编辑: 黎文定 2019-09-04
新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇污水处理厂提标改造工程 项目建议书 第1章 概述 1.

项目背景 1.1.1 项目名称 新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇污水处理厂提标改造工程. 1.1.2 工程规模 新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇污水处理厂提标改造工程总体设计处理规模 0.5 万m3 /d. 1.1.3 设计规范及执行标准

1、 工艺专业 室外给水设计规范 GB50013-2006 室外排水设计规范 GB50014-2006(2014 年版) 给水排水制图标准 GB/T50106-2001 房屋建筑制图统一标准 GB/T50001-2010 泵站设计规范 GB/T50265-2010 城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准 CJJ31-89 污水排入城市下水道水质标准 CJ343-2010 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB/T 18918-2002

2、 电气专业 建筑照明设计标准 GB50034-2013 供配电系统设计规范 GB50052-2009 20KV 及以下变电所设计规范 GB50053-2013 低压配电设计规范 GB50054-2011 电力工程电缆设计规范 GB50217-2007 通用用电设备配电设计规范 GB50055-2011 建筑物防雷设计规范 GB50055-2010 电力工程电缆设计规范 GB50217-2007 城镇排水系统电气与自动化工程技术规程 CJJ120-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 GB50062-2008

3、 仪表专业 仪表系统接地设计规定 HG/T20513-2014 控制室设计规定 HG/T20508-2014 仪表供电设计规定 HG/T20509-2014 自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013 过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号 GB2625-81 分散型控制系统工程设计规定 HG/T20573-2012 自控专业设计管理规定 HG/T20636-1998

1 新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇污水处理厂提标改造工程 项目建议书

4、 建筑专业 建筑模数协调标准 GB50002-2013 厂房建筑模数协调标准 GB50006-2010 房屋建筑制图统一标准 GB50001-2010 建筑设计防火规范 GB50016-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2017 建筑照明设计标准 GB50034-2013 建筑采光设计标准 GB/T50033-2013 工业企业设计卫生标准 GBZ1-2010 建筑地面设计规范 GB50037-2013 办公建筑设计规范 JGJ 67-2006 建筑地面工程施工质量及验收规范 GB50209-2010 建筑工程质量检验评定标准 GB50300-2001 建筑隔声评价标准 GB/T 50121-2005

5、 结构专业 房屋建筑制图统一标准 GB/T50001-2010 砌体结构设计规范 GB50003-2011 建筑地基基础设计规范 GB50007-2011 建筑结构荷载规范 GB50009-2012 建筑抗震设计规范 GB500011-2010 钢结构设计规范 GB50017-2014 建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068-2001 给水排水工程构筑物结构设计规范 GB50069-2002 建筑结构制图标准 GB/T50105-2010 建筑抗震设防分类标准 GB50223-2008 建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012 构筑物抗震设计规范 GB50191-2012 泵站设计规范 GB/T50265-2010 建筑桩基技术规范 JGJ94-2008 砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2011 给水排水构筑物施工及验收规范 GB500141-2008 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 混凝土外加剂应用设计规范 GB50119-2013

6、 暖通专业 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50736-2012 工业建筑采暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2015 锅炉房设计规范 GB50041-2008 城镇供热管网设计规范 CJJ34-2010 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243―2002

2 新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇污水处理厂提标改造工程 项目建议书 1.2原有污水处理厂概况 1.2.1 污水处理厂建设情况及周边环境 现状污水处理厂位于西旗东环城路以东,至西庙路以南;

处理能力为近期 0.5 万m3 /d,远期 1.0 万m3 /d,占地 27540m2 . 1.2.2 污水处理厂处理工艺 1.2.2.1 污水处理规模 原有污水处理厂工艺采用百乐克工艺,总体设计处理规模 1.0 万m3 /d,其中近期 0.5 万m3 /d. 1.2.2.2 污水处理厂现状 原有污水处理厂各单体设计参数如下:

一、进水控制井 进水控制井作用是控制进厂污水的水量,满足工艺控制要求,当厂内发生故障或 停电时,可关闭闸板,进行事故超越排放. 主要设计参数及设备: 土建设计规模按 1.0 万m3 /d 的水量设计. 设计流量:Qmax=182.8L/s,总变化 系数:Kz=1.58,结构尺寸为:2.4*2.4*6.2m.

