960 /

15 电万kwh/a

92 /

6、主要生产设备 本次工程主要生产设备见表 3. 表3项目主要生产设备一览表 工序 设备名称 设备型号 数量 备注 拆解 立柱拆缸机 ZCB-300

1 原有 支柱缸筒手动清洗机 ZX-1S

1 原有 立式油缸拆装机 LCZG500

1 原有 单立柱拉缸机 LZ-1

1 原有

5 电动葫芦门式起重机 MIII6T-22.7M-6M

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)