编辑: 夸张的诗人 2019-06-25

恶臭排放浓度为

18 无 量纲,排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)表1二级新扩改建 标准.

4、噪声:以上结果表明,验收监测期间,临沂市兰山区传成板材厂年产

2 万立方米胶合板项目昼间噪声最高值为 57.3dB(A) ,满足《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 (GB12348-2008)2 类功能区标准要求.

5、固体废物:一般固废主要为修芯、锯边产生的下脚料;

除尘器收集的粉 尘;

和胶、和腻子产生的废包装袋及职工生活垃圾.下脚料产生量 300t/a;

粉尘 产生量 111.51t/a;

废包装袋产生量 4t/a,集中收集后外售;

生活垃圾产生量 6t/a, 由环卫部门定期清运. 本项目危险废物主要为设备维护产生的废液压油;

光氧催化有机废气净化器 产生的废灯管;

涂胶工序产生的废胶桶、胶渣.废液压油产生量 0.3t/a;

废灯管 产生量 0.01t/a;

废胶桶产生量

60 个/a;

胶渣产生量 1.2t/a,经危废暂存间暂存后, 积累到一定数量,委托有资质单位处置.

6、卫生防护距离 本项目所在地理区域无敏感保护目标,对周围环境影响较小.

五、验收结论 临沂市兰山区传成板材厂年产

2 万立方米胶合板项目环保手续齐全, 环境污 染防治和环境风险防范措施基本可行,主要污染物能够达标排放.项目符合建设 项目竣工环境保护验收条件,厂区整改完成后,可通过验收.

六、整改要求和建议

1、加强管理,补充完善环保设施的运行、维护保养记录,确保环保设施的 正常运转,外排污染物持续、稳定、达标排放.

2、制定环保管理专员,制定污染物检测计划,委托有相应监测能力的单位 开展定期监测.

3、危险废物及时收集,危废库标识牌需要更换尺寸符合要求的标识标牌. 增加防爆照明灯,设置磅秤、台账,加强危险废物的管理,双人双锁,做好防雨, 对危险废物的暂存和处置须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及修改单要求进行.

4、 完善污染物排污口建设, 及时封闭采样口, 排放口更换尺寸标准的标识牌, 涂胶机增加软帘以增加废气收集效率,和胶机增加集气罩,收集废气,和胶机区 域地面需要硬化处理;

锯边机更换破损的粉尘收集软管.

5、建设一般固体废物暂存库,做到防风、防雨、防晒,完善标识、标牌.

6、制定突发环境事件应急预案,开展应急演练.

七、验收报告修改意见

1、补充验收法律法规的依据.

2、细化环评批复、实际建设内容的分析.

3、根据厂区整改情况,重新完善验收检测报告. 验收组 2018.10.19 整改情况说明

1、加强管理,补充完善环保设施的运行、维护保养记录,确保环保设施的 正常运转,外排污染物持续、稳定、达标排放.

2、制定环保管理专员,制定污染物检测计划,委托有相应监测能力的单位 开展定期监测. 已制定环保管理专员,制定污染物检测计划,委托有相应监测能力的单位开 展定期监测.

3、危险废物及时收集,危废库标识牌需要更换尺寸符合要求的标识标牌. 增加防爆照明灯,设置磅秤、台........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)