5 电气连接 务必由具备资质的电工连接设备. ? 连接设备前,请切断电源. ? 遵守有关电气设备安装的国内和国际法规. ? 按端子上的指示连接设备. ? 确保 AS-i Profinet 网关(端子 FE)和安装地面之间的电气连接. ? 仅在设备断开连接时插入或移除辅助设备跳线.否则,设备可能会发生 故障. 5.1 设备供电 若要运行 AS-i 系统,需要 AS-i 电源(如AC1236)或包含直流电源的数据 解耦模块 AC1250(未提供). ? 设备随附以下其中一种版本. 5.1.1 利用辅助设备的设备供电、利用 AS-i 电源的 AS-i 供电 ? 为设备提供
24 V 直流电压(18...32 V 保护特低电压)(例如,可采用 ifm electronic 的24 V DN3011 电源).连接至端子 X2. ? 拉出辅助设备跳线. ? 若要为 AS-i 系列供电,将端子 X1 连接至一个或两个 AS-i 电源(AC1401:一个AS-i 主站,AC1402:两个 AS-i 主站). ? 保证设备(端子 X1.5 FE)的对称点与安装地面是低电阻连接. 5.1.2 利用 AS-i 电源的设备和 AS-i 供电 ? 若要为 AS-i 系列供电,将端子 X1 连接至一个或两个 AS-i 电源(AC1401:一个AS-i 主站,AC1402:两个 AS-i 主站). ? 保证设备(端子 X1.5 FE)的对称点与安装地面是低电阻连接. 辅助设备跳线插至连接器 X2(出厂设置),设备通过 AS-i 系列 1(x1.3 和S1.4)供电.
7 CN 5.1.3 利用一个普通电源的设备和 AS-i 供电 ? 将数据解耦模块 AC1250(未提供)插入端子 X1 和X2,以为设备和连接的 AS-i 系列供电. ? 保证数据解耦模块(端子 FE)与安装地面是低电阻连接. 网关和两个 AS-i 系列均通过一个电源(PELV 21.5 V...31.6 V AS-i 或辅助设备)供电.AS-i 系列有热短路保护功能 (4A). 一个强大的电源可为多个网关供电. 5.2 配线 端子 X1 Combicon 5.08 插脚 说明 AS-i
2 +
1 AS-i 系列
2 的AS-i + AS-i
2 -
2 AS-i 系列
2 的AS-i - AS-i
1 +
3 AS-i 系列
1 的AS-i + AS-i
1 -
4 AS-i 系列
1 的AS-i - FE
5 功能接地线
8 端子 X2 Combicon 5.08 或辅助设备跳线 插脚 说明
24 V
1 +24 V 设备供电
0 V
2 +0 V 设备供电 端子 X3 RJ
45 配置接口 端子 X6 RJ
45 Profinet 接口
2 端子 X7 RJ
45 Profinet 接口
1 6 操作和显示元件 6.1 操作元件 1: LED H1 2: LED H2 / H4 3: Pro?net 接口
2 (RJ 45) 4: Pro?net 接口
1 (RJ 45) 5: LED H3 / H5 6: 导航按钮
9 CN 7: 软键 8: Combicon 连接器 1: SD 卡槽 2: 配置接口 (RJ45) 6.2 LED 显示屏 6.2.1 设备 LED H1 Profinet / AS-i 网关上的诊断 LED 通知您设备和已连接系统的状态. 状态 LED 说明 绿色 LED 亮: >
设备已启动 >
无警告消息 >
无错误消息 黄色 LED 缓慢闪烁 (0.5 Hz): >
有一条警告消息 >
无错误消息 红色 LED 快速闪烁 (2 Hz): >
有一条错误消息 6.2.2 以太网 LED H2 和H4 状态 LED 说明
10 黄色 LED 闪烁: 数据的接收 6.2.3 连接 LED H3 和H5 状态 LED 说明 绿色 LED 亮: 物理连接正常
7 操作 7.1 设定 运行期间,显示屏在 10分钟未运行后关闭. ? 按任何所需按钮以启动显示屏. 7.1.1 语言选择 ? 同时按 ? 按钮 按钮或 按钮以更改设备用户语言.
11 CN 7.2 导航 7.2.1 导航元件 xxx xxx # xxx 1: 用户级别 2: 焦点 3: 工作区 4: 软键标签 5: 导航指南针 6: 导航状态栏 7: 主导航栏 8: 信息栏
12 7.2.2 图形和主导航 快速设置(基本配置所需的菜单项的摘要) ? 投射全部 AS-i 主站
1 和AS-i 主站 2(仅AC1402)的投射调整 ? 操作模式 以下项的操作模式选择: - AS-i 主站 1, - AS-i 主站