8 5.1.1 中期实施阶段的技术经济分析应针对项目具体情况进行预测及计算,以满足前期规划阶段提 出的评估性技术经济指标以及社会效益;
该阶段评价侧重于分布式冷热电联供系统的能效和经济效 益. 5.1.2 中期实施阶段应对项目以初投资、运行费用和投资回收期等经济参数为控制指标,针对项目 系统能源综合利用效率进行分析,以细化经济分析. 注:计算见图 D.2 中 第二边界 . 5.1.3 分布式冷热电联供系统在设计中应针对项目,精确计算或测量各用户需求;
根据逐时负荷曲 线和全年运行模式计算全年供冷量、 供热量、 供电量和耗电量、 燃气 (油) 耗量. 具体做法见 GB51131-
2016 和GB/T 36160.1-2018 的有关规定. 5.2 动力发电系统设计 动力发电系统设计应符合 GB/T 36160.2-2018 的有关规定. 5.3 燃气供应系统设计 燃气供应系统设计应符合 GB50028-2006 和GB51131-2016 的有关规定. 5.4 余热利用系统设计 5.4.1 分布式冷热电联供系统中温度高于 120℃的烟气和温度高于 75℃的冷却水应进行余热利用. 5.4.2 余热利用系统设........