二、粗格栅及污水提升泵房

1、 粗格栅间 进水粗格栅是污水处理厂第一道预处理设施,粗格栅可去除大尺寸的漂浮物以保 护后续处理装置的正常运行. 格栅前后设置闸门,以利于设备检修,栅渣通过螺旋输送 机排入栅渣箱.格栅由 PLC 根据液位差或设定的时间间隔自动控制,也可以现场手动 控制. 主要设计参数及设备: 土建设计规模按远期 1.0 万m3/d 设计,并安装格栅机,正常情况下,两台格 栅机同时运行,事故时单台可通过 70%的流量.本期先安装一台,远期增加一台.设 计流量:Qmax=182.8L/s,总变化系数:Kz=1.58.粗格栅间分地上地下两部分, 地下部分为格栅渠道,尺寸为 8.15*2.4*6.25m ,设两条渠道,单宽 1.2m,钢3新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇污水处理厂提标改造工程 项目建议书 混结构.地上部分为格栅间,尺寸为 8.15*7.2*5.1m ,砖混结构.

2、污水提升泵房 污水提升泵房用来提升污水以满足后续处理构筑物竖向高程衔接的要求,它是全 厂的咽喉,一旦出现故障,面对停产危机,因此选泵至关重要. 潜污泵的泵体置于集水 池中,PLC 系统根据水位控制水泵开停台数. 主要设计参数及设备: 土建按 1.0 万m3 /d 的规模设计,按近期 0.5 万m3 /d 配置设备.设计流量: Qmax=100.7L/s 总变化系数:Kz=1.58. 污水提升泵房分地上地下两部分,地下为 钢混结构,尺寸为:10.8*5.1*8.05m,地上部分为框架结构, 尺寸为: 10.8*5.1*5.4m .泵房外设阀门井, 尺寸为:10.8*2.0*2.65m .污水提升泵 房与粗格栅间合建.

三、细格栅及鼓风机房 1. 细格栅 在污水提升泵房和沉砂池之间设置一道细格栅,以进一步去除污水中粒径较小的 悬浮物、 漂浮物,以保证后续处理装置的正常运行. 栅渣通过压榨机排入栅渣箱. 格栅由 PLC 根据设定的时间间隔自动控制,也可以现场手动控制. 主要设计参数及设备: 土建设计规模按 1.0 万m3 /d 的水量设计,本期配置

1 台格栅机,远期增加一 台. 设计流量:Qmax=182.8L/s,总变化系数:Kz=1.58,细格栅间尺寸: 15.0*8.0*4.5m ,为框架结构. 细格栅渠道宽 1.05m. 细格栅间一 侧合建控制室, 尺寸为:6.0*8.0*4.5m . 2. 鼓风机房 鼓风机房是保证曝气系统正常工作的关键设施,是污水处理厂能耗最高的设备之 一,一般占全厂能耗的 50%左右,降低其能耗对减少污水处理厂常年运转费用至关 重要. 在反应池内设溶解氧监测仪,鼓风机设调速系统,根据池内溶解氧的含量的变化 鼓风机自动调节转速,从而实现了高效的流量调节. 每台鼓风机的进气管上均设有消声 器及弹性接头,风机的出风管上设有止回阀、 安全阀、 闸阀弹性接头、 出口消声器、 压力 开关、流量计、温度计等.每台鼓风机设有空气过滤器,对大于 1?m 的灰尘除尘率 99%.每台鼓风机均配有隔音罩以降低噪音,采用这一措施,一般可以使鼓风机的噪

4 新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇污水处理厂提标改造工程 项目建议书 音降低至 85dbA. 主要设计参数及设备: 土建设计规模按 1.0 万m3 /d 的水量设计,设备按照一期规模配置,本期选用

2 台鼓风机,一用一备,远期增加一台,两用一备.土建尺寸:15.0*8.0*3.75m ,为砖混结构. 鼓风机房与细格栅间合建,细格栅间在二层,鼓风机房位于底层,一侧 合建化学药剂储藏间,尺寸为:6.0*8.0*3.75m.

