编辑: You—灰機 2019-06-30

4 台150t/h 循环流化床燃煤锅炉(3 用1备),配2台25MW 背压机组,同时淘汰

2 台75t/h 循环流化床燃煤锅炉.项目 采用 一次性规划设计、分步实施,不预留扩建 方案,分两期建设,即:第一 期新建 2*150 t/h 高温高压 CFB 锅炉配 1*25MW 背压式汽轮发电机, 第二期将 现有

2 台75t/h 锅炉拆除,再建 2*150t/h 高温高压 CFB 锅炉配 1*25MW 背压 式汽轮发电机, 本次扩建项目建成后将关停淘汰浙江暨阳协联热电有限公司供热 机组及现有供热区域内的分散小锅炉.2016 年8月,浙江环科环境咨询有限公 司完成了《浙江诸暨八方热电联产扩建项目环境影响报告书》 (报批稿)编制;

2016 年9月,浙江省环保厅以浙环建[2016]43 号《关于浙江诸暨八方热电联产 扩建项目环境影响报告书的审查意见》批复了该环境影响报告书. 诸暨八方热电联产扩建工程第一期新建

2 台150t/h 循环流化床燃煤锅炉 (5# 、 6# 炉)和1台25MW 背压机汽轮发电机(2 炉1机)于2016 年11 月建成并投入 试运行,原有

2 台75t/h 循环流化床锅炉已于

2016 年12 月同步拆除;

第二期另

1 台150t/h 高温高压 CFB 循环流化床燃煤锅炉配

1 台25MW 背压式汽轮发电机 (2 炉1机)1 台正在建设中,还有一台待建. 本次验收内容为阶段性验收,验收范围为已经建成的第一期工程部分.受浙 江省环境保护厅和浙江诸暨八方热电有限责任公司的委托, 根据国家有关环境保 浙江诸暨八方热电联产扩建项目环境保护设施(先行)竣工验收监测报告 浙江省环境监测中心

2 护法规和国家、省、市环保局有关规定,浙江省环境监测中心承担了浙江诸暨八 方热电有限责任公司热电联产扩建项目第一期已建成

2 台燃煤锅炉(5# 、6# 炉) 环保设施竣工(先行)验收监测等工作,2017 年9月26~27 日对诸暨八方热电 有限责任公司热电联产扩建项目燃煤锅炉废气污染物排放情况、 配套废气处理设 施的处理效率, 废水污染物的排放情况进行了现场采样监测和核查,同时对该项 目 三同时 执行情况、环境保护设施建设、环境保护管理、厂区绿化等方面情 况进行了检查.本次监测数据显示,该项目已建成并投入试运行的一期工程

2 台燃煤锅炉(5# 、6# 炉)排放废气中烟尘的浓度超过了《火电厂大气污染物排放 标准》 (GB13223-2011)中的燃气轮机组排放限值要求,为此企业对该工程配套 的SPR 超净脱硫除尘装置进行了整改检修,我中心再于

2017 年12 月13 日对其 进行了补测.根据浙江省环境保护厅的委托,2018 年5月8~9 日对该项目噪声、 固体废弃物的排放情况进行了现场采样监测和核查. 在综合分析现场监测数据和 相关资料的基础上,编写 《浙江诸暨八方热电有限责任公司热电联产扩建项目环 保设施竣工(先行)验收监测报告》 .

二、编制依据

1、 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 (1996.10) ;

2、 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 (1995.10) ;

3、中华人民共和国国务院令第

682 号(2017), 《国务院关于修改〈建设项目 环境保护管理条例〉的决定》 ;

4、原国家环境保护总局 第13 号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 (2001.12) ;

5、环境保护部《建设项目竣工环境保护验收技术规范 火力发电厂》HJ/T 255-2006(2006.5) ;