编辑: 施信荣 2019-07-01

5 安装方式 标准电动机的安装方式 IM

1001、IM7315,也可根据用户要求提供其它安装 方式,如IM

1205、IM7115(单支撑带法兰)等.

6 防爆标志 按GB 3836.5《爆炸性气体环境用电气设备 第5部分:正压外壳型"p" 》 和GB 3836.1《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》中关于正压型电机防爆标 志的分类,正压型电机防爆标志按下列进行选择: 用于 I 类设备(煤矿用电气设备)时:Ex px I Mb 用于

1 区爆炸性气体环境时:Ex px II T1 Gb、Ex px II T2 Gb、Ex px II T3 Gb 或Ex px e II T1 Gb、Ex px e II T2 Gb、Ex px e IIT3 Gb (接线盒为 增安型) 用户

2 区爆炸性气体环境时:Ex pz II T1 Gc、Ex pz II T2 Gc、Ex pz II T3 Gc、Ex pz II T4 Gc 或Ex pz e II T1 Gc、Ex pz e II T2 Gc、Ex pz e II T3 Gc、Ex pz e II T4 Gc (接线盒为增安型) 分别使用于工厂中引燃温度为 T

1、T

2、T

3、T4 组的气体、蒸汽或雾状的爆 炸性气体与空气形成的爆炸性气体环境的设备上, 适用于

1 区爆炸性气体环境的 电机也可用于

2 区爆炸性气体环境.

7 冷却方式及防护等级 该系列电动机冷却方式为空水冷却(IC81W) ,外壳防护等级为 IP

54、IP55.

8 结构说明 该系列电动机采用国际流行的箱式结构,机座、端盖等部件用钢板焊成, 轴承采用端盖式轴承装置或座式轴承装置,具有负荷能力强,检修及装配方便等 优点,交流励磁机、旋转整流盘置于电机内侧,缩短了轴向距离,结构更紧凑. 电动机重量轻、刚度好.卸下冷却器,可观察或接触电动机内部,安装和维修方 便. 电动机及励磁机导磁材料均采用高导磁低损耗的冷轧硅钢片;

阻尼条与磁 极铁心采用特殊固定方法,防止起动火花;

所有内部导电体的连接件、紧固件、 支撑件和旋转体上的螺钉均有防松措施,确保牢固可靠,避免产生火花和电弧;

定子绕组采用可靠的防电晕措施, 提高起晕电压;

加强绕组匝间及对地绝缘体 系,提高电动机的耐压可靠性,主电机及交流励磁机绕组采用 VPI 整体浸渍处 理,具有较高的电气性能,机械强度、绝缘性能、防潮性和热稳定性. 高压接线盒防护等级 IP55,接线空腔大,接线盒在电动机右侧(轴伸端视 之) ,当电动机功率大于 2000kW 时,在电动机主接线盒内装磁平衡电流互感器, 所有的辅助接线盒均在电动机右侧(轴伸端视之) . 对于 3250mm 冲片外径采用座式球面滑动轴承,采用强制润滑方式,对于 定子铁心外径为 1730mm、2150mm、2600mm 的电动机采用端盖式油环自润滑 方式,同时采取了防止轴电流产生的措施. 监控措施齐全,电动机绕组槽内埋设铂热电阻 pt100 六支,每个轴承装设双 支铂热电阻 pt100,可就地显示亦可远传监控;

装设防冷凝加热器,防止停机产 生凝露;

装设漏水检测仪,冷却器漏水时发出信号. 具有多种提高防爆安全性的措施,旋转整流元件,电阻元件容量大、可靠 性高,取得部件防爆合格证;

无刷励磁系统保证起动投励准确、过程平稳、无振 动、无冲击. 电动机设有换气及泄露补偿装置,在电动机启动强时,电动机内腔爆炸性 气体得到有效的置换(否则装置互锁信号不允许电动机起车)后,装置给出起车 信号, 电动机自动进入自动泄露补偿状态, 运行期间自动保持内腔合适的压力 (最 低正压值至少应高于外部压力 50Pa) ,防止爆炸性气体进入壳体内部,当出现压 力偏低或失压状态时,不能保证正常的泄露补偿时,系统自动报警或切断电压系 统.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)