四、旋流沉砂池 与传统的平流式曝气沉砂池相比,近年来应用日益广泛的是各类圆形沉砂池,旋 流沉砂池便是其中一种.水流经进水渠进入沉砂池后,水流分成两个环,内环在叶轮 的推动下向上流动. 水中含有的砂粒在离心力和重力的作用下,沉降到外环的斜底上, 并顺坡滑入集砂区,轻的有机物则在径向叶轮的推动下返回到水中去. 沉砂池的运行效率包括两个方面,一是除砂效率,二是有机物分离效率.旋流沉 砂池转盘的转速和高度均可以调节,依据除砂效率和有机物分离效率的要求而定,因此,旋流沉砂池具有一整套变速及调整系统.另外进出水口和池中水位也可以根据去 除砂粒的粒径进行调节,这些特点很适合中小型污水处理厂的运转要求. 主要设计参数及设备: 土建设计规模按 1.0 万m3 /d 的水量设计,并配置设备.设计流量:Qmax= 182.8L/s 总变化系数:Kz=1.58

五、百乐克综合生化池 百乐克是德国冯.诺顿西工程技术有限公司开发的基于浮链式多级 A/O 工艺的专 利技术.百乐克综合生化池为一组由防渗板衬里的土壁池子.经过预处理的污水,进入 百乐克综合生化池中. 池体功能区的分隔:生物池的前部辟出部分池容作厌氧除磷区(生物选择池), 后部剩余部分为主反应区. 设置生物选择器的目的,一是为了防止系统出现污泥膨胀, 二是保证磷在此处释放. 生化池的曝气方式:综合生化池采用鼓风方式曝气. 主反应区上部每隔一定距离跨 池固定钢链,主干送气管道沿钢链固定,沿钢链每隔一定距离有支送气管向下伸入水 中,曝气头安装于支送气管的下端头,悬垂于水中. 污泥回流:每格池设有回流污泥泵,把回流污泥从澄清池反送回厌氧除磷区,形5新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇污水处理厂提标改造工程 项目建议书 成污泥的内回流. 剩余污泥排除:每格池设有剩余污泥排除泵,把系统的剩余污通过集中的管道送 到储泥池和污泥脱水间. 主要设计参数及设备如下: 百乐克综合生化池系统土建设计规模为 1.0 万m3/d,共划分为并列运行的

2 条线(座),一期先建

1 条线,设计规模为 0.5 万m3 /d.

六、澄清池 百乐克工艺的澄清池为钢筋混凝土池子,土建设计规模按 0.5 万m3/d,与百乐 克生化池合建配套,二期再增加一座.澄清池长 40m,宽9.6m,深同生物池,为5m(含超高 0.5m).澄清池一半在地面以上,一半在地面以下.

7、 接触池 为防止传染疾病的发生,污水排入水体前必须进行消毒处理,达到消灭有害细菌 的作用,接触池的作用使污水与二氧化氯充分混合接触.在设计加氯量下,大肠杆菌 的去除率可达 99.9%,接触池采用回转式,渠道进口处设四道隔墙,使污水在较短 的 时间内充分混合. 在接触池内安装一台回用水泵,暂时用于厂内绿化、 浇洒以及清洗 等生产过程中对水质要求不高的用水需求. 主要设计参数及设备: 土建设计规模按远期 1.0 万m3 /d 设计,采用钢筋混凝土结构.设计流量:Q= 115.7L/s,总有效容积:225m3 ,接触时间:32min,土建尺寸: 12.0*7.5*3.0m,有效水深:2.5m,池数:1 座.

