编辑: qksr | 2019-06-30 |
(3) 、焊接车间废气集气管道收集,并安装
1 套布袋除尘器处理经
1 根15m 高排气筒排放;
(4) 、苯乙烯板模型制作车间的切割作业废气安装集气罩收集,红外线烘干 间密闭,安装集气管道,两者废气接入一套光氧催化装置处理由
1 根15m 高排气 筒排放. 3.2.3 建设内容 项目位于河北久通耐磨防腐管道有限公司现有厂区内,不新增占地.工程建 设内容见表 3-2. 表3-2 项目工程建设内容一览表 类别 名称 建设内容 主体工程 聚苯乙烯板模型制作车间
1 座,1 层,消失模配制用房. 红外线烘干车间
1 座,1 层,消失模生产线的烘焙干燥工序用房 焊接车间
1 座,用于焊接工序 熔炼铸型车间
1 座,1 层,铸造过程用房 辅助工程 职工休息室
1 座,位于厂区西南角,用于职工办公. 公用工程 供热 项目冬季采用空调采暖;
烘焙采用电暖气,技改 项目实施后不增加全厂供热负荷 供电 项目用电由满城县供电局供给, 可满足技改用电 供水 依托现有设施 环保工程 废气 中频电炉废气 布袋除尘器+15m 高排气筒 焊接车间废气 集气管道+布袋除尘器+15m 高排气筒 模型制作车间切割废气 集气罩 一套光氧催化装置+15m 高排气筒 红外线烘干车间废气 车间密闭, 集气管道 废水 / 生活废水进入防渗旱厕,定期清掏 河北久通耐磨防腐管道有限公司技术改造项目竣工环境保护验收报告 第7页共38 页 噪声 设备噪声及风机运行噪声 采取基础减振、厂房隔声等降噪措施 固废 除尘灰 收集后外售处理 全部综合利用 3.2.4 项目投资 该技改项目环评预计总投资
38 万元, 其中环保投资
13 万元, 占总投资 34.2%;
实际总投资
38 万元,其中环保投资
13 万元,占总投资 34.2%. 实际环境保护投资见下表 3-3 所示: 表3-3 实际环保投资情况说明 环保措施 投资金额(万元) 废气治理
11 废水治理 / 噪声治理
1 固废治理
1 合计
13 3.2.5 生产设备 项目主要生产设备见表 3-4. 表3-4 项目主要生产设备一览表 序号环评、补充说明要求建设 实际建设情况 备注 设备名称 规格型号 数量 (台、套) 规格型号 数量 (台、套)
1 天车 5t1 台、3t2 台、 2.5t2 台5台5t1 台、3t2 台、2.5t2 台5台一致
2 液压机 /
2 台/2台一致
3 消失模铸造流水线 /
1 条/1条一致
4 电焊 /
20 台/20 台 一致
5 泡沫切割机 /
1 台/1台一致
6 可控硅磁轭水冷中频 电炉 0.5t
1 台0.5t
1 台 一致
7 石英砂存储、 分配装置 密闭作业
1 台 密闭作业
1 台 一致
8 石英砂存储、 分配装置 /
1 套/1套一致 河北久通耐磨防腐管道有限公司技术改造项目竣工环境保护验收报告 第8页共38 页9坡口机 /
2 台/2台一致 3.2.6 劳动定员及工作制度 劳动定员及工作制度:全厂劳动定员
30 人,本项目不新增员工,实行一班
8 小时工作制,每天两班,年有效工作时间
300 天3.3 主要原辅材料原辅材料及能源消耗 本次技改项目为大气污染治理,不涉及原辅材料. 3.4 水源及水平衡 ①给水 项目用水取自厂区自备井,主要用水包括职工生活用水、湿式除尘器用水和 循环冷却水,生活用水量为 1.8m3 /d,湿式除尘器用水量为 0.3m3 /d,循环水量为 220m3 /d. ②排水 项目产生的生活废水水质简单,且水量很小,仅为 1.44m3 /d(432m3 /a) ,用于 厂区泼洒抑尘;