编辑: wtshxd 2019-06-30

政府出资 30%,地方财政自筹 70%. (6)建设项目地理位置:本项目位于达坂城区达坂村二队、三队、四队, 项目管网较长、 辐射范围较广. 中心地理坐标: 东经 88?18′13.51 ;

北纬 43?21′ 19.13 .详见附图

1 项目区地理位置图及附图

2 项目区外环境关系图. 2.2建设规模及建设内容 本次工程主要新建集中供热二次管网,工程管线建设长度为 5267*2m,管 径为 DN400-DN50,二次管网以换热站为中心成枝状铺设.本次供热区域主要包 括达坂城街以南,南大寺以北,主要为达坂村

二、

三、四队居民自建房及周边企 事业单位.

3 管网工程

3 3.1供热现状 根据建设单位提供的资料,达坂城区现有一座集中燃气锅炉房及电采暖锅炉 房,电极式热水锅炉作为调峰热源使用,也可以与燃气热水锅炉切换供热.锅炉 房总供热量为 59MW,其中包括 1*14MW+1*29MW 燃气热水锅炉,2*8MW 电 极式热水锅炉.燃气锅炉额定压力 1.6MPa、额定供回水温度 130/70℃,电极式热 水锅炉额定压力 1.0MPa. 一次供热管网已经敷设至本工程供热范围内, 本项目供 热范围内基本无二次供热管网. 3.2管网的布置

1、管网布置原则 管网的布置遵循行业标准《城镇供热管网设计规范》.根据城市建设规划的 要求,考虑热负荷分布、热源位置,与各种地上、地下管道及构筑物、园林绿地 的关系和水文、地质条件等多种因素,经技术经济比较确定.在城市总体规划的 指导下,结合城市集中供热发展的需要统筹合理安排、分期建设实施. (1)干线争取穿过热负荷中心,在满足系统安全及热用户要求的同时,尽 量缩短管线长度. (2)管网尽量利用原供热系统已有管网. (3)管网尽量沿道路敷设,以利于施工和今后的运行维护. (4)管网尽量布置在拆迁量小的位置上,以便节约工程投资. 根据以上原则确定供热管网主干线的路由及走向.

2、管网走向 结合达坂城镇的实际情况,二次管网以换热站为中心成枝状敷设,主要分为 镇政府西和镇政府东两个片区. 详见附图

3 项目区平面布置图. 3.3热网主材的选用

1、管网管材的选用 DN≥250mm 管道选用双面埋弧螺旋缝钢管, 钢材为 Q235-B;

DN≤200 管道 采用无缝钢管,材质为 20#钢.

2、弯头、大小头、三通和封头 弯头:热网管道一般采用热压弯头,弯管采用煨弯,半径根据设计计算确定, 工作压力一次网为 1.6MPa、二次网为 1.0MPa,弯头材质、壁厚应与管材一致.

4 大小头:采用钢板焊制大小头.大小头的材质、壁厚与管材一致. 三通:采用钢管焊制三通,在安装时应在三通干管进行轴向补强,三通的材 质、壁厚与管材一致. 封头:管道可采用平焊封头,带加强筋焊接封头.

3、管材壁厚的选择 由于本工程换热站与各用热单位地形高差很小,因此考虑一次管网的承压能 力等级为 1.6MPa,二次管网的承压能力等级为 1.0MPa.管径分别为 DN

400、 DN

350、DN

300、DN

250、DN

200、DN

150、DN

125、DN

100、DN

80、DN

65、 DN50,其管材壁厚选用见下表 1,供热管网材料表见表 2. 表1管材壁厚选用一览表 序号 管径 工作压力 壁厚

1 DN400 1.0MPa 7mm

2 DN350 1.0MPa 7mm

3 DN300 1.0MPa 7mm

4 DN250 1.0MPa 6mm

5 DN200 1.0MPa 6mm

6 DN150 1.0MPa 4.5mm

7 DN125 1.0MPa 4mm

8 DN100 1.0MPa 4mm

9 DN80 1.0MPa 3.5mm

10 DN65 1.0MPa 3.5mm

11 DN50 1.0MPa 3.5mm 表2供热管网材料一览表 序号 主要材料名称 型号 规格 设计压力 MPa 设计温度℃ 单位 数量 (单程)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)