编辑: xwl西瓜xym | 2019-07-01 |
1x20型分离器,带DN20 KE73控制 阀,PN16法兰连接,以及EL4613执行器,24 V电源,0-10VDC控制信号,3 x20型喷管型号6. 由此可见20型多喷管系统所需的Kv值为 5.8 20型系统 多喷管 蒸气压力 0.25 bar g
0
6
12 18
24
30 36
42 0.5 bar g
0
10
20
30
40
50
60
70 1.0 bar g
0
15
30
45
60
75
90
105 1.5 bar g
0
20
40
60
80
100
120
140 *2.0 bar g
0
22
44
66
88
110
132
154 蒸汽量 kg /h
110 kg/h 多个水平喷管 安装在水平风管中* 垂直喷管安装在水平风管中 水平喷管安装在水平风管中* 水平喷管安装在垂直风管中* Kv
1 Kv
2 Kv
3 Kv
4 Kv
5 Kv 5.8 Kv
7 喷管型号
1 1.5 至12 *注:确保加湿器安静工作的最大推荐分离器进口蒸汽压力.工作压力大于2 bar g,请咨询斯派莎克.
1 800 mm 高1800 mm 宽1.5 bar g
110 kg / h 法兰 电动
24 Vac
50 /
60 Hz 0-10VDC 风管尺寸 蒸汽压力 最大蒸汽量 斯派莎克控制阀连接方式 控制阀执行器 执行器电压 控制信号
6 7 尺寸(近似)mm C D E F? G H J? K L M 20型270
85 208
105 40
165 38
60 M10 最大80mm 最小50mm 40型395
120 316
152 48
246 54
60 M10 最大80 mm 最小50 mm ? 安装喷管时在风管上所开的孔. 0.4 DN15 KE71 KE73 PN9120 E EL4613 1.0 DN15 KE71 KE73 PN9120E EL4613 1.6 DN15 KE71 KE73 PN9120E EL4613 4.0 DN15 KE71 KE73 PN9120E EL4613 6.3 DN20 KE71 KE73 PN9120E EL4613 10.0 DN25 KE71 KE73 PN9220E EL4613 16.0 DN32 KE71 KE73 PN9220E EL4613 25.0 DN40 KE71 KE73 PN9220E EL4613 Kv
25 系统选型
图表 喷管型号
1 1.5
2
3 至12 20型系统 单喷管 40型系统 单喷管 40型系统 多喷管 20型系统 多喷管 蒸气压力 蒸气压力 蒸气压力 蒸气压力 0.25 bar g
0
19
38
57
76 95
114 133 0.5 bar g
0
28
56
84
112 140
168
196 1.0 bar g
0
40
80
120
160 200
240
280 1.5 bar g
0
50 100
150
200
250 300
350 *2.0 bar g
0
58 116
174
232
290 348
406 0.25 bar g
0
6
12 18
24
30 36
42 0.5 bar g
0 10
20 30
40
50 60
70 1.0 bar g
0
15
30
45
60 75
90
105 1.5 bar g
0
20
40
60
80 100
120
140 *2.0 bar g
0
22
44
66
88 110
132
154 0.25 bar g
0
35
70 105
140
175 0.5 bar g
0
55
110 165
220
275 1.0 bar g
0
80
160 240
320
400 1.5 bar g
0
100
200 300
400
500 *2.0 bar g
0
115
230 345
460
575 喷管型号
1 1.5 至12 喷管型号
1 1.5
2 3 至12 0.25 bar g
0
6
12 18
24
30 36
42 0.5 bar g
0 10
20 30
40
50 60
70 1.0 bar g
0
15
30
45
60 75
90
105 1.5 bar g
0
20
40
60
80 100
120
140 *2.0 bar g
0
22
44
66
88 110
132
154 Kv
25 Kv
7 喷管型号
1 1.5
2
3 4 至12 蒸汽量 kg /h 蒸汽量 kg /h 蒸汽量 kg /h 蒸汽量 kg /h Kv
1 Kv
7 Kv
6 Kv
5 Kv
4 Kv
3 Kv
2 Kv
5 Kv
10 Kv
15 Kv
20 Kv
1 Kv
2 Kv
3 Kv
4 Kv
5 Kv
6 Kv
5 Kv
10 Kv
15 Kv
20 *注:2.0 bar g是确保加湿器安静工作的最大推荐分离器进口蒸汽压力.工作压力超过2 bar g时请咨询斯派莎克. *注:注:选择其它类型的控制阀和执行器请咨询斯派莎克,使用气动执行器应安装定位器,请参阅相关的技术信息表. 钢片 T V W X 20型115