编辑: 旋风 2019-09-03
1 电极式、UQK、GSK、光电式、GKY 液位控制器原理 液位控制的核心在于液位传感器,它决定了液位控制系统的可靠性、稳定性及使用寿命.

液位控制显示仪表做得好坏, 可以起到景上添花的作用, 但并不是液位控制系统的核心. 所以, 我们现在将各种液位传感器的工作原理介绍一下,无论什么液位控制系统,它所使用的液位传 感器无外乎以下几种:

一、电极式液位控制原理 电极式是最早的液位控制方式,其控制原理很简单:因为水是导体,有水的时候两个电极 间导电,交流接触器吸合.图1.1 为电极式在水中控制原理示意图.

二、UQK 液位控制原理 UQK 将干簧管密封在浮球里.干簧管的特点是接近磁铁,触点就会吸合.所以在浮球里放 上、下两个干簧管,通过导线将浮球固定于水池中.当水池无水的时候如图 2.1,浮球下垂, 磁铁在下限干簧管处,故下限干簧管吸合.当水池有水的时候如图 2.2,浮球上翻,磁铁在上 限干簧管处,故上限干簧管吸合.将干簧管触点串接交流接触器,就可以控制水泵启动,见图 2.3.这种方式依靠水的浮力使浮球上下翻转,翻转的位置决定上限、下限间的距离,这和导 线的长度有关.

2

三、GSK 液位控制原理 GSK 也采用干簧管,它将干簧管固定在管壁内固定的位置.浮子随着浮力沿着管壁上下滑 动,见图 3.1.浮子内有磁铁,经过干簧管时,触点吸合.干簧管触点也是直接串接交流接触 器,可以控制水泵启动,见图 3.2. 以上为传统的液位控制方式,可直接接 220V 或380V 交流电,属于强电产品.下面,我们 介绍几种弱电液位控制产品.

四、光电式液位控制原理 光电式液位控制采用光反射原理:当传感器玻璃反射面有水时,如图 4.1,发射光从反射 面透射出去,不发生全反射.这时接收端检测不到光,输出很小的电流,说明有水.当传感器 反射面无水时,如图 4.2,发射的光在玻璃反射面回来,发生全反射.这时接收端可以检测到 光,输出毫安级的电流,说明无水.光电式传感器工作于 12V 直流电,属于弱电.毫安级电流 传输损耗少,可以传很远的距离. 使用弱电的液位控制方式还有电容式、压力式等等,但注意这两种液位控制信号的传输需 使用屏蔽线,其他的只需普通的传输线即可.

五、GKY 液位控制原理

3 GKY 结合传统浮子和光电式液位控制的传输特性.其一,GKY 液位传感器利用液体浮力改 变传感器方向,如图 5.1.这一点类似传统浮子,传感器通过细软线固定在悬索的某一点,这 样它可以随水位灵活上下翻转,检测这一点是否有水,检测位置精确.其二,密封在传感器内 部的微电路可以在不同方向下产生不同的电流(类似手机自动旋转屏幕),这一点类似光电式 液位控制: 有水时电流很小, 无水时产生毫安级的电流. GKY 液位传感器工作于 12V 安全电压, 输出毫安级电流,传输衰耗少,传输距离可达几十公里.