编辑: Mckel0ve 2019-06-28

1 /

2 根据《钢结构规范》5.3.3条,单层或多层框架等截面柱,在框架平面内的计算长度应等于该层柱的高度乘以计算长度 系数μ.框架分为无支撑的纯框架和有支撑框架,其中有支撑框架根据抗侧移刚度大小分为强支撑框架和弱支撑框架 .规范所提供的支撑类型判别式非常繁杂,在设计过程中不易操作,本工程采用简化的判别,通过提取程序得出的节 点最大位移,如层间相对位移小于1/1000,则可认为是无侧移框架,反之则为有侧移框架.

四、主厂房钢结构布置的研究 1.工业建筑的厂房布置一般由工艺专业确定.例如本工程的主厂房,横向布置依次为汽机房、除氧间、煤仓间.在设 计中,钢结构主厂房一般采用带支撑框架结构.由于主厂房各部分刚度差异较大,就需要设计人员合理选取支撑形式 及支撑布置,来实现结构整体性及完备的抗侧力体系.在布置之中应特别注意与其他专业的协调配合,避免支撑与工 艺布置重合的现象发生. 2.主厂房纵向框架支撑跨纵梁设定为两端铰接进行计算,在实际施工图设计时则按两端固结进行考虑,是对抗侧力体 系的补充设置,增大了整体结构的安全余度. 3.主厂房楼板采用现浇钢筋混凝土楼板,平面内刚度一般较大,可以有效的承担由于设备运行时所产生的水平力,局 部位置由于工艺布置的愿意需要开大洞口,该处应设置水平支撑,以保持楼板平面内刚度连续,并减少由洞口角部应 力产生的楼板开裂现象. 4.钢结构主厂房屋面,本工程采........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题