编辑: xiong447385 | 2019-06-30 |
7 3.4.2安装P-B槽?-?槽为?形暗渠专用. 量水槽尺寸为1200mm以下时,把它分成三部分,在探井内组装.在给定探井的场合, 需要根据槽的尺寸把一部分卸下来(厂方指导).尺寸在13?0mm以上时,需要制造安 装专用的探井或者坑. 安装槽时,??部槽?(即底面)要保持水平位置,倾斜安装会影响测量精度. 量水槽和暗管的连接部要用密封材料密封.上游侧至少要有??10倍槽口径的直管段.
4 转换器操作说明 4.1 转换器显示、键盘示意图 4.2键盘功能说明 移位 置数 菜单 4.1.1 开机显示 显示 欢迎使用 大方汇中仪表 流量 14.08m3 /h 累计 68949?m3 ?传感器信号 首先显示 欢迎使用大方汇中仪表 界面,滚屏显示后进入 运行状态. 屏幕显示两行数据,上行为瞬时流量,下行为累计流量. 当瞬时流量大于100m3 /h时,瞬时流量显示两位小数;
当瞬 时流量小于100m3 /h时,瞬时流量显示三位小数. 如果转换器与传感器的电缆没有连接,屏幕显示为 ?传感 器信号 .此时需要对现场进行考察,如果现场电气连接正常, 则需要进入相应参数菜单界面,查询相关设定参数是否正确. 4.2.2 无传?器信号显示 仪表上电
8 键:仪表人机交互采用菜单?式,所有参数和功能设置?通过菜单??,查?或修 , 改任何一项菜单,均由此键进入,完成操作后,均由此键退出. 键:参数设定置数键,每按一次键数字将加一,数字从0?9循环. 键:循环移动光标位置,配合置数键完成对参数的设定. 仪表转换器人机对话是通过调用菜单来完成,所有菜单操作均以按 键开始,完成 操作均以按 键退出菜单. 菜单共分三个等级: 一级菜单:菜单02?菜单07,为仪表检定参数.出厂??设定,为厂?保?参数. 键:⑴完成各?数据设定或某?状态选择后,认可设定状态,按动 键将数据或 状态存入机中. 选择菜单浏览时,输入序号后按 键进入相应的菜单,再按 键又回? 等待输入菜单号状态. 当完成某个参数的设定后,必须再按 键,方可将参数存入. 确认 确认 确认 确认 确认 4.3操作密码 4.4菜单说明 菜单 菜单 4.4.1 ??????
9 二级菜单:菜单
08、
09、
10、
18、3?,为仪表系统零点和累计等参数.应?重修改? ? ? 用户需通过开机密?和二级参数修改密??能??. . . 三级菜单:其?菜单为三级菜单,它??仪表的运行状况信?、调?信?等.用的户通过开机密?即可??.其中菜单11?菜单1?、菜单17为常用参数,可? 捷查询. 修改参数二级密码 : 注意:一定要按顺序按键,如发现输入密?后,仍打不开菜单,可多尝?几次. ?输入菜单序号: NO:00 开机密码: 开机密?为三个连?按动的有序键盘输入信号.仪表测量状态下,按顺序操作键盘, 然后再按 键,即可进入菜单初始状态界面. 确认 移位 置数 菜单 修改参数一级密码 :生产厂家保留 仪表上电后,将自动进入测量状态.若要??菜单,必须输入相应密??能进行. 修改参数二级密码出厂默认为
1234 .在仪表测量状态下,输入开机密码,先进入 菜单初始状态;
然后进入25号菜单,输入密码,按键,如果密码正确,则获得访问二级 菜单权限.通过40号菜单可自定义二级密码. 确认 仪表进入菜单初始状态 连?按键,将循环显示量程、上限?、下限?、小流 量切??、通讯站号等参数,按 键则退出循环,回?流量 显示界面. 4.4.2菜单操作说明 确认 ?输入菜单序号: NO.00 输入开机密? 常用参数菜单?????? 菜单 液位?????? 流量:30.23? m3 /h 累计:1?6793 m3 在测量状态下,直接按 键,则?捷切换至液位显示界 面. 菜单 液位: