编辑: 向日葵8AS | 2019-09-07 |
2 VI.
CU.B2.41 丹佛斯水地暖产品 05.2011 1. 功能概述.3 2. 安装位置.3 3. 安装.4 4. 常规操作.4 5. 单温单控和双温双控的选择.5 6. 地板高温保护.
5 7. 低温保护.6 8. 故障指示.7 9. 技术指标.8 10. 安装及电气接线图.
12 索引 敬告! 切勿让泥土、水、混凝土等杂质进入温控器内. 不要在温控器上覆盖东西,比如直接在它上面悬 挂毛巾. 安装必需由专业的电工操作. FH-CWD 温控器使用说明
3 丹佛斯水地暖产品 05.2011 VI.CU.B2.41 1. 功能概述 前视图-图1 ? 按键 ? 按键 M ? 上/下选择键 后视图-图2 安装用螺钉孔① 接线端子② 液晶显示符号―图3 房间温度传感器 地面温度传感器 实际温度显示 房间温度设定值 地板温度设定值 地板采暖-运行 低温保护-运行 2. 安装位置 安装位置的选择应避免阳光、气流以及其它发热体 (如电视机)对温控器的影响. FH-CWD 温控器使用说明
4 VI.CU.B2.41 丹佛斯水地暖产品 05.2011 3. 安装 安装房间温控器-图
5、图6 ・仔细地拆开温控器底板.不要让任何杂质掉进 温控器内. ・按接线图正确接线-图6. ・用包装盒中的螺钉将底板固定在墙盒上. ・如图将温控器上壳安装好-图5. 接线图-图6 本产品的接线必须按照以下指导来进行: ・端子L: 火线(L)AC85-250V,50/60Hz ・端子NO: 阀(常开) ・端子NC: 阀(常闭) ・端子N: 零线(N) ・端子2: 空端子 ・端子S2: 地面温度传感器 ・端子S1: 地面温度传感器 4. 常规操作 开/关房间温控器 图1 ① ? 按" "键开/关机. 温度显示 图3 ? 显示房间实际温度. FH-CWD 温控器使用说明
5 丹佛斯水地暖产品 05.2011 VI.CU.B2.41 房间温度设定 图1 ③ ? 按 键设定所需房间的温度值,界面将显示 . ? 当不再点击 键时,界面将返回房间实际温 度.5. 单温单控和双温双控的选择 按" "键(图1①)关闭温控器. ? 按住 键(图1①)10秒.界面将显示01. ? 按 (图1③)调整到所需型号. 01=单温单控,没有地板传感器.只能查看和设定 房间温度.
02 =双温双控,同时具有房间传感器和地板传感 器.可以查看和设定房间温度和地板最高保护温 度. 出厂设定为01. 6. 地板高温保护(可选) 此功能可以设定一个地板允许最高温度,例如防止 您铺的木地板因高温过热而损坏.准确的地板最高 温度值请询问地板生产商. 查询地板温度 此功能允许您查看地板内部温度.必需安装地面温 度传感器. FH-CWD 温控器使用说明
6 VI.CU.B2.41 丹佛斯水地暖产品 05.2011 按" "键(图1①)开启温控器. ? 快按"M" 键(图1②)," "将闪烁在界面 上. ? 当前地板实际温度显示在界面上. 设定地板高温限值 按" "键(图1①)关闭温控器. ? 按"M" 键(图1②)5秒钟,直到屏幕出现 . ? 松开"M" 键(图1②),屏幕显示 . ? 按键(图1③)设定所需最高地板温度限 值. ? 等待5秒钟,温控器将退出设定模式并关机. 7. 低温保护 应用低温保护模式替代完全关闭模式可以避免由 于温度过低造成的损失.房间温度将保持在5℃ 左右. 按" "键(图1①)关闭温控器. ・按住M键(图1②)3秒. ・选择01(00=低温保护功能不启动) 如果房间温度低于5℃,温控器将自动开启制热模 式, 会显示在界面上. 如果房间温度高于7℃,温控器将自动关闭制热 模式. 出厂设定为00. FH-CWD 温控器使用说明
7 丹佛斯水地暖产品 05.2011 VI.CU.B2.41 8. 故障指示 如果房间温度传感器故障,界面显示E1;
如果地 面温度传感器故障,界面显示E2.按"M"键(图1②)查看地面温度时,若故障可以看到E2.任何 情况发生,所有的继电输出都停止. FH-CWD 温控器使用说明
8 VI.CU.B2.41 丹佛斯水地暖产品 05.2011 9. 技术指标 特征 描述 认证 CE 认证,EN
60730 颜色 白色RAL
9016 尺寸 86*99*19mm 调节方式 按键 可编程性 否 故障指示/ 故障模式 若房间传感器故障,界面 显示E1,若地板传感器故 障,界面显示E2.任何情 况发生,温控器将停止所 有继电输出. 低温保护 是,启用时 7℃,加热关 存储环境温度 -10℃~60℃ 精度 ±1℃ 回差 1℃(+/-0.5℃) IP等级
30 LCD背光 是FH-CWD 温控器使用说明
9 丹佛斯水地暖产品 05.2011 VI.CU.B2.41 特征 描述 LCD显示 是LED指示 否 最大电流负载(感性)