编辑: ok2015 | 2019-06-19 |
44 号《建设项 目环境影响评价分类管理名录》 (2017 修订) 及中华人民共和国生态环境部令第
1 号 《关 于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》,本项目属于三十
九、 卫生,111 医院、专科防治院(所、站)、社区医疗、卫生院(所、站)、血站、急救 中心、妇幼保健院、疗养院等卫生机构,其他(20 张床位以下的除外)类别,本项目共 有106 铺病床,应编制环境影响报告表.为此,贺州市华康医养结合医院委托我公司对 该项目进行环境影响评价.我公司接受委托后,立即组织环评技术人员开展现场调查和 资料收集工作.在对本项目环境现状和可能造成的环境影响进行分析后,根据环评技术 导则及其它有关文件要求,编制了《贺州市华康医养结合医院项目环境影响报告表》.
二、拟建项目概况
1、本项目基本情况 项目名称:贺州华康医养结合医院项目;
建设单位:贺州市华康医养结合医院;
建设地址:贺州市八步区桂岭镇镇区西区,中心地理坐标为北纬 24°40'
27.40 ,东经 111°48'
3.10 ;
项目性质:新建 医疗机构等级:二级综合医院;
项目施工进度:2019 年3月~2019 年7月,施工期
4 个月 项目投资:总投资
3000 万元,环保投资 68.5 万元,占总投资的 2.28%. 项目建设内容及规模:本项目租用原桂岭镇敬老院、计生办的空置楼房作为业务用 房,总建筑面积为 4860m2 ,重新装修后设置了门诊部、急诊中心、住院部、手术室等部 门,106 铺病床.建设内容主要包括建筑的土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工 程、消防工程、通风工程、智能化工程以及室外道路、水电、绿化、生态停车位等.由 于贺州华康医养结合医院环境影响评价手续尚未完善,已将门诊综合楼建至
3 层,属于 未批先建,八步区环保局已令其停工并按照法律法规对其进行处罚.现贺州华康医养结 合医院已停工并已按要求完善手续(详见附件 9).
6
2、主要工程内容 主要建设内容见表 1-1,主要经济技术指标见表 1-2. 表1-1 主要建设内容 类别 建设 名称 建筑面积 层数 建筑规模 备注 主体 工程 业务 用房 4710m2
6 栋 一号楼:建筑面积为 766m2 ,主要布置中西药房、 检验室、各医技科等;
利旧 二号楼:建筑面积为 1116m2,主要布置内科、外科、抢救室、输液室等;
利旧 三号楼:建筑面积为 835m2 ,主要布置病房等;
利旧 四号楼:建筑面积为 660m2 ,主要布置病房;
利旧 五号楼:建筑面积为 523m2 ,主要配药房、理疗师 等;
利旧 六号楼:建筑面积为 810m2,主要布置病房等;
利旧 辅助 工程 附属 用房 150m2
2 层 作为机房等. 利旧 公用 工程 给水 系统 采用城镇自来水厂供水作为水源,供水有保障. 利旧 排水 系统 雨污分流制.雨水由院内排水沟汇集后排至院外;
医疗废水和生活污 水经化粪池处理后排入自建污水处理站处理达标后排入市政污水管 网;
新建 供电 系统 消防设备为二级负荷,其余均为三级负荷,由城市电网供电.配备发 电机组作为应急用电. 利旧 照明 系统 由一般照明和应急照明组成 新建 消防 系统 室外消防给水采用市政给水系统,环状管网布置,室外消火栓用水量 25L/S,室内消火栓用水量 15L/S.初、中、后期火灾的用水量直接靠 市政管道的供给. 利旧 弱电 系统 包括电话、宽带网、卫星电视系统等 新建 环保 工程 污水 处理 在项目场区东南面自建污水处理站, 采用 A/O+ClO2 消毒的污水处理工 艺,设置 30m3 应急池. 新建 废气 处理 采用自然通风与机械通排风相结合 新建 固废 处理 在门诊楼后面设置垃圾收集点,在附属用房设置 30m2 的医疗废物暂存 间 新建