编辑: 252276522 2019-06-30

20 年.有条件时,宜结合提{建筑的抗震、结构、防 火等性能实施综合性改造. 2.0.4 既有居住建筑实施节能改造前,应先进行节能诊断,并 根据节能诊断的结果,制定节能改造方案. 2.0.5 建筑节能改造的诊断、设计和施工,应由具有相应的建 筑检测、设计、施工资质的单位和专业技术人员承担. 2.0.6 既有居住建筑节能改造, 宜以一个集中供热小区为单位, 同步实施对建筑围护结构的改造和供暖系统的全面改造. 2.0.7 既有居住建筑实施节能改造后,集中供暖系统应具有室 温调节和热量计量的基本功能. 2.0.8 既有居住建筑围护结构节能改造工程的设计应兼顾建筑 外立面的装饰效果,并应满足保温、防火、防水等要求. 2.0.9 既有居住建筑外墙节能改造工程应优先选用安全、对居 民干扰小、工期短、对环境污染小、施工工艺便捷的围护结构保 温技术,并宜减少湿作业施工. 2.0.10 既有居住建筑节能改造应制定和实行严格的施工防火 安全管理制度, 围护结构改造采用的保温材料和系统应符合国家 现行有关防火标准的规定.

3 2.0.11 既有居住建筑节能改造不得采用国家明令禁止和淘汰 的设备、产品和材料.

4 3 节能诊断 3.1 一般规定 3.1.1 既有居住建筑节能改造前应进行节能诊断.并应包括下 列内容:

1 供暖能耗现状的调查;

2 室内热环境的现状诊断;

3 建筑围护结构的热工性能诊断;

4 集中供暖系统的现状诊断. 3.1.2 既有居住建筑节能诊断后,应出具节能诊断报告,报告 内容包括供暖能耗、室内热环境、建筑围护结构热工性能、集中 供暖系统现状调查和诊断的结果, 初步的节能改造建议和节能改 造潜力分析

3 .

1 .3 承担节能诊断的单位应由建设单位委托. 节能诊断的检 测应按现行行业标准《居住建筑节能检测标准》JGJ/T

132 执行.

3 .

1 .4 节能诊断所得到的数据依据《民用建筑节能设计标准》 JGJ26-95 来判定是否需要进行节能改造. 3.2 能耗现状调 3.2.1 既有居住建筑节能改造前,应先进行供暖能耗现状的调 查统计. 调查统计应符合现行行业标准 《民用建筑能耗数据采集 标准》JGJ/T

154 的有关规定. 3.2.2 既有居住建筑应根据其供暖能耗现状调查统计结果,计 算建筑的耗热量指标或供暖耗煤量指标, 为节能诊断报告提供既 有居住建筑供暖能耗. 3.3 室内热环境诊断 3.3.1 既有居住建筑室内热环境检测,应按国家现行标准《民 用建筑热工设计规范》GB

50176、《居住建筑节能检测标准》

5 JG/T132,以及地方标准《黑龙江省居住建筑节能设计标准》 DB23/1270 执行. 3.3.2 既有居住建筑室内热环境诊断,应采用现场调查和检测 室内热环境状况为主、住户问卷调查为辅的方法. 3.3.3 既有居住建筑室内热环境诊断应针对供暖季节进行. 3.3.4 既有居住建筑室内热环境诊断应调查、检测下列内容, 并将结果纳入节能诊断报告:

1 室内空气温度;

2 室内空气相对湿度;

3 外围护结构内表面温度,还应包括热桥等易结露部位的 内表面温度;

4 住户对室内温度、湿度的主观感受等. 3.4 围护结构节能诊断 3.4.1 围护结构节能诊断前,应收集下列资料:

1 建筑的设计竣工图或施工图;

2 建筑装修和改造资料;

3 结构安全状况;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)