编辑: yyy888555 | 2019-06-30 |
7 * 模拟式输入 (AI) ( 执行时间:每次
18 ms) C
1 * 模拟式输出 (AO) ( 执行时间:18 ms) C
1 * 数字式输出 (18 ms) C
1 * PID (25 ms) C
1 * 算术计算 (20 ms) C
1 * 输入选择器 (20 ms) C
1 * 信号特征 (20 ms) C
1 * 积分器 (18 ms) ? VCR 数量:38 ? VFD 链接数:40 ? 输出参数:质量流量、校正体积流量、温度、累积量 1...3 ? 输入参数:仪表归零 ( 开/关)、零点校正、测量模式、累加器复位 ? 支持链路主站 (LM) 功能 ? 输出组合模式 (? ? 10) PROFIBUS DP ? PROFIBUS DP,符合 EN
50170 卷2标准 ? Profile 3.0 版?数据传输速度:9.6 kBaud...12 MBaud ? 自动识别数据传输速度 ? 信号编码:NRZ 码?功能块:3 * 模拟式输入、2 * 累加器、1 * 模拟式输出 ? 输出参数:质量流量、校正体积流量、温度、累积量 1...2 ? 输入参数:仪表归零 ( 开/关)、零点校正、测量模式、累加器控制 ? 通过拨码开关或现场显示 ( 可选 ) 设置总线地址 ? 输出组合模式 (? ? 10) Proline t-mass 65F, 65I
8 Endress+Hauser PROFIBUS PA ? PROFIBUS PA,符合 EN
50170 卷2和IEC 61158-2 (MBP) 标准,电气隔离 ? 数据传输速度:31.25 kBit/s ? 电流消耗:11 mA ? 允许供电电压:9...32 V ? 总线连接带极性反接保护 ? 故障断开电流 (FDE):0 mA ? 信号编码:Manchester II ? 功能块:3 * 模拟式输入、2 * 累加器、1 * 模拟式输出 ? 输出参数:质量流量、校正体积流量、温度、累积量
1 ...
2 ? 输入参数:仪表归零 ( 开/关)、零点校正、测量模式、累加器控制 ? 通过拨码开关或现场显示 ( 可选 ) 设置总线地址 ? 输出组合模式 (? ? 10) Modbus RS485 ? Modbus 设备类型:从设备 ? 地址范围:1...247 ? 支持的功能代码:
03、
04、
06、
08、
16、23 ? 广播:支持的功能代码为
06、
16、23 ? 物理接口:RS485,符合 EIA/TIA-485 标准 ? 支持的波特率:
1200、
2400、
4800、
9600、
19200、
38400、
57600、115200 Baud ? 信号传输模式:RTU 或ASCII ? 响应时间: 直接读取数据:典型值为 25...50 ms 自动扫描缓冲区 ( 数据范围内 ):典型值为 3...5 ms ? 输出组合模式 (? ? 10) 报警信号 电流输出 失效安全模式可选 ( 例如:符合 NAMUR 推荐的 NE
43 标准 ) 电流输入 失效安全模式可选 脉冲 / 频率输出 失效安全模式可选 状态输出 系统故障或断电时,表现为 非导电 状态 继电器输出 系统故障或断电时,表现为 失电 状态 基金会现场总线 (FF) 状态信息符合基金会现场总线 (FF) 规格参数 PROFIBUS DP/PA 状态和报警信息符合 PROFIBUS Profile 3.0 版Modbus RS485 发生故障时,测量值输出为 NaN ( 非数值 ) 负载 参考 输出信号 小流量切除 小流量切除开关点可设置 电气隔离 所有输入、输出和电源回路相互电气隔离 开关量输出 继电器输出:常闭 (NC) 或常开 (NO) 触点可选 ( 工厂设置:继电器
1 为NO 触点,继电器
2 为NC 触点 ),max.
30 V / 0.5 A AC ;
60 V / 0.1 A DC,电气隔离. 可设置为:错误信息、限定值 工厂设置:常闭 Proline t-mass 65F, 65I Endress+Hauser
9 电源 接线端子分配 A0005135 变送器的电气连接示意图,电缆最大横截面积为 2.5 mm? (14 AWG) A A 视图 ( 现场型外壳 ) B C 视图 ( 墙装型外壳 ) *) 固定通信模块 **) 可更换通信模块 a 接线腔盖 b 供电电缆:85...260 V AC,20...55 V AC,16...62 V DC
1 号端子:L1 接AC,L+ 接DC
2 号端子:N 接AC,L- 接DC c 保护性接地端 d 信号电缆:参考 接线端子分配 ? ?