超小形信号隔离变换器 M2 系列 多功能模拟量变送器 (DeviceNet) 主要的功能与特长 将M2系列变送器的模拟量信号与DeviceNet交接 合理进行计测盘内的电源与信号布线 共同供电方式,因此无须进行各模块的电源布线 机型: M2BD-①②-③④ 订货时的指定事项 ?机型代码: M2BD-①②-③④ ①~④在下列代码中选择.

(例如: M2BD-161-R/UL) 输入输出模块必须使用与多功能模拟量变送器相同的供电电 源. ①安装模块数 04: 4台08: 8台16: 16台 ②输入输出模块类型 1: 输入 2: 输出 ③供电电源 交流电源 K: 85~132V AC (允许电压范围 85~132V AC、47~66Hz) (不符合UL、CE) 直流电源 R: 24V DC (允许电压范围 24V±10%、纹波系数 10%p-p以下) ④附加代码 适用标准 不写入: 不符合UL、CE /UL: 符合UL、CE 机器规格 底座容量: 4台、8台、16台 连接方式 ?DeviceNet: 连接器型欧式端子盘 (适用电缆线: 0.2~2.5mm

2 、露线长度7mm) ?输入输出端子: M3螺丝端子连接 (螺丝的许容扭矩为 0.8N・m) ?供电电源: M3螺丝端子连接 (螺丝的许容扭矩为0.8N・m) 端子螺丝材质: 铁表面镀镍 隔离: 输入输出-DeviceNet-电源-FG1间 电源显示灯: 绿色LED、接通电源时亮灯 DeviceNet规格 通信电缆线: 欧姆龙公司生产的专用电缆线 DCA1-5C10(THIN) DCA2-5C10(THICK)等 节点地址的设定: 00~63(用DIP开关设定) 通信速度的设定: 用DIP开关设定 125kbit/s (出厂时的设定)、250kbit/s、500kbit/s MS显示灯: 红/绿2色LED、显示工作状态 NS显示灯: 红/绿2色LED、显示网络运行状态 输入规格 输入模块: 安装M2系列小型变换器、但是输出范围只限于 1~5 V DC 请输入M2系列变换器的隔离信号. 不能使用扩展模块M2BW. 模拟量输入 输入范围以及输入量程: 参照各模块 作为符合UL 认证的产品使用时,输入输出的工作电压不能 超过30V. 隔离方式: 变换器隔离(通过M2系列变换器隔离) A/D转换输出数据: 16位2进制数据 0~100%输入转换为16进制数据0000~1770(0~6000). -15~0%的负值用2的补码显示. 数据范围为-15~+115%、 16进制数据为FC7C~1AF4(-90 0~+6900). 输出规格 输出模块: 安装M2VS、但是输入范围只限于1~5V DC 当通信信号OPEN时,输出信号保持前一值. 模拟量输出 输出范围以及输出量程: 参照M2VS 隔离方式: 变换器隔离 D/A转换输入数据: 16位2进数据 0~100%输入转换为16进制数据0000~1770(0~6000). -15~0%的负值用2的补码显示. 数据范围为-15~+115%、 16进制数据为FC7C~1AF4(-90 0~+6900) 设置规格 ?交流电源 耗电量: 未安装模块时约6VA 安装4台(M2DY)时约30VA 安装8台(M2DY)时约50VA 安装16台(M2DY)时约90VA ?直流电源 消耗电流: 未安装模块时约0.25A 安装4台(M2DY)时约1A 安装8台(M2DY)时约1.5A 安装16台(M2DY)时约2.5A 通信电源电压: 11~25V DC (由通信连接器提供) 通信电源电流: 60mA以下 (24V时) 使用温度范围: -5~+55℃ 使用湿度范围: 30~90%RH (无冷凝) 使用大气条件: 无腐蚀性气体和严重尘埃 安装: 壁面安装 重量: 未安装模块时 约1.2kg (4台用) 约1.5kg (8台用) 约2kg (16台用) 性能 (以相对于量程的百分比来表示) A/D转换精度: 输入模块的标准精度±0.1% D/A转换精度: M2VS的标准精度±0.1%以下 允许瞬停时间: 10ms以下 绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC 隔离强度: 电源-输入输出模块-DeviceNet-FG1间1000V AC 1分钟 适用标准 EU指令: 电磁兼容指令(EMC指令) EMI EN 61000-6-4 EMS EN 61000-6-2 低电压指令 EN 61010-1 测量类别Ⅱ(输入) 污染等级2 输入?输出-电源间 强化绝缘(300V) 输入-输出间 一般绝缘(300V) RoHS指令 EN

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题