编辑: 丑伊 2019-06-21
2013 年第二季度 核电运行情况 中国核能行业协会 二一三年七月

1 2013 年第二季度核电运行情况

2013 年4月15 日、6 月6日宁德核电厂

1 号机组和红沿河核电 厂1号机组先后投入商运.

至此,我国投入商业运行的核电机组数量 已达

17 台,核电总装机容量 14745.99MWe.2013 年1-6 月全国累计 发电量 24341.6 亿千瓦时,核电累计发电量 481.9 亿千瓦时,约占全 国累计发电量的 1.98%.

一、本季度核电生产情况

2013 年第二季度全国累计发电量为 12518.8 亿千瓦时, 核电累计 发电量为 253.74 亿千瓦时, 约占全国累计发电量的 2.03% (详见图 1) . 与燃煤发电相比,核电相当于减少燃烧标准煤 822.12 万吨[1] ,减少排 放二氧化碳 2153.95 万吨,减少排放二氧化硫 6.99 万吨,减少排放氮 氧化物 6.08 万吨 [2] . (减排计算方法来源于:国家统计局网站) 图12013 年第二季度全国发电量统计分布图(不含台湾地区) 注[1]:根据电监会发布数据,2012 我国供电煤耗为

324 克标准煤/千瓦时. 注[2]:按照工业锅炉每燃烧一吨标准煤产生二氧化碳

2620 公斤,二氧化硫 8.5 公斤,氮氧化物 7.4 公斤计 算.

2 本季度核电累计发电量比

2013 年一季度上升了 11.20%, 比2012 年同期上升了 15.45%.累计上网电量为 238.68 亿千瓦时,比2013 年一季度上升了 10.91%,比2012 年同期上升了 15.46%(详见表

1、 2) 表1第二季度

17 台运行核电机组电力生产情况统计表 (表1数据来源:中国核能行业协会核电运行信息网) 项目核电厂名称 装机容量 (MWe) 二季度 发电量 (亿千瓦时) 二季度 上网电量 (亿千瓦时) 中核运行一厂

310 4.82 4.53 广东大亚湾核 电厂

1 号机组 983.8 21.45 20.38

2 号机组 983.8 9.38 8.98 中核运行 二厂

1 号机组

650 7.00 6.57

2 号机组

650 9.06 8.52

3 号机组

650 14.57 13.66

4 号机组

650 14.57 13.71 广东岭澳 核电厂

1 号机组 990.3 21.57 20.71

2 号机组 990.3 21.46 20.61

3 号机组

1080 14.78 13.83

4 号机组

1080 19.94 18.55 中核运行 三厂

1 号机组

700 11.28 10.48

2 号机组

700 15.74 14.53 田湾 核电厂

1 号机组

1060 23.18 21.57

2 号机组

1060 13.10 12.25 红沿河 核电厂

1 号机组 1118.79 11.73 10.97 宁德核电厂

1 号机组

1089 20.11 18.83 合计 14745.99 253.74 238.68

3 注: 红沿河核电厂

1 号机组第二季度发电量及上网电量含商运前的发电量和上网 电量. 表2第二季度电力生产指标统计表 统计名称季度值

2013 年第二季度 电量增减情况

2013 年 第一季度

2013 年 第二季度

2012 年 第二季度 同比 环比 发电量(亿千瓦时) 228.18 253.74 219.78 ↑15.45% ↑11.20% 上网电量(亿千瓦时) 215.20 238.68 206.72 ↑15.46% ↑10.91% (表2数据来源:中国核能行业协会核电运行信息网)

二、本季度核电安全生产情况

2013 年第二季度,各运行核电厂严格控制机组的运行风险,继 续保持安全、稳定运行,未发生国际核事件分级(INES)一级及以 上的运行事件.各运行核电厂未发生较大及以上安全生产事件、环境 事件、 辐射污染事件, 未发生火灾爆炸事故, 未发生职业病危害事故.

三、放射性排出流和环境监测 按照国家环境保护法规和环境辐射监测标准, 依据管理部门批准 的排放限值,各运行核电厂对放射性排出流的排放进行了严格控制, 对核电厂周围环境进行了有效监测.第二季度环境监测结果表明,各 运行核电厂放射性排出流的排放量均远低于国家标准限值. 监测数据 表明, 所测出的环境空气吸收剂量率在当地本地辐射水平涨落范围之 内.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题