编辑: ok2015 2019-06-26

1 座三级沉 淀池,用于收集堆场淋溶(雨)水,通过三级沉淀池处理后可回用于生产冷却用水 和堆场抑尘洒水. 1)生活用水 本项目定员

10 人,实行每天

8 小时工作制,全年工作

300 天,所有工作人员 均在厂内食宿,其生活用水按 100L/(人・d)计,则总的生活用水量为 1m3 /d (300m3 /a) . 2)生产用水 ①切机、锯冷却用水 项目生产过程中各类切机、锯片、面机、条纹机均需要用水对工具操作面进行 冷却,根据同行业类比,生产单位成品用水量为 2m3 /t,本项目年产成品青石板

4 万m3 /年(约为

10 万t/a),则生产用水量

20 万m3 /a(666.67m3 /d) ,通过在生产车 间内设置集水渠以及管道后引至三级沉淀池处理后循环使用,不外排,每天补充其 蒸发损耗量按其用水量的 20%计,约为 133.33m3 /d(4 万m3 /a) . ②抑尘洒水 本项目露天堆场非雨天时需要一定的抑尘洒水,抑尘洒水量取 2L/m2 ・d,抑尘洒 水面积约为 2400m2 ,则非雨天抑尘用水量为 4.8m3 /d(1200m3 /a,非雨天按

250 天计) . 3)其他用水 ①未预见用水 项目未预见用水约为上述生活用水和生产用水量的 10%,预计约为 13.91m3 /d (4173m3 /a) . ②绿化用水 项目绿化面积约为 300m2 ,用水量按 1.5L/m2 ・.次,每年约为

150 次,因此绿化 用水约为 0.45m3 /d(67.5m3 /a) . (2)排水 本项目生产用水主要为冷却用水和抑尘用水,其中冷却废水按用水量的 80%计, 为533.34m3 /d, 其主要污染物为 SS, 废水通过设置集水渠以及管道后引至

1 座容积 为720m3 的三级沉淀池处理后循环使用,不外排,抑尘用水全部蒸发,无外排,其7员工产生的生活污水量按用水量的 80%计,则生活污水产生量为 0.8m3 /d(240m3 /a), 主要为 SS、COD、BOD

5、NH3-N 等污染物,由于项目地处农村,周边未设置市政 有污水管网,员工产生的生活污水较少,项目场区内设置有旱厕,粪便定期清掏作 为农肥,其余的生活污水通过在设置管道引至三级沉淀池处理后回用于生产用水, 不外排.此外项目食堂含油废水预先经过

1 座隔油池处理后再与其他生活污水一并进 入三级沉淀池处理. 项目的用水量、污水量估算详见表 1-5.水平衡图见图 1-1. 表1-5 项目用水量估算表 序号 用水项目 用水标准 数量 用水量 (m3 /d) 污水量 (m3 /d) 备注 生活 用水 员工生活用水 100L/人・d

10 人1.0 0.8 设置旱厕,粪便 定期清掏用于 周边农肥,其余 生活污水采用 三级沉淀池处 理后回用生产 用水,食堂含油 废水预先经过

1 座隔油池处理 后再与其他生 活污水一并进 入三级沉淀池 处理 生........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题