编辑: yyy888555 | 2019-06-30 |
可用于表压和绝压类型 的压力测量,等待容器中压 力稳定后,缓慢打开切断阀 开始测量. 用于敞口容器的液位测 量,应考虑介质兼容性情况,并安装在液面和温度平 稳变化的位置,有助于提高 测量精度. 对于轻重量的压力变送 器,无需支架支撑压力变送 器整机,直接安装在引压管 上即可. 使用扳手拧六角螺栓, 最大扭力不超过50Nm. 按介质选择开孔位置, 气体位于顶部,液体和蒸汽 位于侧面或底部. 压力变送器螺纹长度必 须大于基座螺纹深度,确保 端面垫片密封有效. 压力变送器螺纹长度必 须小于基座螺纹深度,确保 根部垫片密封有效. 采用生料带或密封胶密 封,锁紧后,压力变送器螺 纹有小部分盈余. 静压过载 供电电源 信号出线方式 产品防爆标志 本安设备参数 编号:1301-011-010-1-39800 量程: ~ 输出: ~ mA
0 2MPa
4 20 过载压力 : 精度 . 3MPa :0.5% 电压:24VDC Ui 28VDC Li:93mA Pi:0.66W : Ci:35nF Li:0mH 上海立格仪表有限公司 SMP131-SLH205G2F24MD-5A 压力变送器 Exia CT4 Ⅱ GYB0771157X 1/:+ 2/:-
3 4
1 2
3 4
5 5 两台压力变送器可以组 成差压测量系统,常用于过 滤器的监控或密闭容器的液 位测量.
1 2 标识 二线制 三线制 四线制 Modbus- RTU/RS485
1 电源+ 电源+ 电源+ 电源+
2 电源- 电源- 电源- 电源-
3 - Key z 信号+ 信号+ A+ 信号- B- ! ! ! ! ! Q31/0114000125C003-2015 沪制 号02220123 ISO9001:2008 注 为修 零压 :Key-z 正力2015.10.V1.0 建议采用独立线性直流电源为压力变送器供电,电阻负载会造成压降, 要求计算信号电缆,显示表头,其他记录显示设备总电阻,保证到达接线端 子的电压符合要求. 两线制 4-20mA 三线制 电流/电压信号 四线制 电流/电压/数字信号 本安型 两线制 4-20mA 测量信号出现异常,应确定是否为过程压力异常,测量系统出错,安装 场合的环境影响还是压力变送器出现异常,再分析原因采取相应措施. 无信号输出,过程压力变化而输出信号无相应变化或者变化不对应等, 可能是压力变送器异常导致,应检查供电电源极性或断路,电压,功耗和 负载电阻是否满足正常工作要求,还要检查压力是否存在泄漏和引压管堵 塞,切断阀未开启等. 输出信号误差大或超出正常范围,应检查供电电压,功耗和负载电阻是 否满足压力变送器正常工作要求,测量范围设置,调节校准是否正确,还 要检查压力是否存在泄漏和引压管堵塞,切断阀未开启和压力变送器安装 场合是否存在温度快速波动影响. 如有问题请与上海立格仪表有限公司售后服务部联系. 地址:上海市闵行区都会路 号Tel:400-885-5117
100 选用带屏蔽双绞信号电缆效果最佳,为了避免接地回路,屏蔽层采用单 端接地,在压力变送器侧绝缘浮地,并在控制柜侧接地. 耐瞬变内置模块只在良好接地的情况下有效,不锈钢金属外壳用于就地 直接接地. 为了避免液体沿电缆流 淌,造成防水接头处积液或 进入接线盒,在穿线盒与压 力变送器间应按图中所示, 配置成U型环状,并使U型底 部低于压力变送器.并考虑 维修更换需要,预留足够长 度的电缆. + -
1 2
1 2
3 铭牌 标识 + -
1 2
1 2
3 铭牌 标识 + - S+
1 2
3 1
2 3 铭牌 标识 + - S+ S- 红黑黄蓝铭牌 标识 标识 二线制 三线制 四线制 Modbus- RTU RS485 / 1/棕 电源+ 电源+ 电源+ 电源+ 2/白 信号- B- 3/蓝-Key z 信号+ 信号+ A+ 4/黑 电源- 电源- 电源- 电源- 标识 二线制 三线制 四线制 Modbus- RTU/RS485 红 电源+ 电源+ 电源+ 电源+ 黑 电源- 电源- 电源- 电源- 蓝 信号+ 信号+ A+ 黄 信号- B- 如选用DIN43650接头,