编辑: 梦三石 2019-07-01

3、N ?峰值时间、非峰值时间 ?各最大值、最小值 ?各需求量履历: 1~4 输入规格 频率: 50/60Hz通用(45~65Hz) 电压侧 额定电压 ?线间: 480V AC ?N-线间: 277V AC(单相2线制、单相3线制) 输入载荷VA: 电压电路≤ULN

2 /300kΩ/相 过载能力: 额定电压的2倍(10秒)、额定电压的1.2倍 (可连 续工作) 一级侧电压可设定范围: 50~400 000V 电流侧 额定电流: 1A或5A 输入载荷VA: 电流电路≤ I

2 ?0.01Ω/相 过载能力: 额定电流的40倍(1秒)、额定电流的20倍(4秒)、 额定电流的1.2倍 (可连续工作) 一级侧电流可设定范围: 1~20 000A 一级侧电量可设定范围: 2G VA以下 工作范围 ?电压、电流、视在功率: 额定的120%以下 ?有功功率、无功功率: 额定的-120~+120% ?频率: 45~65Hz ?COS ?: -1~+1 接点输入 输入信号: 24V DC或110V DC(输入电阻6kΩ) 接点检测电压: 外部电源24V DC±10%或110V DC±10% ?ON电流: 1mA以上 (24V时24kΩ以下、110V时110kΩ以下) ?OFF电流: 0.1mA以下 (24V时240kΩ以上、110V时1.1MΩ以上) 接点检测时间: 10~1000ms 可设定为电能复位、需求量更新.可通过Modbus对接点状 态进行监视. 输出规格 Modbus 通信方式: 半双工异步通信 通信标准: 符合 TIA/EIA-485-A 传输距离: 500m以下 传输速度: 1.2~38.4kbps 通信协议: Modbus-RTU 节点地址设定: 1~247 (出厂时设定为1) 奇偶校验: 无奇偶校验、奇数、偶数 (出厂时设定为奇数) 停止位:

1、2 (出厂时设定为1) 节点数: 最多31台 (不包括主机) 传输线: 双绞屏蔽线 (CPEV-S 0.9?) 电流输出 输出范围: 4~20mA DC 允许负载电阻: 270Ω以下 输出对象: 电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、 功率因数、频率、高谐波 电压输出 输出范围: 1~5V DC 允许负载电阻: 5000Ω以上 输出对象: 电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、 功率因数、频率、高谐波 集电极开路输出 可设定为报警或电能脉冲输出 最大额定负载: 130V DC 50mA 连续额定负载: 130V DC 30mA 饱和电压: 1.5V DC 报警对象: 电压、电流、电流需求量、中性线电流、频率、 各功率、各功率需求量(可设定通电延迟和回滞偏差) 脉冲输出对象: 各电能 各电能脉冲可设定范围为 0.1~10 000.0kWh/p、kvarh/p、kVAh/p 设置规格 耗电量 ?交流电源: 低于10VA ?直流电源: 低于3W 使用温度范围: -10~+55℃ 使用湿度范围: 30~90%RH (无冷凝) 安装: DIN导轨安装 重量: 约320g 性能 精度 (包括温度、频率的影响) ?电压: ±0.3% (附加代码/H时为±0.2%) *1 ?电流: ±0.3% (附加代码/H时为±0.2%) *1 ?功率: ±0.5% *1 ?功率因数: ±0.5% ?频率: ±0.1% *1 ?电能: ±1% (附加代码/H时为±0.5% *2) ?高谐波: ±1% *1 ?模拟量输出: 各种测量因素的精度与±0.2%中大的值 ?温度影响: 23±10℃ ?频率影响: 45~65Hz *

1、相对于量程的% 电压: 480V、电流: 1A或5A、 功率: 4155W (5A)、831W (1A) 单相3线时的中性线电流、三相3线非平衡时的2线电流、 三相4线非平衡时的中性线电流时,1%以上的输入保证 精度. *

2、符合以下标准规格的精度级别 有功电能 class 0.5S (IEC 62053-22) (无功电能 class

2 (IEC 62053-23) ) 交流输入每1周期的采样数:

64 数据更新周期 ?高谐波与频率: 1.1s以下 ?高谐波与频率以外: 600ms以下 响应时间: 2s以下(0→99%)(频率、高谐波为3s以下) 绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC 隔离强度: 电压输入?电流输入?接点输入?接点输出?Modbus ?设定输入输出?模拟量输出-辅助电源间 4000V AC 1分钟 电压输入-电流输入-接点输入-接点输出-Modbus ?设定输入输出?模拟量输出间 2500V AC 1分钟 适用标准 EU指令: 电磁兼容指令(EMC指令) EMI EN 61000-6-4 EMS EN 61000-6-2 低电压指令 EN 61010-1 测量类别Ⅲ (输入) (辅助电源代码「R」时为测量类别Ⅱ) 测量类别Ⅱ (输出) 安装类别Ⅱ (辅助电源) 污染等级2 输入-辅助电源间 强化绝缘 (550V) 输出-辅助电源间 强化绝缘 (300V) 输入-输出间 一般绝缘(550V) RoHS指令 EN

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题