编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 | 2019-06-30 |
13 空压机 螺杆式,SAL22-8;
3.6m
3 /min
1 台 提供压缩空气 注:本项目生产过程中使用到生产设备均不属于《产业结构调整指导目录(2013 年修正本)》及国家明 令淘汰用能设备、产品目录中的淘汰落后生产工艺装备. 1.6 总平面布置
1、总体布局合理性 本项目地块呈矩形,厂区内主要设有木工车间、仓库、喷漆车间以及办公楼,各车间 出入口均朝向厂区中庭,项目主出入口设置于临近道路一侧,方便车间货物运输进出.从 污染源分布上看,本项目办公区与生产区相互独立设置,避免生产过程对公司办公行政人 员的影响;
本项目木工工序与喷漆工序分别相互独立设置于两个车间内,工序间互不影 响,同时,不同种类污染源相互独立布设,有助于污染治理措施布置的针对性、有效性;
各产噪设备则利用厂房进行有效隔声,以减轻噪声影响.
2、环保设施布局合理性 (1)废气处理设施 项目废气处理装置分区域设置,木工车间内打磨、钻孔、铣型等工序分别设置布袋除尘 器,压刨区域设置集气罩,用于收集木屑,收集后直接输送至烘干炉房,用作烘干炉燃料.
5 项目喷漆废气经喷淋处理后, 再通过 UV 光解+活性炭吸附装置处理, 最后通过
1 根15m 高排气筒排放,底漆打磨废气经布袋除尘器处理后排放. 烘干设备中的烘干炉燃烧废气经设备自带除尘器处理后通过 15m 高排气筒排放. (2)废水处理设施 本项目设
1 个生化池(容积为 5m3 )和1个容积 4.8m3 的循环水池,废水设施修建位置 结合了车间和办公楼的排水需要,节约排水管道铺设,整体布局上有利于管网的铺设和污泥 的清掏,又能防止对生产、生活造成影响. 综上所示,本项目总平面布置功能分区明确,各项配套设施均于整体布局中充分考虑, 总图布置上考虑了环保要求,从环保角度而言,本项目总平面布置是合理的. 1.7 劳动定员工作制度 项目劳动定员
10 人,全年运营
300 天,实行一班制,每班 8h. 1.8 技术经济指标 项目的经济技术指标见表 1-4. 表1-4 项目工程技术经济指标一览表 序号 项目 单位 数量
1 占地面积 m2
2137 2 建筑面积 m2
2330 3 总投资 万元
500 4 加工规模 件/a
500 5 劳动定员 人10 1.9 公用工程 (1)给水系统 本项目用水为园区供水系统供给. 喷漆房用水:本项目采用手动喷漆,喷漆房设有漆雾捕集装置,喷漆室下方为吸收废水 循环池(底漆、面漆喷漆均位于同一个喷漆房内),循环水池规格为 6.0m* 2.0m* 0.4m,容 积为 4.8m3 . 喷漆房日常生产过程中经絮凝沉淀后循环使用, 循环水量 4.08m3 (按容积的 85% 计),蒸发损耗补水量 0.4m3 /d(按循环水量 10%计),喷漆室废水浓度较大时会影响漆雾 捕集效果,因此需要每
3 个月需彻底更换一次,则废水排放量为 1.36m3 /月. 生活用水:项目劳动定员
10 人,生活用水按每人每天 150L 计,食堂用水按每人每天 50L 计,则总用水量为 2.0m3 /d(600m3 /a),污水产生量按用水量的 90%计,生活污水产生 量为 1.8m3 /d(540m3 /a).
6 项目用水量表见表 1-5. 表1-5 本项目用水量统计表 项目 用水内容 用水标准 最大用水规模 最大用水量 生产用水 喷漆房水帘用水 / / 136.32m3 /a 生活 用水 办公生活用水 0.15m3 /人・ d
10 人1.5m3 /d 食堂用水 0.05m3 /人・ d
10 人0.5m3 /d 项目水量平衡图见下图: 图1-1 项目水平衡图(m3 /d) (2) 排水系统 本项目排水采用 雨、污分流制 ,雨水管道收集排入市政雨水管网.运营期产生的外 排废水主要有生活污水、食堂废水.生活污水、食堂废水(食堂废水先经隔油池处理)经生 化池处理后排放.根据现场调查,项目所在区域已有完善的污水管网.因此,本项目废水经 处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后通过市政管网进入酉阳污水处理 厂处理. (3) 电气系统:本项目电源由园区供给,项目总用电量为