八、储泥池 储泥池接纳来自生化反应池的剩余污泥,以便调整剩余污泥的排放与脱水机工作 的时间差,从而实现污泥浓缩脱水一体机的连续稳定运行,为运行管理带来方便.剩 余污泥由位于污泥浓缩脱水间内的污泥泵将污泥抽升至浓缩机上. 主要设计参数及设备: 储泥池土建规模按远期 1.0 万m3 /d 设计,采用钢筋混凝土结构. 干污泥量:Q =1634.4kgDs/d. 进泥含水率:99.4% 进泥量:272.4m3 /d

6 新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇污水处理厂提标改造工程 项目建议书

九、加氯间 污水经生化处理后,水质得到很大改善,细菌含量也大幅度下降,但仍有大量细 菌存在,并有病原菌存在的可能,因此排入水体之前应进行消毒处理. 根据前面所述, 推荐采用二氧化氯消毒.加氯间由设备间、储药间和值班室组成. 主要设计参数及设备: 土建设计规模按 1.0 万m3/d 设计,设备按照近期 0.5 万m3/d 规模配置, 远期增加设备.土建尺寸:17.4*7.8*5.5m ,为砖混结构.污水消毒加氯量:5~ 10mg/L.

十、污泥脱水间 由于泥龄较长,污泥一般不再需要进行厌氧消化处理.直接采用浓缩脱水一体化 机脱水. 污泥浓缩脱水间内设

2 台带式浓缩脱水一体机,1 套聚合物配置和投加系统. 通过污泥螺杆泵自储泥池将剩余污泥输送到浓缩脱水机.脱水后的泥饼由螺旋输送机 送至室外泥棚,堆泥棚按近期

10 天的污泥储量设计.污泥脱水后变为含水率≤80% 的块状泥饼,运至厂外作林肥、农肥或与城市垃圾混合填埋. 主要设计参数及设备:土建设计规模按远期 1.0 万m3 /d 设计,设备按照近期规 模配置. 采用框架结构. 土建尺寸:21.0*9.0*6.0m. 堆泥棚尺寸:9.0*4.8m,干 污泥量:Q=1634.4kgDs/d,进泥含固率:0.6%,进泥量:272.4m3 /d,工作时间: 16hr,脱水后污泥含固率:20~25%,泥饼体积:10.3~12.9m3 /d,絮凝剂用量: 3~4.5g/kgDs,由PLC 控制污泥的进泥加药及脱水,亦可手动操作. 1.2.3 污水处理厂存在的问题

1、出水水质不满足国家环保政策的要求 现有污水处理厂的出水水质指标为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918- 2002)中一级 B 标准,不能满足国家环保政策要求的一级 A 标准.

2、占地问题 水厂面临提标改造的问题,但是厂区占地有限,根据目前的厂区布置,厂区周边 没有可利用的土地资源,只能利用现有生化池的东侧. 1.3工程建设的必要性 新巴尔虎右旗有大面积的典型草原、 具有我国北方最大的淡水湖一达赉湖和贝尔湖

7 新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇污水处理厂提标改造工程 项目建议书 具有鸟类王国―乌兰诺尔湿地,有美丽的克鲁伦河和乌尔逊河风光、 丰富的国家级珍稀 动植物物种和独有的古战场,有悠久的巴尔虎民俗,有知识青年战斗的足迹和美好的 回忆,旅游资源异常丰富. 近年来,新巴尔虎右旗将旅游业做为新的经济增长点培育, 提出了 旅游兴旗 战略,加快了旅游资源开发和景区景点建设步伐,利用地方性投入, 招商引资等形式开发建设了金海岸呼伦艾力、达赉湖民俗旅游点、成吉思汗拴马桩旅游 度假村、知青旅游度假村等景区景点,已初步形成了以金海岸、成吉思汗拴马桩景区为 龙头的达赉湖观光旅游景区,以 思歌腾 广场、张勇墓、知青旅游度假村为核心的知青 文化旅游景区,以宝格德乌拉山祭祀为背景的民俗旅游景区,以乌兰诺尔湿地保护区 为核心的观光旅游景区等. 因此本此对污水处理厂提标改造,对提升整个新右旗风景区 生态旅游环境,促进旅游业的繁荣具有重要的现实意义. 1.3.1 符合国家环境保护政策的需要 包括水环境在内的环境保护已作为一项基本国策加以贯彻,得到了全社会和各级 人民政府的高度重视,保护环境和控制污染对城市的经济繁荣、 社会稳定具有重要意义 为此,国务院有关部委颁布了一系列有关的法律和法规,以保证这项基本国................

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题