编辑: 笔墨随风 | 2019-07-01 |
1 3
5 最大浓度 (颗粒度/立方米) 1.4 x
10 7 x
10 2.4 x
10 1.3 x
10 除灰尘外,设备所处的机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求.这些有害物会加速金属的腐蚀和某 些部件的老化过程.机房应防止有害气体(如:二氧化硫、硫化氢、二氧化氮、氯气等)的侵入,其具体限制值如表 2-3. 表2-3 机房对有害气体的具体限制值 气体 平均(mg/m3 ) 最大(mg/m3 ) 二氧化硫 0.2 1.5 硫化氢 0.006 0.03 二氧化氮 0.04 0.15 氨气 0.05 0.15 氯气 0.01 0.3 2.2.4 抗干扰要求 交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包 括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响.为此应注意: ? 交流供电系统为 TN 系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电 路能有效的滤除电网干扰. ? 交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备. ? 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆. ? 接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏. 2.3 系统接地要求 良好的接地系统是RG-S1824GT-ES-V2系列交换机稳定可靠运行的基础, 是防止雷击、 抵抗干扰的首要保证条件. 请按设备接地规范的要求,认真检查安装现场的接地条件,并根据实际情况把接地工作做好. ? 注意: 交换机接地线的正常连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确接地. 2.3.1 安全接地 使用交流电的设备........