编辑: 山南水北 | 2019-07-01 |
4 评价要求 4.1 基本要求 4.1.1 墙体材料生产企业基本要求应符合表
1 的规定. 表1 墙体材料生产企业基本要求 项目 基本要求 大气污染物排放 以粘土、页岩、煤矸石、粉煤灰为主要原料生产烧结类砖、砌块的企业和以砂石、粉 煤灰、石灰及水泥为主要原料生产非烧结类砖、砌块的企业大气污染物排放应符合 GB
29620 要求.其他墙体材料生产企业大气污染物排放应符合 GB
16297 要求.同时 应符合相关地方标准要求. 污水综合排放 符合 GB
8978 要求.同时应符合相关地方标准要求. 工业企业厂界环境噪声排放 符合 GB
12348 要求.同时应符合相关地方标准要求. 管理体系 按照 GB/T
19001、GB/T
24001、GB/T
23331 分别建立并运行质量管理体系、环境管 理体系和能源管理体系. 安全生产 生产企业近三年应无重大安全事故和重大环境污染事件. 4.1.2 生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺, 不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、 工艺、装备及相关物质. 4.1.3 生产企业应充分合理利用和无害化处置固体废弃物;
固体废弃物应有避免扬散、流失、坍塌和 渗漏的贮存场所. 4.1.4 产品应满足相应的现行产品标准要求.墙体材料的外形尺寸应符合建筑模数的要求. 4.2 评价指标 墙体材料的评价指标由一级指标和二级指标组成,其中一级指标包括资源属性指标、能源属性指 标、环境属性指标和品质属性指标. GB/T XXXXX―XXXX
3 砖和砌块按照生产工艺、 养护方式、 保温性能分为: 烧结砖和砌块、 非烧结砖和砌块 (常压养护) 、 非烧结砖和砌块(蒸压养护)、复合保温砖和砌块.其中烧结砖和砌块评价指标要求见表 2,非烧结 砖和砌块(常压养护)评价指标要求见表 3,非烧结砖和砌块(蒸压养护)评价指标要求见表 4,复合 保温砖和砌块评价指标要求见表 5,墙板评价指标要求见表 6. 表2 烧结砖和砌块评价指标要求 一级指标 二级指标 单位 基准值 资源属性 固体废弃物 掺加量 单一 固体废弃物 煤矸石 % ≥80 粉煤灰 % ≥50 煤矸石加除粉煤灰外的固体废弃物 % ≥80 其他固体废弃物(不含煤矸石、粉煤灰) % ≥30 能源属性 原材料本地化程度 % ≥95 单位产品 综合能耗 烧结实心制品 kgce/t ≤44 烧结多孔砖和多孔砌块 kgce/t ≤46 烧结空心砖和空心砌块 kgce/t ≤47 烧结保温砖和砌块 kgce/t ≤50 环境属性 单位产品生产废水排放量 kg/t
0 可循环 生产过程产生废弃物可利用率 %
100 回收和再利用 ―― 可回收再利用 品质属性 放射性 核素限量 内照射指数 IRa ―― ≤0.6 外照射指数 Iγ ―― ≤0.6 可浸出 重金属 汞(以总汞计) mg/L ≤0.02 铅(以总铅计) mg/L ≤2.0 砷(以总砷计) mg/L ≤0.6 镉(以总镉计) mg/L ≤0.1 铬(以总铬计) mg/L ≤1.5 GB/T XXXXX―XXXX
4 实测强度与设计强度的比值 ―― ≥1.15 设计密度与实测密度的比值 ―― ≥1.05 抗冻性 ―― 不应出现裂纹、 分层、 掉皮、 缺棱掉角等冻坏现象 保温性能(保温型) W/(m
2 ・K) 不大于产品标准相应级别指 标的 95% 表3 非烧结砖和砌块(常压养护)评价指标要求 一级指标 二级指标 单位 基准值 资源属性 固体废弃物掺加量 % ≥30 能源属性 原材料本地化程度 % ≥95 环境属性 单位产品生产废水排放量 kg/t
0 可循环 生产过程产生废弃物可利用率 %