编辑: ddzhikoi 2019-06-30

(16) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》 (环境保护部) ;

4 (17) 《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施 验收工作指引(试行)》(征求意见稿)(河北省环境保护厅). 1.3 工程技术文件及批复文件 (1)《黄骅市人民医院锅炉改造项目建设项目环境影响报告表》(张家口 正德地质勘测技术服务有限公司,2018 年1月);

(2)黄骅市环境保护局关于《黄骅市人民医院锅炉改造项目建设项目环境 影响报告表》的审批意见,黄环表[2018]042 号;

(3)黄骅市人民医院提供的验收委托函、环保设计资料、工程竣工资料等 其它相关资料.

5 2 工程概况 2.1 项目基本情况 2.1.1 基本情况 项目基本情况介绍见下表 2-1. 表2-1 项目基本情况 项目名称 锅炉改造项目 建设单位 黄骅市人民医院 法人代表 高阳春 联系人 刘伟通信地址 黄骅市新华中路

006 号 联系电话

13700386303 邮编

061100 项目性质 技改 行业类别 热力生产和供应 D4430 建设地点 黄骅市新华中路

006 号,黄骅市人民医院院内 占地面积 116m3 经纬度 东经:117.363738 北纬:38.369018 开工时间

2017 年12 月 试运行时间

2018 年2月2.1.2 地理位置及周边情况 本项目位于黄骅市新华中路006号,黄骅市人民医院院内.黄骅市人民医院 北侧隔新华路为金都雅居小区;

南侧隔乡村路为楼东村;

西侧为沈庄子村;

东侧 为房产公司住宅楼医院东楼和沈庄子村. 项目所在地理位置示意图见附图 1,项目周围环境概况示意图见附图 2. 2.1.3 厂区平面布置 本项目锅炉房位于医院西部中间位置, 锅炉房北侧为医院污水处理设施和门 诊楼,南侧为消毒楼,东侧为停车场,西侧为医院院墙. 项目平面布置图见附图. 2.2 建设内容 2.2.1 建设内容 本项目为锅炉改造项目, 改造工程主要建设内容为将原1台6t/h采暖用燃煤锅 炉改造为10台燃气机组,供暖规模不变,同时新建8m排气筒5根.

6 2.2.2 主要原辅材料 本项目为锅炉改造项目,将原有1台6t/h燃煤锅炉改为10台燃气机组,燃料 为管道天然气,使用量为50万m?/a,由黄骅市燃气集团有限公司提供,目前燃气 管网已经敷设完毕,能够满足项目要求. 天然气成分组成见表2-2. 表2-2 天然气成分组成(体积百分比) 组分 CH4(%)C2H4(%)C3H8(%) C4H

8、C5H12(%)N2 (%)CO2(%) 总硫(mg/m3 ) 体积分数% 93.63 4.10 1.20 1.00 0.06 0.01 0.21 2.2.3 主体设施建设内容 本项目为锅炉改造项目, 改造工程主要建设内容为将原1台6t/h采暖用燃煤锅 炉改造为10台燃气机组,供暖规模不变,同时新建8m排气筒5根.具体建设情况 见表2-3. 表2-3 主要建(构)筑物一览表 序号 名称 占地面积m2 备注

1 锅炉房

116 依托原有

2 排气筒 / 新建5根8m排气筒

3 供水 / 依托原有

4 供电 / 依托原有

5 排水 / 依托原有

6 供气 / 管道天然气 2.2.4 生产设备 项目新增

10 台燃气机组,项目设备一览表见表 2-4. 表2-4 设备一览表 序号 名称 规格型号 数量 备注

1 燃气(天然气)机组 PEGASUS F3 N

269 10 台 燃烧器输出功率:317kW、

7 2S 水容量:78L

2 排气筒 8m

5 根每2台燃气机组共用

1 根排气筒

3 锅炉循环泵 LISGR125-135A

3 台2用1备4换热器 i100-M2M

1 台5换热器循环泵 LISGR80-160

2 台1用1备6换热器 P-04099-Ⅲ

1 台7换热器循环泵 KR65-160

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)